BB DICON CMA 114
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 09:21
- Имя: Николай
- Страна: Республика Карелия
- город/регион: Петрозаводск
BB DICON CMA 114
Здравствуйте! у меня тоже проблема сБЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ABB DICON CMA 114 выдал ошибку "выходной сигнал неисправность агрегата" broken wire out. я так понимаю что где то обрыв провада, просто схемы нету и не понимаю куда идут эти провода, подскажите пожалуйста.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
BB DICON CMA 114
Пожалуйста, не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого нужно создать новую тему! Зачем влезать в не свой топик? Вы ведь не перебиваете коллег, которые обсуждают совсем другие вопросы - это ведь не вежливо, правда? А здесь почему можно перебить?
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
А вообще, Synpol-D стал морально устаревшим ещё лет 20 назад. Хорошо что жив ещё он у Вас.
Дело в том что у нас нет не только схем, но и самого контроллера и агрегата, то есть у нас есть ещё меньше чем у Вас. Схему придется добыть в любом случае, нарисовать с живого на крайний случай, и понять, куда идут провода. Документация на контроллер наверняка где-то есть (гугл и яндекс). Саппорт АББ наконец. Или зовите человека из конторы, который приедет и всё это найдёт, но он денег попросит.
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
А вообще, Synpol-D стал морально устаревшим ещё лет 20 назад. Хорошо что жив ещё он у Вас.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 09:21
- Имя: Николай
- Страна: Республика Карелия
- город/регион: Петрозаводск
BB DICON CMA 114
просто обсуждали синпол и думал что кто нибудь сможет помочь, просто это стандартная ошибка понять бы на что следует обратить внимание, написано что обрыв выходного провода другой вариант неисправнасть агрегеата.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
BB DICON CMA 114
Всё верно. Либо обрыв провода до датчика/устройства, либо отказ самого датчика/устройства. Либо контакт где-то паршивый. Тут нечего подсказывать - проще на месте пройти по проводам и всё проверить. Надо же знать что за цепь. Если это выход на реле, то в параллель можно подключить реле или просто резистор для проверки. Если это вход, то смотря какой вход: дискретному можно имитировать замыкание или резистор, аналоговому может понадобиться сопротивление или даже источник тока. Вы же этого не сообщили и нам не догадаться.
Если и провода в порядке и датчик/устройство в норме - значит неисправность в самом модуле, такое тоже может быть. Проверяется всё также как описано выше.
Разбирайтесь что за цепь хотя бы, отсюда и советы могут быть хоть какие-то.
Это у Вас теплоход или что-то на берегу?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 09:21
- Имя: Николай
- Страна: Республика Карелия
- город/регион: Петрозаводск
BB DICON CMA 114
Спасибо что подсказали, да я в принципе так и думал. Сомнения были потому что когда разбирался с другим датчиком задел резистор в нем и пришлось менять, тогда у меня вышла другая ошибка,а эта впервые. Прошелся по всем контактам обтянул но не помогло, трудности что схема не полная и не понимаю на какой датчик идут провода, всю документацию поднял. ДГ в работе поэтому в датчики пока не лезу. Да я работаю на пароходе электромехаником, пароход русский 96 года постройки Балтийский-108 но с иностранным оборудованием . на нем почти вся автоматика фирмы ABB. Раньше работал на судах попроще поэтому приходится во все вникать.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
BB DICON CMA 114
А других вариантов и нет. Я сам в прошлом электромеханик.
Так ошибка не блокирующая. :) Пусть пока работает до остановки, а после остановки уже неспешно разбираться.
Во-1-х, в 96м году Российского такого оборудования и не существовало, и толкового не существует по сей день. Во-2-х, Sympol-D - исключительно морская штука. В-3-х, пароход у Вас, возможно, финский, и постарше лет на 20: https://fleetphoto.ru/vessel/6932/?lang=ru (либо ошибка данных). По IMO номеру можно точно посмотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2021, 09:21
- Имя: Николай
- Страна: Республика Карелия
- город/регион: Петрозаводск
BB DICON CMA 114
Балтийский Проект:16291 не правильно сказал судно Михаил Дудин. https://fleetphoto.ru/vessel/17636/
получается колеги)))
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Стоим не рейде, зайдем в порт и уже спокойно все посмотрю. Надеюсь что это не сам блок вышел из строя, ошибка квитируется но на время через пару часов может снова появиться.
получается колеги)))
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Стоим не рейде, зайдем в порт и уже спокойно все посмотрю. Надеюсь что это не сам блок вышел из строя, ошибка квитируется но на время через пару часов может снова появиться.