1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Ответить

Автор темы
0ldspace
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 17:00
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение 0ldspace »

Добрый день.
В условиях автоматической работы прописано что "Переключатель режима работы насоса ручной/автоматический выполняется программным путём.
Я обычно заводил на сигнал к примеру I6 переключатель, и через блоки "И" это реализовывал, т.е. если ввключен i6 и i2 то насос включается.
Вопрос в следующем есть ли другое решение? По условию как я понял это нужно переключать на контролере, единственное до чего я додумался это просто старт и стоп программы.

Алгоритм придумали казахи, и схему ещё к нему приложили. Поломаем голову вместе? Может я что-то не так понял.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение doza »

Прочитал "Условия автоматической работы" сразу мозг переклинило, мне ставить условия автоматике или она мне, не я понимаю что такое условия автоматических систем: температура; влажность; вибрация; магнитные поля; агрессивная среда и тд. , потом дошло что кто-то написал на родном языке и воспользовался гуглом-транслейтом.
По схеме ничего не понять два прямоугольника под названием А1, в обоих SW1, единственно что понял КМ1 - это пускатель насоса.
Ладно начал разбирать текст с Русского на Татарский
Переключатель (ручной/автоматический), ручной режим работы: кнопки (пуск/стоп), автоматический режим работы РОС-301 (Hmax-0.2m/Hmin-0.8m).
Сижу и думаю на-кой тут LOGO, взял листок и ручку набросал схемку, тут даже реле приткнуть некуда.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение v0v »

Судя по схеме Q1(LOGO) включает автоматический режим КМ1 только куда идет А4 не понятно. Когда включается Q2(LOGO) - переход в ручной режим - тоже не понятно надо смотреть что внутри LOGO. И что происходит в ручном режиме история умалчивает. Можно предположить, что в ручном можно включить насос без фиксации но для этого нужна кнопка. В любом случае не плохо было бы иметь переключатель режимов. Главное что бы при обрыве провода с переключателя установка не переходила в автоматический режим.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение keysansa »

Обычно в таких случаях есть чутка больше входных данных.
1. Вход "Переключатель РУЧН/АВТО"
2. Вход "Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ"
3. Вход "Включить в АВТО"
3. Выход "Включить насос"
А как у вас?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Михайло »

Если Лого имеет дисплей и управляющие кнопки, то программным путем можно реализовать много чего. Я на аналогичном IEK ONI таким макаром реализовал настройку целого набора параметров. Дисплей и кнопки - это чуть ли полноценная кнопочно-текстовая панель. На Лого тоже работал, там тоже можно.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение v0v »

Михайло писал(а): 30 ноя 2021, 20:27 Если Лого имеет дисплей и управляющие кнопки, то программным путем можно реализовать много чего
Стоит помнить что если в режиме редактирования выключить питание то программа слетит по крайней мере со старыми LOGO было так.
Лучше все таки подстраховаться и использовать LOGO Comfort

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Михайло »

Что такое "в режиме редактирования"?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение v0v »

В LOGO с окошком можно менять программу, не только время таймеров (например) но и логику работы.

Автор темы
0ldspace
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 17:00
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение 0ldspace »

Контролер LOGO! 230RCE 6ED1052-1FB08-0BA1 Тот который с экраном. Меня интересует только 1 пунк (ручное/автоматическое) остальное написано.

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 113 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение SMax »

Скорее всего под программным путем имеется ввиду применение блока Softkey
Его можно переключать с экрана LOGO через меню параметрирования.
001.png
Отправлено спустя 7 минут 44 секунды:
002.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 3 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Bursak »

Разработчик сделал защиту от (Д) ошибки обслуживающего персонала. При обслуживании системы дренажа, после завершения работ обслуживающий персонал может не выключить режим "Ручное" и уйти. В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса. Неплохо бы предусмотреть сигнализацию (звуковую или световую) при аварии двигателя (напр. по срабатыванию реле тепловой защиты).

