Доброго дня, коллеги.
TiaPortal v 15
Подскажите может у кого есть опыт управление приводом со стандартным блоком FB 285.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Управление приводом через FB 285(стандартный блок)
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Управление приводом через FB 285(стандартный блок)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 46 раз
Управление приводом через FB 285(стандартный блок)
В случае использования SINA_SPEED для управления sinamics, других блоков (DPRD_DAT) не требуется, в исходниках SINA_SPEED уже есть обмен данными (record).
Здесь есть пример от siemens для Sinamics G. Необходимо учесть, что в Sinamics необходимо настроить телеграмму 1 (где ControlWord - 16 bit и Speed Setpoint - 16 bit). SINA_SPEED осуществляет включение двигателя (EnableAxis = true, если при этом setpoint speed = 0 , то производится удержание вала двигателя токами в обмотках), выключение с контролируемым торможением (OFF1 и ramp_down_OFF1 = xx сек). Т.е. при помощи SINA_SPEED нельзя выключить двигатель со свободным выбегом (для этого необходимо в ControlWord (telegram 1) управлять битом OFF2).
Квитирование ошибок - бит экземпляра SinaSpeed.Ack, актуальная скорость - SinaSpeed.ActVelocity, RefSpeed - это значение параметра p2000 в sinamics.
Ну в примере все это описано.
Здесь есть пример от siemens для Sinamics G. Необходимо учесть, что в Sinamics необходимо настроить телеграмму 1 (где ControlWord - 16 bit и Speed Setpoint - 16 bit). SINA_SPEED осуществляет включение двигателя (EnableAxis = true, если при этом setpoint speed = 0 , то производится удержание вала двигателя токами в обмотках), выключение с контролируемым торможением (OFF1 и ramp_down_OFF1 = xx сек). Т.е. при помощи SINA_SPEED нельзя выключить двигатель со свободным выбегом (для этого необходимо в ControlWord (telegram 1) управлять битом OFF2).
Квитирование ошибок - бит экземпляра SinaSpeed.Ack, актуальная скорость - SinaSpeed.ActVelocity, RefSpeed - это значение параметра p2000 в sinamics.
Ну в примере все это описано.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Управление приводом через FB 285(стандартный блок)
Код ошибки 8601 узнать, выделив блок SINA_SPEED и нажав F1.
-
- освоился
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Управление приводом через FB 285(стандартный блок)
Всем огромное спасибо.
Я чет страшно затупил в том ,что в стандартный блок сунул не саму телеграмму( в моем случае она была 352,заменил на 1),а хардварный адрес самого привода, поэтому и была ошибка коммуникации. Все работает все отлично
Я чет страшно затупил в том ,что в стандартный блок сунул не саму телеграмму( в моем случае она была 352,заменил на 1),а хардварный адрес самого привода, поэтому и была ошибка коммуникации. Все работает все отлично
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.