Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение cu6apum »

Никита писал(а): 16 янв 2022, 23:37обход КНС
Вот делается все для уничтожения необходимости обходов.
Отличный сигнал о проблеме - разница в показаниях эхолотов (гидростатов?) выше определенного порога.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение alex-tec »

Dotarev писал(а): 03 дек 2021, 08:03
snoopy123 писал(а): 02 дек 2021, 20:46 Отказываемся от поплавков и электродов
От каких конкретно поплавков отказывались? Мы везде применяем Nivofloat NWP-110-1, у него объем поплавка побольше чем у Овена.

Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
И кстати, у Мераприбора есть ультразвуковой МПУ-УР 01.005 с вменяемой ценой. Но у нас нет опыта его применения.
Ультразвук на пенящихся жидкостях (а со стоками это не редкость) не очень работает..
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1998 раз
Поблагодарили: 176 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение keysansa »

Никита писал(а): 16 янв 2022, 23:37
keysansa писал(а): 16 янв 2022, 20:46 10 груш надежнее 1 эхолота. 40 тыр для КНС - это не деньги.
А вешать, по уровню! столько же трудозатрат, что и эхолот, ИМХО.
Не факт. Предновогодний обход КНС (порядка трех десятков бытовых и ливневых) показал, что груши не везде срабатывают, кое-где примерзли, кое-где прилипли, а где и просто сдохли... Хотя в подавляющем большинстве случаев, да, проблем не было..
Так то, что часть прилипла, часть сдохли - с точки зрения надежности - норм. Это диагностируется. А установка, за счет резервирования - продолжает работать. В отличии от ситуации, когда датчик всего один.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

InFF
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 15:24
Имя: Артем
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 2 раза

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение InFF »

cu6apum писал(а): 16 янв 2022, 12:47 Насколько часто чистите?
Поднимали через 1,5 года после установки в стаканной КНС, протерли тряпочкой.
Там открытая мембрана из нержавейки особо нечему зарастать или липнуть.

time_Z
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 19:03
Имя: Кужугет
Страна: Россия
город/регион: Кызыл
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 12 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение time_Z »

Есть классные корейские уровнемеры для контроля сточных вод со встроенным инклинометром, цифровыми интерфейсами, архивом измерений и т.п. Если вопрос внесения в реестр средств измерений не принципиален можно поинтересоваться сколько будут стоить и возможность завоза.

kaskadec
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 12:23
Имя: Илья
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение kaskadec »

ультразвуковой МПУ-УР 01.005 с вменяемой ценой.

О! Выглядит герметично как минимум. Поисследуем!
[/quote] Мы такие весной поставили, стоят, работают!

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Посоветуйте плз уровнемер сточных вод.

Сообщение beard_spb »

cu6apum писал(а): 01 дек 2021, 14:31 Надо: акустические или радарные датчики уровня, надежные как каменный топор, 100% герметичные и из неокисляемых материалов.
у VEGA есть бюджетная линейка радарников VegaPuls 11-23 , IP68, -40 ... +60 °С, https://vega-rus.ru/products/level/radars/vegapulsc11/
при теперешнем курсе EUR нормальный ценник...
Обращайтесь - привезем
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Ответить