Тестовые выходы на модулях безопасности.
Всех приветствую. Зачем нужны тестовые выходы на модулях безопасности? Знаю что они используются для двух канальных аварийных кнопок, но в чем же у них отличие от обычных выходов? И если буквально понимать смысл слова "тестовые", то эти выходы нужны только для тестирования сигналов? Такие есть у sick и у phoenix contact.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 09:15
- Имя: Андрей
- Страна: Russia
- город/регион: Колпино
Тестовые выходы на модулях безопасности.
Тестовые выходы используются для повышения величины диагностического покрытия (DC). Вместо стабильных 24В, они выдают 24В с кратковременными отключениями (менее 1 мс), после чего соответсвующий вход ждет эту последовательность, прошедшую через входное устройство безопасности (например контакты кнопки). Благодаря этому диагностируются КЗ на +, на землю. Если использовать двухканальную схему, то дополнительно можно отслеживать кз между каналами и неправильный монтаж.