- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2021, 13:20
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
Всем добрый день, совсем недавно устроился в АСУ ТП и сразу же бросили на абразуру без обучения , отсюда вопрос , не могу подключиться к скадапаку .modbus scaner ничего не находит , возможно у кого есть фотографии или схемы подключения буду благодарен
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 345
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 59 раз
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
А джампер стоит чтобы был rs485?
"The SCADAPack 330 controller is equipped with three serial communication ports. COM1 and COM2 support RS-232 and RS-485 communication. COM3 is a dedicated RS-232 port". Они лишь могут работать в 485 сети, но настроено ли оно на это - вопрос.
Мануал вроде легко находится. Страница 30.
И там вроде квадратный usb есть и в справке к TelePACE Studio написано "The Modbus USB protocol driver provides the means to communicate with SCADAPack controllers equipped with a Universal Serial Bus (USB) peripheral port using Modbus/USB messaging". Т.е. непонятно зачем вам 485.
"The SCADAPack 330 controller is equipped with three serial communication ports. COM1 and COM2 support RS-232 and RS-485 communication. COM3 is a dedicated RS-232 port". Они лишь могут работать в 485 сети, но настроено ли оно на это - вопрос.
Мануал вроде легко находится. Страница 30.
И там вроде квадратный usb есть и в справке к TelePACE Studio написано "The Modbus USB protocol driver provides the means to communicate with SCADAPack controllers equipped with a Universal Serial Bus (USB) peripheral port using Modbus/USB messaging". Т.е. непонятно зачем вам 485.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2021, 13:20
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
Дело в том что мне нужно просканировать через программу modebus scanner? на каких комах сидят устройства
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 345
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 59 раз
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
Не комах, а адресах. У вас все устройства объединены в одну сеть? От каждого 2 провода идут к другому, а оттуда дальше и дальше? Так врезайтесь в эту сеть (хоть и будет проблематично из-за rj45).
Надеюсь вы не в пустой com подцеплялись т.к. это разные сети и джампер вряд ли был для 485. Столько неизвестности как вы подключались, куда и чем.
И у scadapack не модбас, а TeleBUS (который пишут совместим с модбасом), что как бы тоже влиять может.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 окт 2021, 13:20
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Омск
Не могу подключиться к Scadapack 334 через EL204-4
мне интересен сам метод физического подключения может я что то не так сделал