Добрый день
Четырехсотый контроллер соединяется по profibus с Anybus Communicator.
Контроллер является мастером на шине.
Периодически (никакой связи с другими событиями обнаружить не удалось), на произвольный период от 8 до 15 минут , контроллер получает нулевые значения.
Может это быть от того что , контроллер в это время не получает ответа от Anybus Communicator.
Или может, кто то знает причину.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Anybus Communicator
-
- осмотрелся
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Anybus Communicator
Физические причины исключили? Терминирование, разъемы, соединения?
Нулевые значения скорее всего означают, что слэйв anybus оффлайн (нет связи)
Нулевые значения скорее всего означают, что слэйв anybus оффлайн (нет связи)
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Anybus Communicator
То же самое с Anybus (Profibus/Modbus) наблюдаю.
Есть установка, у нее 2 состояния: открыта и закрыта. При этом и anybus и опрашиваемые модули находятся на неподвижной части установки.
В какое-то время было так:
в закрытом состоянии идут ошибки обмена по модулю 6. Просмотр лога Anybus показывает таймаут. Меняем модуль №6, на 2 часа хватает. Потом опять таймауты. Меняем на старый - снова на 2 часа норм. Всю физику в 6 глаз по нескольку раз проверили. Вплоть до замены провода, подпайки подтягивающих резисторов. Конфигурацию тоже, вдоль и поперек исследовали, тайминги меняли...
И вот сюрприз, через некоторое время (мы в это время просто меняем модуль №6 раз в 2 часа и решаем, как победить проблему глобальной заменой), начинается с точностью наоборот. В закрытом состоянии все работает.
В открытом идут таймауты...
ЗЫ. До этого установка 8 лет работала, с промаргивающими красным индикаторами Anybus (были мелкие ошибки в конфигурации) и в ус не дула.
Есть установка, у нее 2 состояния: открыта и закрыта. При этом и anybus и опрашиваемые модули находятся на неподвижной части установки.
В какое-то время было так:
в закрытом состоянии идут ошибки обмена по модулю 6. Просмотр лога Anybus показывает таймаут. Меняем модуль №6, на 2 часа хватает. Потом опять таймауты. Меняем на старый - снова на 2 часа норм. Всю физику в 6 глаз по нескольку раз проверили. Вплоть до замены провода, подпайки подтягивающих резисторов. Конфигурацию тоже, вдоль и поперек исследовали, тайминги меняли...
И вот сюрприз, через некоторое время (мы в это время просто меняем модуль №6 раз в 2 часа и решаем, как победить проблему глобальной заменой), начинается с точностью наоборот. В закрытом состоянии все работает.
В открытом идут таймауты...
ЗЫ. До этого установка 8 лет работала, с промаргивающими красным индикаторами Anybus (были мелкие ошибки в конфигурации) и в ус не дула.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 23 дек 2017, 20:52
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Anybus Communicator
Удалось поймать момент сбоя. Anybus выдает ошибку по внутренней шине , на контроллере установки также идет ошибка по шине. Пока проблему решить не удалось.keysansa писал(а): ↑26 окт 2021, 11:09 То же самое с Anybus (Profibus/Modbus) наблюдаю.
Есть установка, у нее 2 состояния: открыта и закрыта. При этом и anybus и опрашиваемые модули находятся на неподвижной части установки.
В какое-то время было так:
в закрытом состоянии идут ошибки обмена по модулю 6. Просмотр лога Anybus показывает таймаут. Меняем модуль №6, на 2 часа хватает. Потом опять таймауты. Меняем на старый - снова на 2 часа норм. Всю физику в 6 глаз по нескольку раз проверили. Вплоть до замены провода, подпайки подтягивающих резисторов. Конфигурацию тоже, вдоль и поперек исследовали, тайминги меняли...
И вот сюрприз, через некоторое время (мы в это время просто меняем модуль №6 раз в 2 часа и решаем, как победить проблему глобальной заменой), начинается с точностью наоборот. В закрытом состоянии все работает.
В открытом идут таймауты...
ЗЫ. До этого установка 8 лет работала, с промаргивающими красным индикаторами Anybus (были мелкие ошибки в конфигурации) и в ус не дула.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Выяснили , что Anybus , если не может собрать данные , то настроен на выдачу 0 значений. можно настроить на выдачу последних корректных значений, но это просто замаскирует проблему.NewOrdered писал(а): ↑26 окт 2021, 10:59 Физические причины исключили? Терминирование, разъемы, соединения?
Нулевые значения скорее всего означают, что слэйв anybus оффлайн (нет связи)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
Anybus Communicator
Для этого и надо анализировать Регистр Статуса шлюза: там отображаются ошибки в подсети (количество повторов, адреса "умерших" узлов и пр.). А при использовании Регистра Управления (если надо) можно со стороны ПЛК временно отключать неисправные узлы, чтобы они не давали такой эффект.
-
- эксперт
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 1998 раз
- Поблагодарили: 176 раз
Anybus Communicator
В моем случае, мы знаем, какой узел умирает, когда. Но ответа на вопрос "почему" - нет.Prosto_chel писал(а): ↑12 ноя 2021, 12:03 Для этого и надо анализировать Регистр Статуса шлюза: там отображаются ошибки в подсети (количество повторов, адреса "умерших" узлов и пр.).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.