1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Прошивка контроллера

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)
Ответить

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Здравствуйте.
Подскажите новичку.
Вопрос 1
На объекте контроллер с 3-мя модулями.
Пробую прошить контроллер в кабинете (без модулей) чтоб потом унести на объект и поставить но он не прошивается.
А так вообще допустимо?

Вопрос 2
В стойке установлен контроллер и 3 модуля.
Подключаюсь онлайн тиа пишет "онлайн и офлайн версии отличаются" Кнопка загрузка и выгрузка проекта не активна.
Танцы с бубнами активировали кнопку загрузки в девайс, загружаю но носле загрузки тиа показывает опять отличие версий.....
В чем может быть причина?
При загрузки конфигураций периодически выходит ошибка 0х... сфотографирую и выложу чуть позже.

Вопрос 3
Как узнать возможна ли поддержка контроллера 215-1BG40-0XB0 версией TIA Portal v11 или нет? (или только в более поздних версиях)
Последний раз редактировалось ZETs 30 сен 2021, 12:49, всего редактировалось 1 раз.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Прошивка контроллера

Сообщение POV »

ZETs писал(а): 30 сен 2021, 06:11Вопрос 1
Скорее всего да, но если формулировать вопросы на русском языке, то отвечать нам на них будет проще. Перечитайте ваш опус, непонятно же ничего.
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 06:11Вопрос 2
А переехать на более свежую версию никак? Если вы его все равно с 0 грузите. А то 11 была еще очень (ОЧЕНЬ) нестабильна. И такие глюки для нее как бы не норма. Придерживаться старой версии актуально, если вы хотите, например, внести незначительные правки в код и не хотите менять более ничего (аппаратура, значения актуальные в данных), были вроде еще версии ПЛК, которые поддерживались только старыми порталами, но это было давно, во всех других случаях надо бы хоть на 13 SP2 переехать.
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 06:11Вопрос 3
Вы невнимательно читаете ответы на ваши вопросы в других постах. Заказной номер это хорошо, но нужно знать еще и версию FW, что в цпу. Я же вам писал. И с чего бы заказник сменился с *31* на *40*? Или это уже другой ПЛК?
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

ZETs,
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 06:11 Пробую прошить контроллер в кабинете (без модулей) чтоб потом унести на обобьет не прошивается.
А так вообще допустимо?
да. всё должно работать и без модулей.
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 06:11 Как узнать возможна ли поддержка контроллера 215-1BG40-0XB0 версией TIA Portal v11 или нет? (или только в более поздних версиях
Нет поддержки таких ПЛК в v11, включая SP2. Нужна более новая версия TIA Portal. Если на твоем контроллере стоит прошивка v4.0, то это минимум v12, если выше - то минимум v13 SP1

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Переехать на более свежую версию пока нет возможности так как отсутствует проект HMI панели.
Пока думал запустить как есть а потоп что ни будь придумать.
Есть ли возможность как то слить проект с HMI панели?
POV писал(а): 30 сен 2021, 11:32 Заказной номер это хорошо, но нужно знать еще и версию FW, что в цпу. Я же вам писал. И с чего бы заказник сменился с *31* на *40*? Или это уже другой ПЛК?
Прошу Вас, объясните по подробней про FW: - я так понимаю это версия ЦПУ, при конфигурации есть возможность выбора нужной версии.


Дело в том что есть 2 ПЛК один *31 другой *40. На 31 все работало, но ошибочно программу стёрли. Скачали с соседнего оборудования программу (идентичные контроллеры и программы) но прошить контроллер не получается.
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается, но панель HMI показывает погоду ))))

Контроллер *40 находится в ЗИПе (ну уж какой купили) когда и в каких годах я не могу ответить на этот вопрос. )))

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Прошивка контроллера

Сообщение POV »

ZETs писал(а): 30 сен 2021, 13:04 Есть ли возможность как то слить проект с HMI панели?
Только если его туда на карту памяти специально залили (есть такая галочка). Ни разу такого не встречал. Так что нет.
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 13:04 но панель HMI показывает погоду
Скорее всего при конвертации и последующей компиляции сдвигаются данные в оптимизированных блоках. Был бы проект с панели, проблем бы не было, при ее компиляции данные попали бы в нужное место.
Как вариант поискать именно *31* и заливать в него 11 версией без компиляции. Сейчас ситуация стала понятней, может еще кто чего посоветует. Вы бы еще расписали подробнее, что за панель, какие модули подключены и т.д. Описали бы проблему раньше целиком, уже имели бы результат (хотя бы точно отрицательный).
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

ZETs писал(а): 30 сен 2021, 13:04 Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается, но панель HMI показывает погоду ))
да, так и будет, потому что драйвер другой используется.

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-TR

спасибо скажи тем, кто при программировании панели использовал драйвер S7-1200, а не нормальный драйвер S7-300/400, с которым никаких проблем совместимости не возникло бы.

Короче, установи TIA Portal v12, попробуй через него залить (выбрав прошивку 4.0). Единственный нюанс - это то, что прошивка 4.0 не очень хорошо совместима с 4.1+ (ну, это если там такая прошивка, мы же так и невыяснили это), но проект залить в ПЛК можно.
Хотя, прямо скажу, шансы увидеть что-то лучше "погоды" минимальны.

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Версия ЦПУ 3.0 !!!
Nicolayy писал(а): 30 сен 2021, 15:29 Короче, установи TIA Portal v12, попробуй через него залить (выбрав прошивку 4.0). Единственный нюанс - это то, что прошивка 4.0 не очень хорошо совместима с 4.1+ (ну, это если там такая прошивка, мы же так и невыяснили это), но проект залить в ПЛК можно.
Хотя, прямо скажу, шансы увидеть что-то лучше "погоды" минимальны.
Спасибо за совет, попробую v12 качнуть
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

POV писал(а): 30 сен 2021, 11:32215-1BG40-0XB0
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 16:02Версия ЦПУ 3.0
Взаимоисключающий параграф ))

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Прошивка контроллера

Сообщение POV »

Nicolayy, приглядывайте за цитированием, я этого не писал. А так, да, по факту бардак какой то в информации от топикстартера.

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Версия ЦПУ 3.0
215-***31-****

На этом версию не смотрел, так как его нет в v11 и прошивки нет. Интуитивно подозревал что он не шьётся в v11.
215-***40-****

В поздних версиях само сабой понятно что прошивается, но речь здесь не о *40 контроллере он в ЗИПе, мне интересно прошить *31.
При прошивке выдает ошибку "Internal system error (error code 0x0) - Please contact SIMATIC customer support".
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается )))) и ошибок нет.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Прошивка контроллера

Сообщение POV »

Просто поиск выдает первой ссылкой эту https://support.industry.siemens.com/tf ... -0x0/82070
Пробовали?
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

ZETs, ну, попробуй этот *31 через v12 без конвертации залить (там когда проект от v11 откроешь, тебя спросят, надо конвертировать в v12 или v11 оставить)
ZETs писал(а): 30 сен 2021, 18:01 здесь не о *40 контроллере он в ЗИПе
классный ЗИП! )) который нет шансов подружить с HMI :lol:

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Nicolayy писал(а): 30 сен 2021, 19:26 ZETs
классный ЗИП! )) который нет шансов подружить с HMI :lol:
Это точно )))). Он лежал как говориться до поры до времени его ни кто и не трогал.
Покупался не известно кем и когда, текучка кадров даже не позволит узнать примерно в каком году.
А теперь когда нужен ЗИП выяснилось что ЗИПа фактически то и нет ))))
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошивка контроллера

Сообщение PsiSoP »

ZETs писал(а): 01 окт 2021, 00:16 Покупался не известно кем и когда, текучка кадров даже не позволит узнать примерно в каком году.
Странно, банально даже в складской программе по приходу или в бухгалтерии по закупкам.
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

ZETs писал(а): 01 окт 2021, 00:16 теперь когда нужен ЗИП выяснилось что ЗИПа фактически то и нет ))))
А у нас 5 лет назад еще забавнее было. На объекте начал биться в предсмертных конвульсиях ПЛК (*31). Купили для него замену (*40). И пока я разбирался, почему панелька не хочет коннектиться с контроллером (ну, вот эта фигня с драйверами на разных portal'ах тогда и выяснилась), начала умирать сама HMI.
Т.е. выглядело изначально это так: панель стала показывать "погоду". Я сделал upload с ПЛК через portal v11, залил это дело в свой "дежурный" ПЛК (тоже *31) - нормально всё работает. Т.е. втыкаешь панель в их ПЛК - "погода", втыкаешь в мой ПЛК - всё хорошо. Вывод очевиден - проблема не в HMI. А чтоб восстановить обмен их ПЛК с панелью помог такой метод: снимаешь ПЛК, разбираешь - вытаскиваешь плату с конденсатором таким здоровым минуты на три, собираешь всё это, запускаешь - и снова всё работает. Показал местным электрикам это и уехал. Они так и стали делать, разбирать-собирать. Сначала раз в неделю, потом - раз в день, потом уже по пять раз на дню... Ну, в один прекрасный день звонят: мол, всё, не помогает больше метод "разбери-собери", на экране теперь всегда "погода". А я уже выяснил про эти драйвера-то, говорю им, типа, ищите проект на HMI. Ну, вот они каким-то чудом получили у турков этот проект portal'овский на контроллер и панель. Но прикол в том, что старый ПЛК, который постоянно разбирали-собирали полностью перестал коннектиться к HMI уже не из-за проблем в этом ПЛК, а из-за самой HMI! A cразу-то и не подумаешь, что так оно может случиться: ну были глюки с контроллером, ну всё чаще проявлялись, ну умер окончательно ПЛК, ничего особенного вроде не произошло. Короче, залил я турецкий проект и в панель, и в новый ПЛК, и... опять "погода" на экране. Хорошо, что был тот "дежурный" контроллер мой, и то, что я сделал заранее backup панели через ProSave. Так и выяснился глюк панели. Т.е. к моему "дежурному" контроллеру панель уже тоже не коннектилась. Иначе плясали бы с бубном вокруг нее. Интересно, что и старый контроллер, и эта панель, теряя связь друг с другом, прекрасно при этом коннектились с компом, позволяя делать download/upload без всяких проблем...

