M251, проблема с IP адресом

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
frost95
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 мар 2020, 06:25
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Новый Уренгой
Благодарил (а): 2 раза

M251, проблема с IP адресом

Сообщение frost95 »

Добрый день коллеги!

Столкнулся с проблемой при программировании ПЛК М251, а именно слетает(устанавливается дефолтным) IP адрес ПЛК при перезагрузке по питанию.

Программирую в Eco Struxure Machine Expert 1.2.6, версия ПЛК 5.0.8.4.

Было у кого-нибудь подобное и как решили?
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

M251, проблема с IP адресом

Сообщение M3f »

Была уже похожая тема, читай ТУТ.
se_sib писал(а): 02 мар 2021, 12:47 Эта проблема решена в Machine Expert V2.0, к середине апреля этого года должны запустить.
В ESME V1.2.7 были сделаны правки только для PacDrive.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
frost95
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 мар 2020, 06:25
Имя: Артур
Страна: Россия
город/регион: Новый Уренгой
Благодарил (а): 2 раза

M251, проблема с IP адресом

Сообщение frost95 »

Вроде как удалось решить без установки V2.0, необходимо по FTP загружать файл postconfiguration в контроллер (файл machine.cfg в папку cfg на ПЛК), в этом файле все настройки по портам. При включении контроллера данные берутся из этого файла. И совет тех.поддержки, физически задействовать оба ethernet порта.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

M251, проблема с IP адресом

Сообщение se_sib »

Главное чтобы оба порта Ethernet были подключены к любому сетевому устройству, варианты загрузки machine.cfg не помогут.
У вас может 5-10 раз загрузиться нормально, а на 11 оба порта могут упасть.
В V2.0 этой проблемы нет, можно использовать только 1 порт.