опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
andrey kupriyanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 окт 2021, 14:44
Имя: Андрей
город/регион: Нижний Новгород

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение andrey kupriyanov »

Добрый день.

есть несколько контроллеров modicon m241

на них поднят OPC UA сервер

на верхнем уровне установлен шлюз OPC UA Gateway

соединение с одним любым контроллером проходит на ура. всё опрашивается всё хорошо
как только пытаюсь подключить сразу 2 или более контроллеров появляется ошибка

configuration error duplicated server

полазив по интернетам всё что я смог найти это то что надо поменять NODEID у контроллера (чтобы у каждого они были разные)
но где это сделать я так и не нашел.

прошу помогите пожалуйста.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 320
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение Sokolov_Dmitry »

1. В клиенте при введении нового сервера помимо IP и порта вводить/давать названия сервера (каждому свое уникальное)
2. В контроллерах можно откорректироватть названия контроллера, чтобы все отличались хоть как-то друг от друга
3. Тоже самое с переменными, если в каждом котроллере один и тот же проект и отличается только IP контроллера (не факт), то откорректировать имена переменных, чтобы хоть самому их в клиенте идентифицировать можно было по названию из какого контроллера она

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение se_sib »

Попробуйте сменить тип идентификации в настройках OPC UA сервера.
Identifier type OPC UA.PNG
Настройки OPC UA сервера M241.PNG
Справка по OPC UA серверу на M241
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
andrey kupriyanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 окт 2021, 14:44
Имя: Андрей
город/регион: Нижний Новгород

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение andrey kupriyanov »

менять тип идентификации с numeric на string пробовал. не помогает

названия проектов разные, имена контроллеров разные, имена переменных разные

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
очевидно что надо менять не тип идентификатора а сам идентификатор, а вот где его поменять я не нашел

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение se_sib »

Исключили проблему с клиентом, пробовали какого-нибудь другого клиента OPC UA?
Например Matricon OPC UA Explorer, UaExpert... можно OPC сервер от Инсата в бесплатном режиме на 32 тега или любую SCADA в бесплатном или пробном режиме....

Автор темы
andrey kupriyanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 окт 2021, 14:44
Имя: Андрей
город/регион: Нижний Новгород

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение andrey kupriyanov »

UaExpert нормально подключается, но проблема в том, что мне нужен gateway который с одной стороны будет подключаться к контроллерам а с другой стороны к нему будет подключаться скада. и вот именно с UAGateway проблема.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение se_sib »

Спрошу у коллег по этой ситуации и возможно ли поменять NodeID, но если другие клиенты OPC UA нормально подключаются к нескольким M241, то проблема в реализации клиента UAGateway и вам нужно писать запрос в тех.поддержку разработчика.

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 74 раза

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение se_sib »

NodeID у контроллеров действительно один и тот же(ns=2). На данный момент нет возможности его изменить, внесли в очередь правок для следующих версий Machine Expert.
Потестировал 2 одинаковых ПЛК(TM251MESE) с одним и тем же проектом с 3 разными OPC UA клиентами. Все 3 клиента ведут обмен одновременно с обоими ПЛК. Я так понимаю все зависит о реализации OPC UA клиента, UAGateway проверяет NodeID на различие у серверов, те клиенты что тестировал я, не проверяют. Как вариант, могу вам предложить перейти на OPC DA Codesys, который идет с установщиком Machine Expert, он бесплатный. Вам нужно будет добавить Symbol Configuration в проекте и выбрать переменные, в настройках OPC DA задать сетевое имя (NodeName) контроллера, его можно поменять в Communication Settings(где выбираете ПЛК для загрузки).

Автор темы
andrey kupriyanov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 окт 2021, 14:44
Имя: Андрей
город/регион: Нижний Новгород

опрос нескольких modicon 241 по OPC UA

Сообщение andrey kupriyanov »

Спасибо за ответ
Ответить