Отображение PLC в одной сети

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
energ1zer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 08:39
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Отображение PLC в одной сети

Сообщение energ1zer »

Вопрос касательно отображения и удаленного подключения к S7-1200.
В одной подсети находится порядка 40 контроллеров. НО при поиске устройств отображаются не все. 45 подсеть так вообще ни 1 не отображается, хотя в настройках сетевухи добавлены все нужные мне подсети. в чем может быть причина? имеет ли значение имя устройства, может какое то значение должно быть уникальным для отображения?

Изображение
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Nicolayy »

energ1zer, скажем так: поиск доступных устройств в TIA Portal - это функция весьма условная. В старых версиях она вообще работала коряво, сейчас вроде как более-менее. В любом случае, не стоит на нее полагаться. Вплоть до того, что Accessible devices может не находить ничего вообще, а поиск, возникающий во время вызова Download, находит контроллер без проблем.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 812
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 209 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Parliament74 »

Посмотрите сеть через Proneta, она поадекватней работает...
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Nicolayy »

или через Simatic Automation Tool

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Михайло »

Поиск работает по MAC-адресу, а непосредственно Online access (monitoring, download, upload) по IP-адресу. Поэтому поиск не работает в VPN-сетях и прочих технологиях основанных на IP-протоколе, при этом если IP известен и забит в Online access, то все работает.
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение MuadDib »

Михайло писал(а): 19 ноя 2021, 06:10 Поэтому поиск не работает в VPN-сетях и прочих технологиях основанных на IP-протоколе
Это не так. Поиск прекрасно работает через TAP VPN. Проверено. Через TUN - да, работать не будет.

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Ibev »

Подробности реализации можно?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение MuadDib »

Ibev писал(а): 19 ноя 2021, 12:08 Подробности реализации можно?
Реализации поиска контроллеров? Насколько я знаю, эта фича работает на основе LLDP. Вот здесь народ обсуждал:

https://support.industry.siemens.com/tf ... ons/204016

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Ibev »

Реализации поиска контроллеров?
Именно. Поиск без проекта. Accessible device. Кроме обсуждений на чём построен поиск ничего не встречал. Примеры конкретной реализации поиска через VPN найти так и не смог.
Ну, и сразу ещё вопрос здесь же задам. Есть 2 wi-fi роутера (TP-Link и Keenetic Extra). При подключении в локальную сеть через TP-Link поиск работает, при подключении через Keenetic нет. Подключения через wi-fi, без VPN. Может кто сталкивался с таким?
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение MuadDib »

Ibev писал(а): 22 ноя 2021, 09:32
Реализации поиска контроллеров?
Именно. Поиск без проекта. Accessible device. Кроме обсуждений на чём построен поиск ничего не встречал. Примеры конкретной реализации поиска через VPN найти так и не смог.
Мы использовали маршрутизатор MOXA EDR-810-VPN с запущенным OpenVPN сервером в режиме TAP (Bridge). С клиентской стороны устанавливается обычный OpenVPN клиент и конфигурируется ovpn файлом, полученным из веб-интерфейса Moxa. Вся сеть видна в TIA Portal:
accessible nodes over VPN.png
В качестве PG/PC interface выбран виртуальный TAP адаптер OpenVPN
Ibev писал(а): 22 ноя 2021, 09:32 Ну, и сразу ещё вопрос здесь же задам. Есть 2 wi-fi роутера (TP-Link и Keenetic Extra). При подключении в локальную сеть через TP-Link поиск работает, при подключении через Keenetic нет. Подключения через wi-fi, без VPN. Может кто сталкивался с таким?
В предыдущем сообщении я привел ссылку на описание похожей проблемы. Вероятно, ваш Keenetic не пропускает через себя multicast трафик
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ibev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 08:38
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новочебоксарск
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 5 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Ibev »

Дороговатое решение.
По Keenetic так ничего и не получается, поиск не работает именно по вай-вай. Если воткнуться кабелем, то всё в порядке.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение Михайло »

Но Keenetic не поддерживает сбор информации о соседях по протоколу LLDP.
https://help.keenetic.com/hc/ru/article ... D0%B0-LLDP
Аватара пользователя

MuadDib
частый гость
частый гость
Сообщения: 462
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
Имя: Павел
Страна: РФ
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 17 раз

Отображение PLC в одной сети

Сообщение MuadDib »

А зачем Keenetic'у собирать информацию о соседях по LLDP? Его дело - просто передать multicast пакеты. А он их очевидно не передает на сторону WiFi, причем по Ethernet все работает.

Мы в свое время пытались задействовать Keenetic в одной простой задачке и огребли проблем (не связаны ни с LLDP, ни с мультикастом). С тех пор мы такие железяки на промышленное применение не рассматриваем.

Если Keenetic нужен позарез, может, стоит рассмотреть вариант с OpenWRT прошивкой?
Ответить