LOGO и высокотемпературный PT100

Ответить

Автор темы
ultra76
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 11:12
Имя: Олег
Страна: РФ
город/регион: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение ultra76 »

Коллеги, добрый день.
Есть задача измерять температуру до 400°С. Нашёл модуль расширения 6ED1-0551-MD00-0BA2. Измеряет PT100, PT1000. Нашёл PT100 с диапазоном измерения -50...+450°С.
Однако, в описании к модулю LOGO указано, что измерение -50 ... +200°C.
То есть датчик РТ100, у которого указаны характеристики -50 ... +450°C подключать нельзя?
И что будет отображаться на LOGO, если температура будет выше 200°С ?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение Jackson »

Возможно, я бы тут уже не Pt100 поставил, а термопару. Как вариант.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ultra76
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 11:12
Имя: Олег
Страна: РФ
город/регион: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение ultra76 »

Jackson писал(а): 27 окт 2021, 09:46 Возможно, я бы тут уже не Pt100 поставил, а термопару. Как вариант.
Насколько я понял из документации, на ЛОГО нельзя подключать термопары. Я не прав?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение Jackson »

ultra76 писал(а): 27 окт 2021, 10:43Я не прав?
Я не знаю. :) Но преобразователей "термопара/4-20мА" и "Pt100/4-20мА" как грязи. 4-20мА ведь можно подать на вход Лого?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение v0v »

В LOGO обычно можно подключить I7,I8 аналоговый вход 0-10V (в старых модулях) и 4-ре входа токовый и напряжение (в новых модулях). В зависимости от программирования. Но не на всех модулях. А вот на термопары и др. датчики существуют отдельные модули расширения. Хотя я могу и ошибаться.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение M3f »

Автор данной темы и использует специальный Логовский модуль для PT100 (LOGO! AM2 RTD expansion module).
По теме, согласно инструкции можно подключить термосопротивления PT100 или PT1000 c темп. коэф. = 0.003850. Диапазон: от -50°C до +200°C.
Если температура будет выше +200°C, то модуль будет выдавать ошибку по пределу и уходить в зашкал.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение Sokolov_Dmitry »

как вариант использовать нормирующий преобразователь типа нпт-1к с выходом 0-10в
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение doza »

по порядку
Диапазон измерений: -50 °C ... +200 °C Разрешение: 0,25 °C Нормирование: 0 ― 1000
это 10 бит у модулей этой линейки отжать больше не выйдет
ЛОГО разрабатывался для электриков и по сей день так, вместо шкафа с кучей реле ставится ЛОГО и вся схема собирается в нем.

Есть задача измерять температуру до 400°С.
LOGO! AM2 6ED1055-1MA00-0BA2 4...20 мА
рекомендую НПТ-1К
при настройке 0-400 Разрешение: 0,4 °C
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
ultra76
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 11:12
Имя: Олег
Страна: РФ
город/регион: Ярославль
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

LOGO и высокотемпературный PT100

Сообщение ultra76 »

Всем спасибо за комментарии и помощь!
Проверил, действительно, по достижению 200 градусов - больше не показывает. Буду использовать другой модуль аналоговых входов и преобразователь PT100 ---> 4..20mA.
Ответить