Счётчик CTU не сбрасывается

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ellissar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:21
Имя: Павел
Страна: Россия
город/регион: Тюмень

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение ellissar »

Разбираюсь с языком LD и не могу понять почему не сбрасывается счетчик. Переменная rst_Num_HL меняет своё состояние на true, но почему-то до счётчика не доходит. Помогите.
счетчик.jpg
TIA Portal 15. Запускаю в симуляторе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение Михайло »

Один и тот же датаблок DB5 в разных счетчиках?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение Roman_33 »

Ниже или выше этой цепи М0.4 где то используется как катушка. Ищите.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение Михайло »

Еще может быть включен системный/тактовый байт в свойствах ПЛК, которые изменяют MB0, MB1.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение winb »

Нижняя ветка цепочки не даст произвести сброс. M10.0, управляющийся выходом Q блока CTU будет опрошен на входе R этого блока только в следующем цикле, но в этом же цикле его значение сбрасывается. Уберите нижнюю ветку совсем и всё должно заработать.

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение Roman_33 »

winb писал(а): 20 окт 2021, 08:00 Нижняя ветка цепочки не даст произвести сброс. M10.0, управляющийся выходом Q блока CTU будет опрошен на входе R этого блока только в следующем цикле, но в этом же цикле его значение сбрасывается. Уберите нижнюю ветку совсем и всё должно заработать.
Это пример того, что может происходить.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение v0v »

Если у Вас выход М0.4 срабатывает и включает М0.2 почему бы не подать сигнал на R M0.2.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Счётчик CTU не сбрасывается

Сообщение winb »

Roman_33 писал(а): 20 окт 2021, 08:15
winb писал(а): 20 окт 2021, 08:00 Нижняя ветка цепочки не даст произвести сброс. M10.0, управляющийся выходом Q блока CTU будет опрошен на входе R этого блока только в следующем цикле, но в этом же цикле его значение сбрасывается. Уберите нижнюю ветку совсем и всё должно заработать.
Это пример того, что может происходить.
Да, извиняюсь, был невнимателен.
Ответить