1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Здравствуйте. Есть необходимость установить связь с контроллером GC-1F/2. Для этого используем преобразователь интерфейса NPort 5130A. Преобразователь интерфейса я перевел в режим Real COM. Через программу NPort Administrator создал виртуальный COM port. Далее с помощью программы Utility Software 3 пытаюсь установить связь. Если у кого-то есть опыт отзовитесь, пожалуйста.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

Доброе время.

А в чём вопрос-то?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 09 дек 2021, 17:08 Доброе время.

А в чём вопрос-то?
Проблема в том что связь у меня установить не получилось. Ну и вообще возможно таким способом установить связь?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 17:12 возможно таким способом уст
Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 09 дек 2021, 18:01
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 17:12 возможно таким способом уст
Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
Ну клеммы с полярность не перепутаны. По кабелю обычная витая пара. А вот резисторы 120 Ом я никакие не ставил расстояния не большие.
По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
Адрес на контроллере написан SLAVE4. скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:33
Jackson писал(а): 09 дек 2021, 18:01
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 17:12 возможно таким способом уст
Конечно возможно.
Алгоритм-то прост:
1. проверяем железо: клеммы нужные, полярность не перепутана, кабель правильный, резисторы 120 Ом стоят где положено.
2. проверяем слейв: какие настройки в контролере: адрес, скорость, и протокол (ASCII или RTU)
3. проверяем мастер - то же что и выше.
Ну клеммы с полярность не перепутаны. По кабелю обычная витая пара. А вот резисторы 120 Ом я никакие не ставил расстояния не большие.
По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
Адрес на контроллере написан SLAVE4. скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU
у меня есть преобразователь RS-485 в USB. Завтра хочу подключиться напрямую через этот преобразователь. Должно получиться.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 По кабелю обычная витая пара
Обычной витой пары не бывает. Ежедневно по 5 раз ко мне обращаются обладатели "обычных витых пар" - у всех пятерых лежит что-то своё и у всех пятерых не то что должно быть. :)
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
С лица контроллера. Дисплей и кнопки.
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 Адрес на контроллере написан SLAVE4
Там только цифра должна быть. :)
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU
Так посмотрите настройки. :) По скорости всего 2 варианта: 9600 и 19200 бод. протокол должен быть RTU.
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 у меня есть преобразователь RS-485 в USB. Завтра хочу подключиться напрямую через этот преобразователь. Должно получиться.
Да, нормально. Ещё можно через сервисный порт, но там спец.кабель нужен

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ещё есть вариант что в контроллере вообще нет RS-485 ModBUS. Старые экземпляры поставлялись без него (по заказу), с какого-то момента стало всё включено, но не сразу.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 10 дек 2021, 11:27
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 По кабелю обычная витая пара
Обычной витой пары не бывает. Ежедневно по 5 раз ко мне обращаются обладатели "обычных витых пар" - у всех пятерых лежит что-то своё и у всех пятерых не то что должно быть. :)
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 По поводу настроек в контроллере как их проверить если я не могу установить связь?
С лица контроллера. Дисплей и кнопки.
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 Адрес на контроллере написан SLAVE4
Там только цифра должна быть. :)
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 скорость и протокол я узнать не могу но я пробовал и ASCII и RTU
Так посмотрите настройки. :) По скорости всего 2 варианта: 9600 и 19200 бод. протокол должен быть RTU.
MikhailS писал(а): 09 дек 2021, 18:37 у меня есть преобразователь RS-485 в USB. Завтра хочу подключиться напрямую через этот преобразователь. Должно получиться.
Да, нормально. Ещё можно через сервисный порт, но там спец.кабель нужен

Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Ещё есть вариант что в контроллере вообще нет RS-485 ModBUS. Старые экземпляры поставлялись без него (по заказу), с какого-то момента стало всё включено, но не сразу.
Здравствуйте. Итак установить связь с контроллером GC-1F/2 непосредственно используя преобразователь интерфейсов RS-485 to USB у меня получилось, но этого мало. Необходимо установить связь через преобразователь интерфейсов NPort 5150 для дальнейшего создания OPC Server и проекта в MasterSCADA. Последовательность: контроллер---nport---pc. Я пробовал nport в режиме Real COM Mode (создавал виртуальный COM Port) и в режиме TCP Server Mode. Все безрезультатно. Ошибка идентификации устройства. Очень надеюсь на вашу помощь.

Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
:ges_help:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Ошибка идентификации устройства.
Где ошибка?
MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Очень надеюсь на вашу помощь.
Я только не понимаю - на какую. Nport5150 может быть в любом режиме, лишь бы пакеты ModBUS-RTU туда-сюда проходили.
Раз ошибка идентификации, предполагаю что это в утилите USW3, значит связь есть.

Кабель какой марки лежит? Сколько метров?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 19 дек 2022, 17:29
MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Ошибка идентификации устройства.
Где ошибка?
MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Очень надеюсь на вашу помощь.
Я только не понимаю - на какую. Nport5150 может быть в любом режиме, лишь бы пакеты ModBUS-RTU туда-сюда проходили.
Раз ошибка идентификации, предполагаю что это в утилите USW3, значит связь есть.

