Вот делается все для уничтожения необходимости обходов.
Отличный сигнал о проблеме - разница в показаниях эхолотов (гидростатов?) выше определенного порога.
Вот делается все для уничтожения необходимости обходов.
Ультразвук на пенящихся жидкостях (а со стоками это не редкость) не очень работает..Dotarev писал(а): ↑03 дек 2021, 08:03От каких конкретно поплавков отказывались? Мы везде применяем Nivofloat NWP-110-1, у него объем поплавка побольше чем у Овена.
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И кстати, у Мераприбора есть ультразвуковой МПУ-УР 01.005 с вменяемой ценой. Но у нас нет опыта его применения.
Так то, что часть прилипла, часть сдохли - с точки зрения надежности - норм. Это диагностируется. А установка, за счет резервирования - продолжает работать. В отличии от ситуации, когда датчик всего один.
Поднимали через 1,5 года после установки в стаканной КНС, протерли тряпочкой.
у VEGA есть бюджетная линейка радарников VegaPuls 11-23 , IP68, -40 ... +60 °С, https://vega-rus.ru/products/level/radars/vegapulsc11/