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 3 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Bursak »

0ldspace писал(а): 29 ноя 2021, 17:47 Разработчик сделал защиту от (Д) ошибки обслуживающего персонала. При обслуживании системы дренажа, после завершения работ обслуживающий персонал может не выключить режим "Ручное" и уйти. В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса. Неплохо бы предусмотреть сигнализацию (звуковую или световую) при аварии двигателя (напр. по срабатыванию реле тепловой защиты).
Вернуться к началу
Смайлики

Ещё смайлики…

Ответить
11 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «LOGO!»Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: Bursak и 2 гостя

Список форумовЧасовой пояс: UTC+03:00Удалить cookiesПользователиНаша командаСвязаться с администрацией

Advertisements by Advertisement Management
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Моды и расширения phpBB
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение keysansa »

Bursak писал(а): 20 дек 2021, 14:24 В результате система не сработает при переполнении накопителя и .... В общем понятно что будет. Поэтому предусмотрено автоматическое отключение режима "Ручное" и включение режима "Автомат", например, через какое-то время, или наиболее вероятно, при достижении жидкости верхнего уровня срабатывания реле включения насоса.
Мне как то режет "слух", когда в руководстве такие фразы "например через некоторое время", "наиболее вероятно при достижении уровня", Это как понимать? Это все в одном предложении. Руководства.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 3 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Bursak »

]Во первых это не руководство, а анализ технического описания, перевод которого выполнен, возможно некоректно, и возможные варианты решения.Ведь есть только описание, а конкретных схем и программы нет. Вариантов много.Проанализируйте эти два варианта решения этой задачи.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение keysansa »

Заполните таблицу истинности. Все вопросы сами отпадут.
ЗЫ. У вас ранее проскакивали фразы, что "сначала" пришли, "потом".... Приведенные вами обе схемы не реализуют этого точно.
Тут надо автомат.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 3 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Bursak »

"А интегрировать пробовали?" (из сатирического киножурнала "Фитиль" 70-е годы).
Для проверки работоспособности этих программ достаточно набрать их в LOGO!Soft Comfort и проверить в режиме "Эмуляция". После этого готов выслушать конкретные замечания.
Ну а Ваш пассаж "Тут надо автомат." вызывает недоумение. Программируемое реле LOGO-модуль по своему назначению и предназначено для решения подобных задач, оно уже стоит в схеме, (правда его возможности избыточны в данном случае) и при изменении задач достаточно только изменить программу. А Вы предлагаете дополнительные затраты и финансовые и и трудовые.

Отправлено спустя 21 минуту 42 секунды:
Мне как то режет "слух", когда в руководстве такие фразы "например через некоторое время", "наиболее вероятно при достижении уровня", Это как понимать? Это все в одном предложении. Руководства. :ext_book:

В практике часто используются устройства, в которых возврат в исходный режим происходит через фиксированное время после последнего нажатия кнопок программирования и если это устройство не переведено в рабочий режим. Например ТРМы производства ОВЕН. Есть и другие примеры. Если не сталкивались в практике вспомните сотовые телефоны, как у них происходит автоблокировка клавиатуры. LOGO-модуль позволяет реализовать подобную функцию. Попробуйте!
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение keysansa »

Bursak писал(а): 08 янв 2022, 09:48 А Вы предлагаете дополнительные затраты и финансовые и и трудовые.
Вы знаете, что такое дискретный автомат?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Bursak
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 18 дек 2021, 08:35
Имя: Петр
Страна: Россия
город/регион: Ленинградская обл.
Поблагодарили: 3 раза

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение Bursak »

Сударь, программируемое реле LOGO-модуль фирмы Сименс и есть практическое решение теории автоматов. Если Вы этого не знали, и не можете теорию соединить с практикой, то знайте. А если знали, то все Ваши действия являются банальным троллингом. Человеку нужна помощь - разобраться с понятием термина "Програмно" ( и связанный с ним термин "Аппаратно") а ему суют разную лабуду.
Кстати, я не вижу Вашего конкретного анализа предложенных мною программ.

Для справки
Теория автоматов — раздел дискретной математики, изучающий абстрактные автоматы — вычислительные машины, представленные в виде математических моделей — и задачи, которые они могут решать. Теория автоматов наиболее тесно связана с теорией алгоритмов: автомат преобразует дискретную информацию по шагам в дискретные моменты времени и формирует результат по шагам заданного алгоритма.
Дискретный автомат – это абстрактное управляющее устройство дискретного действия с некоторой постоянной структурой. Наглядно дискретный автомат можно представить как некоторый материальный объект (прямоугольник или ящик (рис.6)), на входе которого последовательно появляются импульсные входные сигналы, в результате действия которых последовательно меняется внутреннее состояние этого автомата, а на его выходе так же последовательно возникают соответствующие выходные сигналы, являющиеся результатом управления.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Режим работы Ручной автоматический программным путём

Сообщение keysansa »

Bursak писал(а): 09 янв 2022, 21:51 Сударь, программируемое реле LOGO-модуль фирмы Сименс и есть практическое решение теории автоматов.
Я сказал: "Нужен автомат", в ответ на ваше сообщение, где были лишь булевы функции. Функцией ваш вопрос не решается. Я повторюсь, нужен автомат. Да, Logo может, вы - сомневаюсь )
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.