1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Upload S7-1200

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Upload S7-1200

Сообщение VADR »

Приветствую, коллеги.

Есть маленькая системка на базе S7-1214C. Исходника проекта от него нет, но, как оказалось, ничего там не было запаролено и закрыто, в итоге Upload as new station (или как-то так называется, программатора под рукой нет - уточнить не могу) сделали без проблем. Проект - в TIA Portal 15.1 (это точно, сначала пробовали upload с версии 15, он и отругался версию, и сообщил по 15.1). В онлайне подключиться и помониторить - без проблем. Но. Почему-то при переходе в онлайн TIA Portal показывает, что все программные блоки отличаются от тех, которые в онлайне. Повторюсь: блоки мы оттуда выкачали, поэтому отличаться они не могут. Кроме того, при попытке загрузить в систему изменённый блок (Compile -> software (changes only), Online -> Download (software, changes only) показывает ошибку несоответствия физического железа и железа в проекте. При этом дважды пишет один и тот же номер изделия и предлагает перезалить заново всё, начиная с hardware, с остановкой контроллера. Что это за радость и как с ней бороться?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Upload S7-1200

Сообщение v0v »

Было как то в LOGO. Выгрузил программу и сразу мониторить, выдает ошибку - не совпадение. Эту же программу опять загружаю в LOGO мониторинг есть. Может что то похожее. Т.е. только что выгруженные блоки опять загрузить. Был еще вариант когда связь между двумя контроллерами мастер слейв по профибас программа выгружается а изменить и загрузить - ошибка. Смотрите HW адресацию связи.
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Upload S7-1200

Сообщение VADR »

Не тот случай. У меня программа мониторится, несмотря на то, что показывает отличие. И связи ни с чем нет - контроллер одиночный. Вернее, есть панель от Omron, но там связь только в панели настраивается.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Upload S7-1200

Сообщение M3f »

Похожая ситуация была, делал проект на TIA 15.1 upd. 3, залил отдал заказчику. Потом заказчик захотел что-то изменить, на его машине был TIA 15.1 (без "update"-ов). В "offline" все было нормально (все модули, блоки были. Компилировалось тоже все без проблем). При подключении к ПЛК в "online" писало о несоответствии всех модулей.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Upload S7-1200

Сообщение VADR »

Ага, вот это - возможно. У меня TIA 15.1 со всеми апдейтами, а что было у разработчика - я не знаю.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Upload S7-1200

Сообщение Nicolayy »

VADR,
VADR писал(а): 25 окт 2021, 12:53 показывает ошибку несоответствия физического железа и железа в проекте
Попробуйте не использовать Upload device as new station, создайте Device Configuration вручную, а затем сделайте Upload from device (software).
Аватара пользователя

Автор темы
VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4735
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 396 раз

Upload S7-1200

Сообщение VADR »

Попробую, спасибо.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Upload S7-1200

Сообщение Nicolayy »

VADR, я поясню немного: в Tia Portal'e компилятор делает программные блоки несовместимыми при первой же компиляции после изменения Hardware. Причем, если внести изменения в Hardware и без компиляции перейти в online - то программные блоки будут всё ещё "зелененькие", но стоит запустить Compile Software (only changes), и последствия будут как после Rebuild.
Я думаю, что нечто подобное произошло в тот момент, когда осуществлялся Upload, т.е. Hardware слился как-то не очень правильно, он отличается от оригинала (и потому Portal просит сделать Stop при последующем Download), соответственно, пошло отличие и по Software. Поэтому надо попробовать "по-старинке" делать Upload только для Software, ну т.е. так, как мы делали раньше в старых еще Portal'ах, когда сделать Upload по Hardware вообще нельзя было. По крайней мере тогда таких проблем с программными блоками у меня никогда не было.
Ответить