Реле безопасности Siemens 3SK1111-1AB30

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 12 раз

Реле безопасности Siemens 3SK1111-1AB30

Сообщение servo85 »

Добрый день коллеги, имеется реле безопасности Siemens Sirius 3SK1111-1AB30 и серьезные сомнения в его исправности. На столе все контактные группы прозваниваются исправно. Однако вскрытие показало полное отсутствие припоя на контактных площадках платы в отверстия которых вставлены контактные ножки внешних разъемов. Я чего то не знаю про последние тенденции технологий монтажа или это брак? С обратной стороны платы картина аналогичная.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак