Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение petr2off »

Добрый день.
Продолжаю разбираться с шкафами Эмерсон. Стандартное КП, предложенное Эмерсон включает в себя групповой распределительный щит, в который заходят 2 ввода (основной и резервный) и еще там ИБП предусмотрен, хороший такой, килограмм на 50. Далее разводка по шкафам ПТК (а это 1 категория, особая группа) 1 кабелем.
В самом шкафу ПТК предусмотрены 4 источника питания.
Два для контроллеров (основной и резервный), они на шине рядом с контроллерами сидят. И два групповых, для питания датчиков, они через диодную сборку объеденены.
Но есть специфика Станции - там имеется щит постоянного тока (=220в), и соответственно проектировщики в далеком 2001 году предусмотрели подвод к шкафу ПТК аж 3 кабеля (220 переменки с шкафа АВР, 220 постоянки с ЩПТ, ну и еще сервисные 220 в 3-й категории (для лампочек и разеток).
Я не увидел в номенклатуре эмерсона источников питания =220/=24. Получается мне нужно туда ставить инвертор, перевернуть 220 постоянки в 220 переменки и тогда все вроде бы налаживается. Каждый источник питания (основной и резервный) получает свои 220 переменки. Но какой то червь сомнения меня грызет. Ведь у них даже специальное ПО для станций есть (Овация). А источников на 220 постоянки нет ?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение Sokolov_Dmitry »

в характеристиках на БП смотрите Input Voltage Range, они и от постоянки работают
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение petr2off »

Смотрю параметры системного источника питания: от 85 до 264 В перем. тока, от 47 до 63 Гц, однофазный.
а это группового: Номинал 120/230 В перем. тока, в диапазоне от 85 до 264 В перем. тока, от 47 Гц до 63 Гц, однофазный
Блоки DC/DC есть, но только на входное 24В DC. И что самое неприятное - это другая номенклатурная позиция.
Скажем, у того же Феник-Контакта есть истояники, которым все равно, что на вход идет. Выдается 24 постоянки.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение Sokolov_Dmitry »

зашел на https://www.emerson.ru/ru-ru/catalog/po ... lies-ru-ru, посмотрел на БП на din-рейку, все однофазные работают от постоянки, а у вас какой БП?
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение petr2off »

Смотрю параметры системного источника питания: от 85 до 264 В перем. тока, от 47 до 63 Гц, однофазный.
а это группового: Номинал 120/230 В перем. тока, в диапазоне от 85 до 264 В перем. тока, от 47 Гц до 63 Гц, однофазный
Блоки DC/DC есть, но только на входное 24В DC. И что самое неприятное - это другая номенклатурная позиция.
Скажем, у того же Феник-Контакта есть истояники, которым все равно, что на вход идет. Выдается 24 постоянки.
Аватара пользователя

Автор темы
petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1617
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 189 раз

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение petr2off »

Откликнулась поддержка. Схема питания получается такая:
У Эмерсона есть афилированная фирма - SOLA, которая занимается источниками питания.
Всего в стойку потребуется 6 источников питания, 2 системных Эмерсоновских источника (основной и резервный) которые на шину садятся. И 4 групповых производства SOLA. Источникам SOLA на вход можно подавать и постоянку и переменку. Т.е. получаются следующие цепочки питания:
1- основная для контроллеров и модулей В/В: AC/DC 220/24 (SOLA) - DC/DC 24/24 (Эмерсон)
2 - резервная для контроллеров и модулей В/В: DC/DC 220/24(SOLA) - DC/DC 24/24 (Эмерсон)
3 - для питания датчиков от ПТК: (AC/DC 220/12 +DC/DC 220/12)SOLA - диодный модуль.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 61 раз
Поблагодарили: 181 раз

Подключение постоянки 220в в шкаф Эмерсон

Сообщение Madwolf »

Все более-менее именитые БП работают от постянки в широком диапазоне от 85 до 300 В. Проверено на Weidmuller, Wago, Puls, Mean Well и др. В даташитах указывается это.
Ответить