1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПЧ АВВ ACS355 сбои

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется в эксплуатации ПЧ ABB ACS355-03E-04A1-4. Схема подключения - ничего сложного, во вложении. При эксплуатации ПЧ отключается. Системы не наблюдается. Причин для отключения по технологическому процессу не наблюдается. При визуальном осмотре никаких аварий на панели управления ПЧ, отказов в журнале отказов нет. Только сообщение на панели системы, с которой управляется данный ПЧ, что он перестал работать. Благо производственный процесс не настолько критичен к остановке данного ПЧ, что имеется время на его перезапуск. Может работать сутками, а может в течении смены (12 часов) по 3-4 раза отказать.
Пробовали:
- отключение сетевого кабеля PROFINET;
- отключение одной фазы питания;
- как поочередное размыкание цепей STO (к. 1-4; 2-3), так и одновременное;
Все манипуляции приводят или к остановке привода и сообщениям на панели ПЧ, или он далее продолжает работать, но с выводом сообщений.
Не можем понять, куда двигаться далее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 14 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение mazytus »

Приложите фотографию сообщения на панели.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение paradoxxx »

Здравствуйте.
olexsa писал(а): 01 дек 2021, 12:38 Схема подключения - ничего сложного, во вложении.
Вы предоставили неполную схему - как минимум отсутствует подключения двигателя к ПЧ, возможно что-то ещё забыли/потеряли.
olexsa писал(а): 01 дек 2021, 12:38 При эксплуатации ПЧ отключается
Поясните подробнее, что происходит с ПЧ и как его запускаете после "отключения" (ПЧ уходит в "стоп", пропадает индикация, перезагружается...?).
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение M3f »

Управление полностью через Profinet IO? Скорее по нему (через CW) и приходит команда на останов.
Для теста, сделайте управление через дискретные входы. Задание оборотов (частоты) можно оставить по шине, если их изменение требует тех. процесс.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

mazytus писал(а): 02 дек 2021, 07:34 Приложите фотографию сообщения на панели
почему то не получается приложить фото - Ошибка HTTP.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

paradoxxx писал(а): 02 дек 2021, 09:35 как минимум отсутствует подключения двигателя к ПЧ,
электродвигатель подключен к контактам на ЧРП U2, V2, W2.
paradoxxx писал(а): 02 дек 2021, 09:35 возможно что-то ещё забыли/потеряли
проверил по месту установки привода - более ничего нет.
paradoxxx писал(а): 02 дек 2021, 09:35 Поясните подробнее, что происходит с ПЧ и как его запускаете после "отключения" (ПЧ уходит в "стоп", пропадает индикация, перезагружается...?)
Он начинает работать, в обычном режиме, с частотой в соответствии с технологическим режимом.
M3f писал(а): 02 дек 2021, 09:46 Управление полностью через Profinet IO?
Управление только по Profinet.
M3f писал(а): 02 дек 2021, 09:46 Скорее по нему (через CW) и приходит команда на останов.
Не исключено, но как выловить? По журналу событий системы ничего не наблюдается. К сожалению, он не полный, в том виде к которому привык. Когда все действия прописаны. :(

paradoxxx
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 14 июн 2014, 11:44
Имя: Андрей Михайлович
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 89 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение paradoxxx »

olexsa писал(а): 02 дек 2021, 11:26 электродвигатель подключен к контактам на ЧРП U2, V2, W2.
ок
olexsa писал(а): 02 дек 2021, 11:26 проверил по месту установки привода - более ничего нет.
Значит исходим из того, что к ПЧ подключено только питание, двигатель, цепи STO и Profinet.
olexsa писал(а): 02 дек 2021, 11:26 Он начинает работать, в обычном режиме, с частотой в соответствии с технологическим режимом.
Вы так и не ответили на вопрос. Для меня словосочетание "ПЧ отключается" не несёт никакой практической информации - первое, что приходит в голову - ПЧ обесточен или в аварии. "Он начинает работать, в обычном режиме" - сам по себе? или проводите какие-то мероприятия для его запуска - подать питание, сбросить аварию?

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

Во вложении схематичное отображение управления. При работающем технологическом процессе ЧРП АВВ останавливается. Что определяется персоналом, работающем на оборудовании. Также появляется сообщение на панели управления системы АСУ-2, что частотник не работает. Каких либо иных признаком нет. При осмотре оборудования, а именно ЧРП АВВ, на его панели информации по причинам останова нет, ошибок нет, частота - 0, ток - 0, момент - 0.
Как устраняем:
На щите управления системы АСУ-1 имеются кнопки управления системой АСУ-2 - Пуск, Стоп, Сброс аварий. Персонал нажимает СТОП, потом ПУСК.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение M3f »

olexsa писал(а): 02 дек 2021, 11:26 Не исключено, но как выловить? По журналу событий системы ничего не наблюдается. К сожалению, он не полный, в том виде к которому привык. Когда все действия прописаны. :(
Если нет возможности (нет опыта) посмотреть в самой системе управления (в ПЛК), то можно попробовать помониторить CW через ПЧ (параметры 0301 и 0302). Или методом который я предлагал выше, если не будет останавливаться, то дело в управлении через шину связи.

