Подключение 4-20мА
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Подключение 4-20мА
Добрый день.
Просьба не смеяться, но начальник мне уже весь мозг вынес.
Суть вопроса такая, нужно подключиться по интерфейсу 4-20мА к модулю CHARM (Эмерсон).
У модуля есть 2 клеммы для собственно говоря сигнала - тут вопросов нет, и на базе, куда этот модуль втыкается есть
клемма для подключения экрана кабеля (кабель экранированный КУПЭВнг 2x2x0.5). Соответственно, нужно оплетку завести на винтовую
клемму. Мне нужен маленький девайсик, который в кабель канале обожмет оплетку и предоставить клеммочку, что бы проводочком
ее на модуль CHARM привести.
Порылся в интернете - в основном предлагаются прижимные клеммы, которые ставятся например на шину заземления.
Может подскажете вариант ?
Просьба не смеяться, но начальник мне уже весь мозг вынес.
Суть вопроса такая, нужно подключиться по интерфейсу 4-20мА к модулю CHARM (Эмерсон).
У модуля есть 2 клеммы для собственно говоря сигнала - тут вопросов нет, и на базе, куда этот модуль втыкается есть
клемма для подключения экрана кабеля (кабель экранированный КУПЭВнг 2x2x0.5). Соответственно, нужно оплетку завести на винтовую
клемму. Мне нужен маленький девайсик, который в кабель канале обожмет оплетку и предоставить клеммочку, что бы проводочком
ее на модуль CHARM привести.
Порылся в интернете - в основном предлагаются прижимные клеммы, которые ставятся например на шину заземления.
Может подскажете вариант ?
-
- шаман
- Сообщения: 938
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 169 раз
Подключение 4-20мА
Можно применить обычный хомут:
https://ivanovo.220-volt.ru/catalog/hom ... rvyachnye/
Или можно пайкой сделать.
https://ivanovo.220-volt.ru/catalog/hom ... rvyachnye/
Или можно пайкой сделать.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Подключение 4-20мА
Пайка не вариант. 200 кабелей паять, причем ручками каких нибуть кривых монтажников. Просто страшно.
Крепить хомутом, ссылку посмотрел - что то не впечатлило. Какая то самоделка получается. Сразу вспоминаю дом пионеров.
Видел девайс типа хомута, но с контактом - но сильно большой, и на дин рейку ориентирован.
Крепить хомутом, ссылку посмотрел - что то не впечатлило. Какая то самоделка получается. Сразу вспоминаю дом пионеров.
Видел девайс типа хомута, но с контактом - но сильно большой, и на дин рейку ориентирован.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Подключение 4-20мА
В любом удобном месте ставится клемма, в которую заводится оплётка, с другой стороны клеммы подключаем провод и его тянем куда хотим. Телемаркет.
А "маленький девайсик в кабельном канале" называется "скрутка" (они и под опрессовку бывают) - красиво, удобно, но запрещено. Все контактные соединения должны быть доступны для осмотра и ТО потому что.
Странно что таким вопросом выносит мозг не кто-нибудь, а начальник. Нормальные монтажники это всё и так знают и умеют, я даже не оговариваю таких вещей никогда, монтажники сами ставят промежуточную клемму если нет возможности оплётку (или любой ругой проводник) дотянуть до нужного места. Такое впечатление что Ваши мотажники впервые в жизни видят экранированный кабель. Сделайте так чтобы они увидели это сразу правильно - второго шанса на первое впечатление в жизни не бывает.
Отправлено спустя 5 минут 48 секунд:
А когда таких экранов много - ставится либо целый ряд клемм, можно сразу клемм PE, либо шина PE организуется. И вообще лучше продумать экраны так, чтобы все их землить удобно в одной точке, чтобы не таскать 200 проводников. Большинству модулей экран нужен только для того, чтобы он был хоть куда-о подключен. Надо знать что за модуль и всю схему - тогда можно найти удобное решение. Например, я стремлюсь экраны всех кабелей землить прямо в клеммнике внешних подключений, и приходящие снаружи и уходящие далее к модулям. Тогда на модулях экран подключать вообще не надо.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Подключение 4-20мА
Есть руководство от Эмерсон, где они показывают требуемое подключение. Касается это только аналоговых сигналов. Там предполагается, что к модулю подходит витая пара, с экранированием в виде 3-го провода без изоляции. Если бы использовался рекомендуемый кабель, то и проблемы не было бы никакой. Но Начальник хочет более дешевый КУПЭВнг, а там обмотка.
Весь смысл технологии CHARM - отказ от промежуточного клеммника. Там и места то под них нет. БАЗА CHARM это и есть клеммник.
А монтажников сейчас нет никаких, мы проект делаем. Мозг начальник выносит - что вдруг кабеля в шкафу невозможно будет развести,
вот и нужно все разрисовать.
Базовое решение сейчас - ставить прижимные клеммы на входе шкафа на дополнительную шину, а потом толстым проводом ее соединять с шиной заземления КИП.
Весь смысл технологии CHARM - отказ от промежуточного клеммника. Там и места то под них нет. БАЗА CHARM это и есть клеммник.
А монтажников сейчас нет никаких, мы проект делаем. Мозг начальник выносит - что вдруг кабеля в шкафу невозможно будет развести,
вот и нужно все разрисовать.
Базовое решение сейчас - ставить прижимные клеммы на входе шкафа на дополнительную шину, а потом толстым проводом ее соединять с шиной заземления КИП.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Подключение 4-20мА
Тогда через промежуточный клеммник. Другое запрещено.
Красиво, экономит место, но административно неудобно. Граница зон ответственности - это клеммник. Я его ставлю чтобы руки сторонних монтажников дальше этого клеммника не лезли. Раньше тоже напрямую к модулям внешний кабель пробовал подводить. Экономит место, но когда модуль был физически выломан криворукими монтажниками, а соседний просто сожжен - перестал это делать. Спокойнее поставить один огромный клеммник, а еще лучше - ещё и вынести его в отдельный отсек с отдельной дверью, чтоб дальше него не было соблазна лазать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Подключение 4-20мА
Такой вариант решения у Эмерсонп есть, называется - типовой кроссовый шкаф. Но там и так получается уже 6 шкафов, и с местом проблема. Мне и так пришлось процентов на 10 шкаф уплотнять.
Есть правда задумка пару шкафов вынести в турбинный цех, но это сильное изменение, его нужно будет месяца два согласовывать.
Есть правда задумка пару шкафов вынести в турбинный цех, но это сильное изменение, его нужно будет месяца два согласовывать.
-
- администратор
- Сообщения: 17472
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1278 раз
Подключение 4-20мА
Это любой кто компонует шкаф в состоянии сделать, а не только великие бренды.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Подключение 4-20мА
https://www.icotek.com/en-us/products/e ... OsQAvD_BwE
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... fix=n%3D24
Это подойдёт?
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... fix=n%3D24
Это подойдёт?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 2319
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1645 раз
- Поблагодарили: 160 раз
Подключение 4-20мА
Мне кажется, лучше такое, проверенное временем:
https://www.hyperline.ru/catalog/kompon ... ss-paneli/
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Подключение 4-20мА
Есть ещё система кабельной разводки VARIOFACE от Phoenix contact . Особенно удобно использовать её с фронтальными адаптерами для модулей. Такие адаптеры есть для следующих производителей контроллеров:
ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa.
Для других производителей решения будут выглядеть не так красиво, это будут полу-фабрикаты.
ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa.
Для других производителей решения будут выглядеть не так красиво, это будут полу-фабрикаты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)