1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE

Модератор: специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE

Сообщение iteng »

Добрый день, форумчане.
Не могу отобразить уставку и температуру на графике в панели оператора Weintek MT8070iE.
Данные для уставки и температуры отображаются на панели, см. вложение.
Как сконфигурировать тренды?
Дело в том, что в симуляторе все отображается если задать параметры, а при подключении к контроллеру (OMRON CJ/CS/CP) графики не отображаются.
MT8070iE.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE

Сообщение pkl58 »

Вам нужно сконфигурировать выборку данных. Источником данных должны быть регистры ПЛК. Вы уверены, что регистры уставки и температуры соответствуют регистрам выборки данных? Кроме того могут быть различные вариации отображения графиков.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE

Сообщение Valerich »

Я выкладывал заготовки, посмотрите в этой теме.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

Отображение температуры на графике в ОР Weintek MT8070iE

Сообщение iteng »

Большое спасибо.
Все получилось. Правда на одном графике разместить все необходимые тренды не получилось. Использовал два графика, один из которых прозрачный и без прокрутки. Наложил один на другой и получил то, что мне надо.
zzzzz.jpg
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»