Vijeo Citect астрономические часы

Citect, VijeoCItect, PlantSCADA, GeoSCADA, ClearSCADA, Machine Expert SCADA

Модератор: Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли реализовать функцию астрономических часов для включения выключения света в программной среде Vijeo Citect?
И если возможно то как?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

Vijeo Sitect - это ПО для HMI, а HMI никаких алгоритмов управления в принципе не должно содержать, его задача - отображать и кнопки нажимать. Поэтому штатно никак. Через тернии к звёздам можно, но надо ли оно - хороший вопрос.

К тому же, управление освещением по астрономическим часам - очень грубое. В солнечный день свет включится слишком рано, а в сильно-пасмурный свет вовсе может выключать не нужно. Проще по датчикам освещённости это делать, и тогда панель тут вообще не при делах.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

[+] зачем?
от коллег поступило предположение, что это нужно для лунной станции, которая приземлится на обратной стороне Луны. От РосКосмоса заказ. Угадали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

это необходимо для согласования датчиков освещенности расположенных на трех рядом стоящих объектах, чтоб при нормальных условиях (когда не пасмурно), выполнялось последовательное условие включения: команда на разрешение включения (по часам), затем сигнал от датчиков освещенности. В данный момент включение и выключение архитектурной подсветки здания происходит не одновременно, с разницей примерно 5-10 минут. В эти моменты времени подсветка выглядит не совсем красиво.

По поводу реализации есть мысль написать программу на шарпе допустим, которая будет менять содержимое файла на 1 при восходе и на 0 при заходе солнца. Насколько знаю в citect можно создать тег который будет брать данные из файла локального. Вот только делать это не пробовал, имеются сомнения, получится ли работать с содержимым локального файла.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1031
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 110 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение leon78 »

Vijeo Citect ведь поддерживает скрипты? Можно по дате-времени вычислить время восхода и заката, недавно такую программу на ST видел в книге Сергея Романова "Изучаем Structured Text стандарта МЭК 61131-3"
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

Спасибо, почитаю. А вот про скрипты еще пока что не понял как с ними работать. Поддержка их точно есть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

IGLWish писал(а): 23 ноя 2021, 10:31 В данный момент включение и выключение архитектурной подсветки здания происходит не одновременно, с разницей примерно 5-10 минут. В эти моменты времени подсветка выглядит не совсем красиво.
Что за здание, если не секрет?

У нас на Газпром-кукурузе (самое высокое здание в Европе, на секундочку) эту проблему решили намного проще - подсветку никогда не выключают, а по датчику освещённости меняется программа освещения с дневной на ночную. По праздникам ночную программу заменяют на специальную в завис-ти от праздника. Насколько я знаю. Несколько зон подсветки, несколько контроллеров этим управляют, но разослать всем контроллерам надо всего одну команду: включить программу номер такую-то. А программы пишутся заранее и планово рассылаются во все контроллеры в виде подпрограмм.

Если подсветку надо всё-таки выключить совсем - это делается на ГРЩ посредством автоматических выключателей.

Авиасигнальные огни работают отдельно (они и должны быть физически отдельными от этой декорации).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

Jackson писал(а): 23 ноя 2021, 13:41 Что за здание, если не секрет?
Здание из двух пассажирских терминалов аэропорта Красноярск, между которыми имеется переходная галлерея.
Я как раз и думал управлять автоматическими выключателями в ГРЩ до датчиков освещенности.
Пока что реализовал только управление этими автоматами руками диспетчера с пульта по будильнику :)
а хочется автоматизировать процесс, чтоб исключить руки диспетчера
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

IGLWish писал(а): 24 ноя 2021, 07:43 Я как раз и думал управлять автоматическими выключателями в ГРЩ до датчиков освещенности.
Пока что реализовал только управление этими автоматами руками диспетчера с пульта по будильнику :)
Ресурс автоматов так быстро кончится. В моём случае отключение автоматом сервисное во время ТО, пару раз в год то есть. У Вас - каждый день по 2 раза. Ресурс мотор-привода современного автомата: 3...5 тысяч циклов. Лет на 5 хватит? Если автомат от шнайдера. Это в лучшем случае.
Тогда уж лучше контактором.
IGLWish писал(а): 24 ноя 2021, 07:43 а хочется автоматизировать процесс, чтоб исключить руки диспетчера
Кому хочется? Диспетчеру или Вам? :) Вообще справедливо - диспетчеру делать больше нечего, кроме как наружную подсветку дёргать.