Кабель какой марки лежит? Сколько метров?
От pc до nport обычный utp кабель, от nport до контроллера тоже utp кабель с разъёмом на rs 485 (задействована одна пара). Контроллер снят, сборка происходит на столе, так что расстояние не более полуметра.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 19:01
Jackson писал(а): 19 дек 2022, 17:29
MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Ошибка идентификации устройства.
Где ошибка?
MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 11:33 Очень надеюсь на вашу помощь.
Я только не понимаю - на какую. Nport5150 может быть в любом режиме, лишь бы пакеты ModBUS-RTU туда-сюда проходили.
Раз ошибка идентификации, предполагаю что это в утилите USW3, значит связь есть.

Кабель какой марки лежит? Сколько метров?
От pc до nport обычный utp кабель, от nport до контроллера тоже utp кабель с разъёмом на rs 485 (задействована одна пара). Контроллер снят, сборка происходит на столе, так что расстояние не более полуметра.
Вложения
439cc11b-1f42-441e-954b-fe8afc500b04.jpg
101d34e8-4429-409a-8dd9-87c6fb6ca3d9.jpg
09ded89a-fc93-4bba-aa68-bde802cc1f29.jpg
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 19 дек 2022, 19:01 nport до контроллера тоже utp кабель с разъёмом на rs 485
выбросьте. На столе на 2 метрах может ещё будет работать. На объекте - уже нет.
viewtopic.php?p=134529#p134529

Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
На вопрос так и не ответили.
Jackson писал(а): 19 дек 2022, 17:29Где ошибка?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 19 дек 2022, 17:29Где ошибка?
в утилите DEIF utility software версия 3.54.1
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 20 дек 2022, 10:35 в утилите DEIF utility software версия 3.54.1
Значит связь есть, но плохая.
Скорее всего часть байт теряется. Либо кабель, либо настройки моксы.

На всякий случай можно взять старую утилиту, версии что-нибудь 3.47, потому что GC-1F сняты с производства уже давно - вдруг производитель прекратил их поддержку и в утилите (что очень вряд ли).

Если новую утилиту ставили поверх старой - такое тоже может быть. Утилиту надо полностью удалять перед установкой новой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Jackson писал(а): 20 дек 2022, 13:43
MikhailS писал(а): 20 дек 2022, 10:35 в утилите DEIF utility software версия 3.54.1
Значит связь есть, но плохая.
Скорее всего часть байт теряется. Либо кабель, либо настройки моксы.

На всякий случай можно взять старую утилиту, версии что-нибудь 3.47, потому что GC-1F сняты с производства уже давно - вдруг производитель прекратил их поддержку и в утилите (что очень вряд ли).

Если новую утилиту ставили поверх старой - такое тоже может быть. Утилиту надо полностью удалять перед установкой новой.
Мои настройки моксы:
32cfcc2e-6084-41ba-bf96-8ef3a5282cdf.jpg
,
f6f111dc-0883-4e1a-b617-44c959a64cbd.jpg
если пк в подсеть моксы---
74bc58f2-fd17-4685-80b8-990fd1a76e1e.jpg
то утилита выдает ошибку --
4b38638d-ed05-491f-97ea-3e8c1d2dd6c2.jpg
если автоматическое определение то выдает ошибку идентификации устройства
e7231217-2ee8-4d13-aa97-9850f4322ea0.jpg

Автор темы
MikhailS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 дек 2021, 16:43
Имя: Михаил

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение MikhailS »

Мои настройки моксы:
f6f111dc-0883-4e1a-b617-44c959a64cbd.jpg

Доброе утро, не обращайте внимание, что указан интерфейс 232, это только на фото,
а так естественно 485)

и по поводу утилиты, я думаю можно этот вариант исключить из возможных проблем, так как через преобразователь интерфейсов RS485 to USB связь с контроллером без проблем устанавливается (через утилиту версии 3.54.1)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17553
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Установка связи с контроллером GC-1F/2 с помощь NPort 5130A

Сообщение Jackson »

MikhailS писал(а): 23 дек 2022, 05:13 и по поводу утилиты, я думаю можно этот вариант исключить из возможных проблем, так как через преобразователь интерфейсов RS485 to USB связь с контроллером без проблем устанавливается (через утилиту версии 3.54.1)
Так всё просто, переберите все варианты и исключите уже проверенное: USW, порт, Мокса, провод, резистор, контроллер.

И всё ясно станет. FIFO в Моксе отключите.

Ни штуки этих контроллеров уже не осталось у меня, даже ремонтный хлам утилизирован, так что проверить не могу. Очень уж давно снят он с производства. Но таких вопросов к ним никогда не было: правильно подключили - заработал. Их продавали сотнями в месяц, если не больше тысячи, в течение 15 лет. Была б проблема - давно бы нашли.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «MULTI-LINE»