P.S. ПЧ давно работает и проблемы появились недавно или это новое оборудование?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

M3f писал(а): 02 дек 2021, 13:39 Если нет возможности (нет опыта) посмотреть в самой системе управления (в ПЛК),
нет возможности, нет опыта - система новая, персонал новый, систему, оборудование изучаем - в том числе и методом проб и ошибок.
M3f писал(а): 02 дек 2021, 13:39 ПЧ давно работает и проблемы появились недавно или это новое оборудование?
Оборудование новое, в работе чуть менее года. Но в непрерывном цикле месяцев шесть в работе. Были ли ранее проблемы - неизвестно. Потому как или не обращали внимания, или проблему не доносили, не понимая, что это может быть причинами производственного брака. Со временем приходит и понимание тех. процесса, и влияние оборудования на продукцию.
Ситуацию усугубляет то, что полного доступа к системе нет. Еще гарантия, но какая то довольно странная. И самим нельзя что либо изменять, и подрядчик как то спустя рукава относится к устранению замечания и проблем.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 38 раз
Поблагодарили: 14 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение mazytus »

[+]

У нас тоже есть проблема с алгоритмом.
Машинист обнаружил, что ПЧ ACS580 периодически останавливается и сам запускается.
Ошибок на нем нет никаких.
По логам в WinCC обнаружили, что в алгоритме на контроллере
происходит сброс состояния ключа зима/лето,
в этот момент регулятор выставляет для ПЧ базовую частоту 10 ГЦ.
Через секунду ключ возвращается в положение "Зима"
и алгоритм восстанавливает работу.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

И мысль, и вопрос. На ЧРП установлен интерфейсный модуль связи с двумя портами. Используется один из них. Можно ли организовать связь по второму порту, подключив к нему ноут, и мониторить прохождение команд?

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
mazytus писал(а): 02 дек 2021, 19:57[+]
в этом направлении тоже пытаюсь что то выявить, но пока что безуспешно :ges_no:

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение Roman_33 »

Проверьте реакцию привода на потерю связи (я думаю можно просто шнурок выдернуть). Установите в параметрах автосброс. Посмотрите, что получится.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

Roman_33 писал(а): 03 дек 2021, 07:03 Проверьте реакцию привода на потерю связи (я думаю можно просто шнурок выдернуть)
Проверяли. Именно таким способом. Реакция - имеем сообщение на панели управления АСУ-2, привод остается в работе.
Правда, имеется небольшое отличие условий испытаний от реальной ситуации. При проверке технологический процесс был остановлен. Ждем запуска, будет запас времени минут 30. Планируется проверка при работе линии. Предполагается, что ничего не изменится, но проверить надо. Потому как задание частоты вращения зависит от скорости технологического процесса.

Отправлено спустя 16 минут 13 секунд:
Roman_33 писал(а): 03 дек 2021, 07:03 Установите в параметрах автосброс
так ошибки нет. Что сбрасывать? :ges_hmm:
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение M3f »

olexsa писал(а): 03 дек 2021, 07:35 Проверяли. Именно таким способом. Реакция - имеем сообщение на панели управления АСУ-2, привод остается в работе...
ПЧ и должен остаться в работе, на последних параметрах. Хотя не всегда это делается, зависит как настроили условие на обрыв канала связи, но по умолчанию ПЧ остается в работе.
olexsa писал(а): 02 дек 2021, 21:35 И мысль, и вопрос. На ЧРП установлен интерфейсный модуль связи с двумя портами. Используется один из них. Можно ли организовать связь по второму порту, подключив к нему ноут, и мониторить прохождение команд?
Подключиться и мониторить состояние ПЧ можно, даже можно подкинуть сниффер и посмотреть что приходит на ПЧ, но вам предстоит во всем этом разобраться (структура протокола, команд и прочего). И даже если вы найдете, какой конкретно бит в CW останавливает ПЧ, что это вам даст? Вы не можете ничего поменять в системе управления (ПЛК), как я понял. А проверить, что останавливает ПЧ сама система управления можно гораздо проще и быстрее (писал выше).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

M3f писал(а): 03 дек 2021, 09:48 Вы не можете ничего поменять в системе управления (ПЛК), как я понял
Да, Вы правы - ничего изменить не можем. Но будет хотя понимание, что проблема не в приводе. Или в приводе

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение kofyan »

Если во время работы с привода снять силовое напряжение, есть сообщение на верхнем уровне?

Автор темы
olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1253
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 159 раз

ПЧ АВВ ACS355 сбои

Сообщение olexsa »

kofyan писал(а): 04 дек 2021, 06:32 Если во время работы с привода снять силовое напряжение, есть сообщение на верхнем уровне
Сообщение имеется, но только на в виде отображения на панели управления АСУ-2 (вложение в сообщение от 02.12.2021 15:31) . Журнал не пишется. При востановлении напряжения привод продолжает работу.
Ответить