Так а причем тут панель вообще? 2-3 датчика освещённости и пара контакторов решат эту задачу без шума и пыли необходимости программирования вообще. И главное когда надо будет усложнить алгоритм вкл/выкл - программист для этого не понадобится. Иначе Вас среди ночи поднимут когда внепланово кормчий приедет и надо будет посветить - на этот случай я бы сделал железную кнопку "вкл" в обход всей схемотехники.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

Автоматы от шнайдера (Acti 9 Smartlink Reflex), как раз заточенные под частое включение выключение.
Диспетчеры жалуются понемногу, надо усмирить :)
Железная кнопка включения имеется, в обход всех датчиков и прочего.
Проблема в адекватной проводной коммутации датчиков освещенности заключается в том, что расстояния между авт. выключателями по километру. В идеале конечно поставить один датчик освещенности на всё сразу и будет одновременное включение света.
Кстати, написал и понял, что и правда можно ведь так сделать если этот один датчик завести в скаду и на основе полученных данных управлять светом.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

IGLWish писал(а): 24 ноя 2021, 12:20 Автоматы от шнайдера (Acti 9 Smartlink Reflex), как раз заточенные под частое включение выключение.
Вы в это верите?
IGLWish писал(а): 24 ноя 2021, 12:20 Проблема в адекватной проводной коммутации датчиков освещенности заключается в том, что расстояния между авт. выключателями по километру. В идеале конечно поставить один датчик освещенности на всё сразу и будет одновременное включение света.
В идеале конечно надо всё сразу включать. Я так и думал: 2-3 датчика просто в параллель т.к. в разных местах освещённость может быть разной. А дальше просто раздать сигнал "вкл". 1 км - не проблема для таких вещей, я и на 2 км пробрасывал.
IGLWish писал(а): 24 ноя 2021, 12:20 этот один датчик завести в скаду и на основе полученных данных управлять светом.
СКАДА по определению ничем управлять не должна. И, самое главное - зачем? :) Включен свет или выключен - и так очевидно, в буквальном смысле.

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Наворачивая схему смартлинками, панельками и прочим, Вы удорожаете систему, но главное то что Вы значительно усложняете её будущий ремонт, а он будет. Схему из трёх релюх кто угодно починить сможет, а для Вашего изделия понадобится ещё и программист, да не всякий. Было б ради чего.

Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
[+]
как-то в одном ТЗ на ШУ было написано: должна быть предусмотрена световая сигнализация включения звуковой сигнализации". Поставили лампочку, запараллелив её с зуммером и назвав "зуммер гудит". И только увидев это всё в железе, заказик при приёмке понял, какую ерунду он написал в ТЗ. А весь цех и КБ ходили, пальцем тыкали и смялись. Особо восхитился отдел испытаний.

Такого же эффекта не боитесь? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2330
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1990 раз
Поблагодарили: 176 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 24 ноя 2021, 12:46 Вы значительно усложняете её будущий ремонт, а он будет.
А еще и усложняется понимание работы системы оперативным персоналом.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

всем спасибо за наводку на решение вопроса!
Сделал, как и писал выше, взял статус одного автомата с датчиком освещенности и раскинул команду включения на все автоматы, которые должны включаться. Точно также выключаю. Правда пришлось две функции написать - одну на включение, другую на выключение. Изначально написал все в одной через обратное действие, но были ложные отключения, а через две раздельные функции все точно работает.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

IGLWish писал(а): 08 дек 2021, 12:51 все точно работает.
Это главное. :good: Спасибо за обратную связь - важно знать, что задача решилась и как именно.

Ремарка по автоматам. Вы включаете и выключаете прямо автоматы мотор-приводами или управляете контакторами (а автоматы всегда включены)?
Если первое, то имейте в виду что ресурс мотор-приводов ограничен, он раза в 2-4 меньше чем ресурс у самих автоматов (это каталожные данные, можете посмотреть). Если говорить о совсем бюджетных автоматах, то надёжность приводов непредсказуема. Поэтому лучше всё-таки контакторами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

автоматы вот такие - SE Acti 9 Smartlink Reflex iC60N Автоматический выключатель с дистанционным приводом 4P 40A C Ti24.
Они со встроенным контактором, ресурс у них приличный :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение Jackson »

IGLWish писал(а): 09 дек 2021, 06:35 автоматы вот такие - SE Acti 9
Вот и посмотрим на их ресурс. :) Практических данных у меня по ним нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
IGLWish
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 07:55
Имя: Иван
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Поблагодарили: 2 раза

Vijeo Citect астрономические часы

Сообщение IGLWish »

Прошло два года с ежедневным (а то и чаще для проверок, ремонтов светильников) включением и отключением света, автоматы живы, работают как часы.
upd.: по логам прошло 1075 включений и 1076 выключений, а также 27 раз выбивало автомат по превышению тока.
Закрыто