Применение реле в силовых цепях

Модератор: Модераторы Документов

Ответить
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17571
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1649 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): 25 окт 2021, 18:24 Для ПЛК Сименс я применю БП Сименс.
Ну и зря. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Универсал »

Ну не ОВЕН же ставить. А так и вопросов от заказчика меньше :ext_dont_ment: .

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение alex-tec »

Универсал писал(а): 25 окт 2021, 22:19 Ну не ОВЕН же ставить. А так и вопросов от заказчика меньше :ext_dont_ment: .
а почему бы и не овен?, работают довольно неплохо, хотя сам выбираю Mean Well - они дешевле=)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17571
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1649 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Jackson »

[+] оффтоп по БП
alex-tec писал(а): 29 окт 2021, 08:15 а почему бы и не овен?
Тот же вопрос.
Овеном же дело не ограничивается, если у кого-то онтогонизм именно к этому слову. Я к контроллерам DEIF не всегда же ставлю БП DEIF. :) Бывает и Meanwel и Rishabh, а на кораблях и вообще MasterVolt бывает и EATON и что-то наше. SITOPы кстати тоже не плохи и местами по цене они выгоднее получается (у меня вон стоит в тренажёре на DEIF как раз SITOP).
Но только ради феншуя - не, я б не ставил. Впрочем, феншуй у каждого свой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Универсал »

alex-tec писал(а): 29 окт 2021, 08:15
Универсал писал(а): 25 окт 2021, 22:19 Ну не ОВЕН же ставить. А так и вопросов от заказчика меньше :ext_dont_ment: .
а почему бы и не овен?, работают довольно неплохо, хотя сам выбираю Mean Well - они дешевле=)
Потому что они стали в сетевом фильтре вместо X, Y конденсаторов керамику SMD-шную лепить, я уже задолбался пробитые удалять и предохранители перепаивать. Причём не только в БП, но и во всех своих приборах на 230В.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Универсал писал(а): 29 окт 2021, 10:26 Потому что они стали в сетевом фильтре вместо X, Y конденсаторов керамику SMD-шную лепить,
а можно названия приборов, чтобы не вляпаться?

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 209 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Универсал »

Последнее - БКК1-220. В результате дежурному всю ночь пришлось вручную уровень в накопительном баке поддерживать.
Но попадались уже и в блоках питания, и в модулях ввода-вывода.
В новом блоке питания БП60Б-Д4 ни с того ни с сего вылетел MOSFET транзистор в синхронном выпрямителе, 30-амперный. Никаких коротышей в нагрузке не было, заменил блок - работает уже 2 месяца. В сдохшем заменил транзистор - тоже работает как ни в чём не бывало.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17571
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1649 раз

Применение реле в силовых цепях

Сообщение Jackson »

Тогда я бы MeanWell или Ziegler (бывший Rishabh) рассматривал в качестве БП. Думаю что Ziegler выиграет в цене перед Сименсом, а в работе к ним нареканий нет.

Отправлено спустя 7 минут 52 секунды:
Универсал писал(а): 29 окт 2021, 10:59 В новом блоке питания БП60Б-Д4 ни с того ни с сего вылетел MOSFET транзистор в синхронном выпрямителе, 30-амперный
Не "ни с того ни с сего", а "по неизвестной причине". Причина всегда есть. Скорее всего, импульсных помех не выдержал.