1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Тестовые выходы на модулях безопасности.

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели
Ответить

Автор темы
Ravilion
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 окт 2021, 07:09
Имя: Равиль
Страна: Россия

Тестовые выходы на модулях безопасности.

Сообщение Ravilion »

Всех приветствую. Зачем нужны тестовые выходы на модулях безопасности? Знаю что они используются для двух канальных аварийных кнопок, но в чем же у них отличие от обычных выходов? И если буквально понимать смысл слова "тестовые", то эти выходы нужны только для тестирования сигналов? Такие есть у sick и у phoenix contact.

Davd
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 09:15
Имя: Андрей
Страна: Russia
город/регион: Колпино

Тестовые выходы на модулях безопасности.

Сообщение Davd »

Тестовые выходы используются для повышения величины диагностического покрытия (DC). Вместо стабильных 24В, они выдают 24В с кратковременными отключениями (менее 1 мс), после чего соответсвующий вход ждет эту последовательность, прошедшую через входное устройство безопасности (например контакты кнопки). Благодаря этому диагностируются КЗ на +, на землю. Если использовать двухканальную схему, то дополнительно можно отслеживать кз между каналами и неправильный монтаж.