Добрый день коллеги!
Столкнулся с проблемой при программировании ПЛК М251, а именно слетает(устанавливается дефолтным) IP адрес ПЛК при перезагрузке по питанию.
Программирую в Eco Struxure Machine Expert 1.2.6, версия ПЛК 5.0.8.4.
Было у кого-нибудь подобное и как решили?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M251, проблема с IP адресом
Модератор: Специалисты SE
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
M251, проблема с IP адресом
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 мар 2020, 06:25
- Имя: Артур
- Страна: Россия
- город/регион: Новый Уренгой
- Благодарил (а): 2 раза
M251, проблема с IP адресом
Вроде как удалось решить без установки V2.0, необходимо по FTP загружать файл postconfiguration в контроллер (файл machine.cfg в папку cfg на ПЛК), в этом файле все настройки по портам. При включении контроллера данные берутся из этого файла. И совет тех.поддержки, физически задействовать оба ethernet порта.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 74 раза
M251, проблема с IP адресом
Главное чтобы оба порта Ethernet были подключены к любому сетевому устройству, варианты загрузки machine.cfg не помогут.
У вас может 5-10 раз загрузиться нормально, а на 11 оба порта могут упасть.
В V2.0 этой проблемы нет, можно использовать только 1 порт.
У вас может 5-10 раз загрузиться нормально, а на 11 оба порта могут упасть.
В V2.0 этой проблемы нет, можно использовать только 1 порт.