1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
Dmitriy1983
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 окт 2017, 19:52
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 13 раз

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение Dmitriy1983 »

Доброе утро. Сейчас занимаюсь одним проектом на TIA V16, есть CPU 315-2 PN/DP в корзину вставлен модуль CP 343-1. Он общается с другими CPU 315-2 DP, в которых тоже вставлен модуль CP 343-1. Пытаюсь проверить работоспособность обмена сигналами через GET_S, но выдается ошибка (Status 1), причем если вставляю контроллеры с CPU 315-2 PN/DP и соединения делаю напрямую с порта PN, то все работает. Предполагаю, что просто на симуляторе невозможно проверить данное соединение. Кто нибудь уже сталкивался с этим? Не хочется подготовить весь проект, а на выезде столкнуться с тем, что все это не работает.

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 14 раз

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение masvel12 »

Глюки симуляторов и прочее в тиа полно я вот недавно выложил видео https://www.youtube.com/watch?v=kdEVDeq_lbY&t=3s

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение v0v »

Модуль случайно не Lean?

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 14 раз

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение masvel12 »

v0v писал(а): 13 дек 2021, 19:47 Модуль случайно не Lean?

С модулем Lean работал, только для передачи данных и визуализации тех.процесса на КТР 1000 серии. функции GET PUT не использовал. Есть особенность у данного модуля ,если он у Вас работает с simens s7 313c компактной серии, то Вам нужно использовать IM365. А то будет ошибка вечная хардверная

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение v0v »

masvel12 писал(а): 15 дек 2021, 22:10 С модулем Lean работал, только
Это Вы кому ответили мне или автору вопроса. Дело в том что я и хотел узнать у автора, если модуль Lean то вряд ли получится его задумка, т.к. модуль работает как сервер

masvel12
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 14 раз

GET на S7-PLCSIM V16 через CP 343-1

Сообщение masvel12 »

v0v писал(а): 16 дек 2021, 20:27
masvel12 писал(а): 15 дек 2021, 22:10 С модулем Lean работал, только
Это Вы кому ответили мне или автору вопроса. Дело в том что я и хотел узнать у автора, если модуль Lean то вряд ли получится его задумка, т.к. модуль работает как сервер
Это я ответил автору вопроса, а не Вам))
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»