Добрый день. Обновил TIA Portal до версии V17. Теперь возникла проблема со связью с контроллером S7-1200. Уже не первый день с этим бьюсь.
Создал проект HMI RT Professional. Как положено прописал имя, задал IP.
Создал проект PLC (6ES7 214-1BG40-0XB0), задал IP. Protection & Security везде открыл доступ.
HMI раскрывается без ошибок, а связи с контроллером как будто нет. Если запустить PLCSIM (контроллер отключить) связь с визуализацией есть, все работает.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? В прошлых версиях ТИА таких проблем не было.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
RT Proffessional S7-1200
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 сен 2015, 14:08
- Имя: Юрченко Степан Сергеевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
RT Proffessional S7-1200
Надо снять/установить одну галочку в HMI Connections вопреки здравому смыслу. Но я уже не помню какую.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 сен 2015, 14:08
- Имя: Юрченко Степан Сергеевич
- Страна: Казахстан
- город/регион: Караганда
RT Proffessional S7-1200
Спасибо всем. проблема решена. Я забыл совсем про эту настройку.
Проблема решена так: Windows Панель управления Set PG/PC interface Access paths S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1
Проблема решена так: Windows Панель управления Set PG/PC interface Access paths S7ONLINE(STEP7)->Realtek PCIe GBE Family controller.TCPIP.1