uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Ответить

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение san_75 »

Всем привет , помогите подружить панель uniop etop 20c и S5-115U CPU 943B. По шагам что нужно сделать.
Тестовый проект для панели создан , ничего умного пока не делает , просто должен выводить на экран содержимое мекерной памяти - примерно 40 первых байт. Панель запрограммирована, распиновка на панель найдена , что делать далее ?
Кабель распаян , пытались уже даже подключить - нет связи. С самим процессором нужно производить какие-то настройки - и какая программа нужна - оригинальная для S5 или PG2000 достаточно?

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение san_75 »

Может кто-нибудь подскажет как хотя бы победить интерфейс TTY ? В данный момент подключали панель и контроллер "крест-накрест" - RX панели на TX контроллера , вторую пару аналогично, плюсовой контакт панели RX+ подключался на TX- контроллера, земли вообще не подцепляли.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение Andreyit »

Было бы так просто, то нтерфейсу rs-232 необходима земля на 5 пине соединенная с другой землей.
И кабель PC-TTY это не "просто распаять". Там пара микросхем и куча мелочи, плату нужно распаивать целую.

x200881
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 дек 2019, 09:40
Имя: Евгений

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение x200881 »

san_75 писал(а): 18 окт 2021, 11:05PG2000 достаточно?
Достаточно. Не вижу перекрепленной доки на etop 20? Интерфейс TTY токовый.

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение san_75 »

Andreyit писал(а): 19 окт 2021, 08:29 И кабель PC-TTY это не "просто распаять". Там пара микросхем и куча мелочи,

Я знаю. Панель сама умеет в токовый интерфейс , поэтому все что нам надо это взять четырехпроводный кабель и правильно соединить 4 пары ножек. Теоретически конечно. А практически не работает.
Поэтому сегодня был добыт кабель для программирования PC-TTY , подключен к панели - уже не к токовому интерфейсу , а к RXD , TXD и таки GND и через него все прекрасно завелось/
U22_1-08.pdf

страничка 59
Безымянный.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
san_75
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 24 май 2021, 07:03
Имя: Александр
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 1 раз

uniop etop 20c + Siemens S5-115U CPU 943B

Сообщение san_75 »

кажется соединять нужно так . Может кому пригодится.
CA005-0.pdf