- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Модератор: специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Здравствуйте. Есть необходимость установить связь с контроллером GC-1F/2. Для этого используем преобразователь интерфейса NPort 5130A. Преобразователь интерфейса я перевел в режим Real COM. Через программу NPort Administrator создал виртуальный COM port. Далее с помощью программы Utility Software 3 пытаюсь установить связь. Если у кого-то есть опыт отзовитесь, пожалуйста.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Доброе время.
А в чём вопрос-то?
А в чём вопрос-то?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Проблема в том что связь у меня установить не получилось. Ну и вообще возможно таким способом установить связь?
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Ну клеммы с полярность не перепутаны. По кабелю обычная витая пара. А вот резисторы 120 Ом я никакие не ставил расстояния не большие.Jackson писал(а): ↑09 дек 2021, 18:01Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
Адрес на контроллере написан SLAVE4. скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
у меня есть преобразователь RS-485 в USB. Завтра хочу подключиться напрямую через этот преобразователь. Должно получиться.MikhailS писал(а): ↑09 дек 2021, 18:33Ну клеммы с полярность не перепутаны. По кабелю обычная витая пара. А вот резисторы 120 Ом я никакие не ставил расстояния не большие.Jackson писал(а): ↑09 дек 2021, 18:01Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
Адрес на контроллере написан SLAVE4. скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Обычной витой пары не бывает. Ежедневно по 5 раз ко мне обращаются обладатели "обычных витых пар" - у всех пятерых лежит что-то своё и у всех пятерых не то что должно быть. :)
С лица контроллера. Дисплей и кнопки.
Там только цифра должна быть. :)
Так посмотрите настройки. :) По скорости всего 2 варианта: 9600 и 19200 бод. протокол должен быть RTU.
Да, нормально. Ещё можно через сервисный порт, но там спец.кабель нужен
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ещё есть вариант что в контроллере вообще нет RS-485 ModBUS. Старые экземпляры поставлялись без него (по заказу), с какого-то момента стало всё включено, но не сразу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Здравствуйте. Итак установить связь с контроллером GC-1F/2 непосредственно используя преобразователь интерфейсов RS-485 to USB у меня получилось, но этого мало. Необходимо установить связь через преобразователь интерфейсов NPort 5150 для дальнейшего создания OPC Server и проекта в MasterSCADA. Последовательность: контроллер---nport---pc. Я пробовал nport в режиме Real COM Mode (создавал виртуальный COM Port) и в режиме TCP Server Mode. Все безрезультатно. Ошибка идентификации устройства. Очень надеюсь на вашу помощь.Jackson писал(а): ↑10 дек 2021, 11:27Обычной витой пары не бывает. Ежедневно по 5 раз ко мне обращаются обладатели "обычных витых пар" - у всех пятерых лежит что-то своё и у всех пятерых не то что должно быть. :)
С лица контроллера. Дисплей и кнопки.
Там только цифра должна быть. :)Так посмотрите настройки. :) По скорости всего 2 варианта: 9600 и 19200 бод. протокол должен быть RTU.
Да, нормально. Ещё можно через сервисный порт, но там спец.кабель нужен
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ещё есть вариант что в контроллере вообще нет RS-485 ModBUS. Старые экземпляры поставлялись без него (по заказу), с какого-то момента стало всё включено, но не сразу.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Где ошибка?
Я только не понимаю - на какую. Nport5150 может быть в любом режиме, лишь бы пакеты ModBUS-RTU туда-сюда проходили.
Раз ошибка идентификации, предполагаю что это в утилите USW3, значит связь есть.
Кабель какой марки лежит? Сколько метров?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
От pc до nport обычный utp кабель, от nport до контроллера тоже utp кабель с разъёмом на rs 485 (задействована одна пара). Контроллер снят, сборка происходит на столе, так что расстояние не более полуметра.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
MikhailS писал(а): ↑19 дек 2022, 19:01От pc до nport обычный utp кабель, от nport до контроллера тоже utp кабель с разъёмом на rs 485 (задействована одна пара). Контроллер снят, сборка происходит на столе, так что расстояние не более полуметра.
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
выбросьте. На столе на 2 метрах может ещё будет работать. На объекте - уже нет.
viewtopic.php?p=134529#p134529
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
На вопрос так и не ответили.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Значит связь есть, но плохая.
Скорее всего часть байт теряется. Либо кабель, либо настройки моксы.
На всякий случай можно взять старую утилиту, версии что-нибудь 3.47, потому что GC-1F сняты с производства уже давно - вдруг производитель прекратил их поддержку и в утилите (что очень вряд ли).
Если новую утилиту ставили поверх старой - такое тоже может быть. Утилиту надо полностью удалять перед установкой новой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Мои настройки моксы: , если пк в подсеть моксы--- то утилита выдает ошибку -- если автоматическое определение то выдает ошибку идентификации устройстваJackson писал(а): ↑20 дек 2022, 13:43Значит связь есть, но плохая.
Скорее всего часть байт теряется. Либо кабель, либо настройки моксы.
На всякий случай можно взять старую утилиту, версии что-нибудь 3.47, потому что GC-1F сняты с производства уже давно - вдруг производитель прекратил их поддержку и в утилите (что очень вряд ли).
Если новую утилиту ставили поверх старой - такое тоже может быть. Утилиту надо полностью удалять перед установкой новой.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
- Имя: Михаил
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Мои настройки моксы:
Доброе утро, не обращайте внимание, что указан интерфейс 232, это только на фото,
а так естественно 485)
и по поводу утилиты, я думаю можно этот вариант исключить из возможных проблем, так как через преобразователь интерфейсов RS485 to USB связь с контроллером без проблем устанавливается (через утилиту версии 3.54.1)
Доброе утро, не обращайте внимание, что указан интерфейс 232, это только на фото,
а так естественно 485)
и по поводу утилиты, я думаю можно этот вариант исключить из возможных проблем, так как через преобразователь интерфейсов RS485 to USB связь с контроллером без проблем устанавливается (через утилиту версии 3.54.1)
-
- администратор
- Сообщения: 17594
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 826 раз
- Поблагодарили: 1654 раза
Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A
Так всё просто, переберите все варианты и исключите уже проверенное: USW, порт, Мокса, провод, резистор, контроллер.
И всё ясно станет. FIFO в Моксе отключите.
Ни штуки этих контроллеров уже не осталось у меня, даже ремонтный хлам утилизирован, так что проверить не могу. Очень уж давно снят он с производства. Но таких вопросов к ним никогда не было: правильно подключили - заработал. Их продавали сотнями в месяц, если не больше тысячи, в течение 15 лет. Была б проблема - давно бы нашли.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.