1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Закрыто

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение KIPiAE »

Подскажите как в контроллере (она же и панелька) Delta TP04P 21EX1R пользоватmся аналоговыми входами при программировании, если в сименсе допустим вход w103 я его и использую, то в этом не нашёл в инструкции как пользоваться каналами? инструкции на половину переведtны, но и в английсrой версии (может чего не допонял) не нашёл примеров как использовать AI.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение Andreyit »

Вроде это.
nnnn.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение KIPiAE »

Andreyit писал(а): 10 ноя 2021, 13:42 Вроде это.
nnnn.JPG
с какой инструкции это? и как с этим работать?

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение pkl58 »

Тупо перемещаете рассчитанное значение выхода в это слово (D1116 или D1117). Предварительно нужно настроить тип выхода.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение Ryzhij »

Andreyit писал(а): 10 ноя 2021, 13:42 Предварительно нужно настроить тип выхода.
Что-то я не понял. Мы о входах или о выходах?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение pkl58 »

Форум цитирует не того. Это я ошибся про выход. По входу аналогично. Содержимое D1110 - D1113 в зависимости от используемого входа копируется пр помощи инструкций переноса например и обрабатывается в программе. При необходимости масштабируется.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение Ryzhij »

А для панели разве нет готовой библиотечной POU обработки аналогового входа, как для DVP ?
Я ISPSoft имею ввиду.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение pkl58 »

Ryzhij писал(а): 10 ноя 2021, 15:12 А для панели разве нет готовой библиотечной POU обработки аналогового входа, как для DVP ?
Про какую инструкцию идет речь?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
KIPiAE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
Имя: Олег
Благодарил (а): 7 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение KIPiAE »

я так понял надо делать по подобию омрона!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение Ryzhij »

pkl58 писал(а): 10 ноя 2021, 15:18 Про какую инструкцию идет речь?
В общем случае, про самую нижнюю. "Настройка и обработка четырёх аналого-цифровых каналов."
Освоение библиотечных функций требует немного времени, но позволяет избежать ошибок.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Delta TP04P 21EX1R аналоговые входа

Сообщение pkl58 »

Я б тоже начал с освоения функций. Полезно. Особенно начинающим.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК, операторские панели, промышленные ПК»