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Спасибо за описанную ситуацию.
Текущая ситуация с ПЛК 215-***31-**** )))))))))))

После планёрки я подошел к компу и нажал кнопку прошивки, контроллер неожиданно прошился без ошибки но ушел в аварию.
Так как у меня не было времени мой коллега решил проверить на прочность себя свои нервы и контроллер!!!

Коллега решил заново скачать проект с ПЛК рабочего оборудования.
До обеда практически без успешно он не теряя надежды пытался слить программу.... но без особого успеха, программа ни в какую не хотела сливаться.
Часам к 15:00 по не выясненным причинам но простым алгоритмам действий он скачал бекап.

Далее начались долгие и нудные минуты... часы... для прошивки контроллера но контроллер предательски не прошивался.

Собравшись всем коллективов смотрели на панель, контроллер и компьютер. Через пару минут пробуем еще раз прописать и о чудо контроллер прописался!!!!!
Вот только конфигурация блоков не прописалась и пришлось поправить ручками.

Всё прошилось в v11. Это 100% мистика и TIA Portal.... ))))))))))
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошивка контроллера

Сообщение PsiSoP »

ZETs писал(а): 01 окт 2021, 13:45 Это 100% мистика и TIA Portal.... ))))))))))
Да это ишо та мистика.....
Хотя раньше мистики было больше а знаний меньше да и версия по меньше начинал с 10 - сейчас знаний по больше (хотя коллеги говорят это ты уже привык) и версия 15.1 но мистика все равно есть.

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

PsiSoP писал(а): 01 окт 2021, 09:13 Странно, банально даже в складской программе по приходу или в бухгалтерии по закупкам.
Я образно выразился.
Это понятно что найти автора не проблема. Просто с существующей текучкой на предприятии это не нужная информация )))).
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Прошивка контроллера

Сообщение PsiSoP »

ZETs писал(а): 05 окт 2021, 06:25 Я образно выразился.
Это понятно что найти автора не проблема. Просто с существующей текучкой на предприятии это не нужная информация )))).
Тогда "звиняйте" видимо не под тем углом прочитал, если в таком ракурсе то да вы совершенно правы.

Автор темы
ZETs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Чита
Благодарил (а): 14 раз

Прошивка контроллера

Сообщение ZETs »

Nicolayy писал(а): 30 сен 2021, 15:29 спасибо скажи тем, кто при программировании панели использовал драйвер S7-1200, а не нормальный драйвер S7-300/400, с которым никаких проблем совместимости не возникло бы.
Подскажите как использовать драйвер S7-300/400 вместо драйвера S7-1200 ?
Аватара пользователя

Nicolayy
освоился
освоился
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 64 раза

Прошивка контроллера

Сообщение Nicolayy »

ZETs писал(а): 10 окт 2021, 14:22 Подскажите как использовать драйвер S7-300/400 вместо драйвера S7-1200 ?
Просто в проекте в настройках соединений (connections) добавляешь контроллер, выбираешь для него тип S7-300/400, указываешь для него ip-адрес своего S7-1200. Под строкой с ip-адресом есть строка Expansion slot, по умолчанию там число 2 написано, надо исправить на 0. Ну, дальше таблицу тегов вручную заполняешь и работаешь.
В самом ПЛК все DB, которые собираешься использовать на HMI, должны быть с неоптимизированным доступом. В настройках CPU в разделе Protection нужно поставить галочку Permit access with Put/Get communication from Remote partner.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить