CU 305 CAN

Ответить

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

Добрый день! Есть вот такая панель от частотника CU 305 CAN, есть проект от нее. Но не получается его отправить на данную панель. Я так понимаю заливать надо через разъем x22 (rs232). Когда открываю starter он ее видит в доступных устройствах. Но настроить само подключение не могу. Что именно необходимо выбрать в настройках pg/pc : com-port или serial cable ppi1? если выбираю serial cable то система постоянно перезагружается с синим экраном. Через com-port ошибка загрузки, и вообще он как то криво работает. Ни у кого нет примера подключения к данной панели?

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

Проблему с подключением решил нахождением старого компа с железным ком-портом, все сразу встало по serial cable. Теперь другая проблема у меня в проекте версия панели 4.4.3 , а физическая 4.4, в стартере можно только обновлять вверх прошивку, как мне выйти из положения? На сайте сименса вроде нашел прошивку для данной панели 4.4.3 , вставляю флешку, но ничего не происходит. Никто не знает какая flash должна быть, файловая система, или может какой параметр надо включить?

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

CU 305 CAN

Сообщение kofyan »

Sebeket писал(а): 25 ноя 2021, 08:17 Никто не знает какая flash должна быть, файловая система, или может какой параметр надо включить?
По вопросу как прошивать это Вам лучше всего посмотреть вот этот мануал - "Sinamics S110 Function Manual, 01/2011"
По прошивке пункт 10.3.2.

Что касается флешкарты, вот ссылка -> click

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3574
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 270 раз

CU 305 CAN

Сообщение Михайло »

На третью цифру в версии прошивки можно не обращать внимания. Обычно так всегда было у Сименса. Третья и четвертая цифра - это соответственно апдейты и хотфиксы, на совместимость не влияет.

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

kofyan писал(а): 26 ноя 2021, 14:54
Sebeket писал(а): 25 ноя 2021, 08:17 Никто не знает какая flash должна быть, файловая система, или может какой параметр надо включить?
По вопросу как прошивать это Вам лучше всего посмотреть вот этот мануал - "Sinamics S110 Function Manual, 01/2011"
По прошивке пункт 10.3.2.

Что касается флешкарты, вот ссылка -> click
а флешку обязательно прям сименса использовать, она какая то особенная?

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

Sebeket писал(а): 28 ноя 2021, 09:25
kofyan писал(а): 26 ноя 2021, 14:54
Sebeket писал(а): 25 ноя 2021, 08:17 Никто не знает какая flash должна быть, файловая система, или может какой параметр надо включить?
По вопросу как прошивать это Вам лучше всего посмотреть вот этот мануал - "Sinamics S110 Function Manual, 01/2011"
По прошивке пункт 10.3.2.

Что касается флешкарты, вот ссылка -> click
а флешку обязательно прям сименса использовать, она какая то особенная?
прочитал мануал до конца, написано можно и других производителей. Но я сделал все согласно инструкции, отформатировал fat 16, скопировал в корень само обновление, но моя панель почему то не обновляется. Моргает красным ready, и постоянно красным горит com

Отправлено спустя 30 минут 37 секунд:
Выкладываю скриншот мануала которым пользовался для обновления панели

Отправлено спустя 36 минут 26 секунд:
в общем с этой панелью я вышел из положения, что в стартере сделал экспорт параметров из нужного мне устройства в xml, потом добавил эти же параметры в мою панель импортом. Но у меня есть еще панель CU305 CAN версии 4.3.1 на ней так не заработало, видимо совсем разная структура. Так что вопрос с обновлением еще открыт) спасибо всем кто помогает!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

в ни у кого нет образа оригинальной flash для обновления прошивки данной панели?

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

CU 305 CAN

Сообщение kofyan »

Sebeket писал(а): 30 ноя 2021, 08:49 в ни у кого нет образа оригинальной flash для обновления прошивки данной панели?
Так на обычной флешке даже если это сименс, нету файлика, его нужно отдельно заливать на флешку насколько я понял.

Автор темы
Sebeket
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18 май 2021, 06:57
Имя: Евгений

CU 305 CAN

Сообщение Sebeket »

kofyan писал(а): 30 ноя 2021, 16:32
Sebeket писал(а): 30 ноя 2021, 08:49 в ни у кого нет образа оригинальной flash для обновления прошивки данной панели?
Так на обычной флешке даже если это сименс, нету файлика, его нужно отдельно заливать на флешку насколько я понял.
сименс ответили, что мне нужна специальная flash 6SL3054-4AG00-0AA0 64 mb, так как старая версия CU 305. ни у кого нет данного образа?