Прошивка контроллера
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Здравствуйте.
Подскажите новичку.
Вопрос 1
На объекте контроллер с 3-мя модулями.
Пробую прошить контроллер в кабинете (без модулей) чтоб потом унести на объект и поставить но он не прошивается.
А так вообще допустимо?
Вопрос 2
В стойке установлен контроллер и 3 модуля.
Подключаюсь онлайн тиа пишет "онлайн и офлайн версии отличаются" Кнопка загрузка и выгрузка проекта не активна.
Танцы с бубнами активировали кнопку загрузки в девайс, загружаю но носле загрузки тиа показывает опять отличие версий.....
В чем может быть причина?
При загрузки конфигураций периодически выходит ошибка 0х... сфотографирую и выложу чуть позже.
Вопрос 3
Как узнать возможна ли поддержка контроллера 215-1BG40-0XB0 версией TIA Portal v11 или нет? (или только в более поздних версиях)
Подскажите новичку.
Вопрос 1
На объекте контроллер с 3-мя модулями.
Пробую прошить контроллер в кабинете (без модулей) чтоб потом унести на объект и поставить но он не прошивается.
А так вообще допустимо?
Вопрос 2
В стойке установлен контроллер и 3 модуля.
Подключаюсь онлайн тиа пишет "онлайн и офлайн версии отличаются" Кнопка загрузка и выгрузка проекта не активна.
Танцы с бубнами активировали кнопку загрузки в девайс, загружаю но носле загрузки тиа показывает опять отличие версий.....
В чем может быть причина?
При загрузки конфигураций периодически выходит ошибка 0х... сфотографирую и выложу чуть позже.
Вопрос 3
Как узнать возможна ли поддержка контроллера 215-1BG40-0XB0 версией TIA Portal v11 или нет? (или только в более поздних версиях)
Последний раз редактировалось ZETs 30 сен 2021, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Прошивка контроллера
Скорее всего да, но если формулировать вопросы на русском языке, то отвечать нам на них будет проще. Перечитайте ваш опус, непонятно же ничего.
А переехать на более свежую версию никак? Если вы его все равно с 0 грузите. А то 11 была еще очень (ОЧЕНЬ) нестабильна. И такие глюки для нее как бы не норма. Придерживаться старой версии актуально, если вы хотите, например, внести незначительные правки в код и не хотите менять более ничего (аппаратура, значения актуальные в данных), были вроде еще версии ПЛК, которые поддерживались только старыми порталами, но это было давно, во всех других случаях надо бы хоть на 13 SP2 переехать.
Вы невнимательно читаете ответы на ваши вопросы в других постах. Заказной номер это хорошо, но нужно знать еще и версию FW, что в цпу. Я же вам писал. И с чего бы заказник сменился с *31* на *40*? Или это уже другой ПЛК?
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Прошивка контроллера
ZETs,
да. всё должно работать и без модулей.
Нет поддержки таких ПЛК в v11, включая SP2. Нужна более новая версия TIA Portal. Если на твоем контроллере стоит прошивка v4.0, то это минимум v12, если выше - то минимум v13 SP1
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Переехать на более свежую версию пока нет возможности так как отсутствует проект HMI панели.
Пока думал запустить как есть а потоп что ни будь придумать.
Есть ли возможность как то слить проект с HMI панели?
Дело в том что есть 2 ПЛК один *31 другой *40. На 31 все работало, но ошибочно программу стёрли. Скачали с соседнего оборудования программу (идентичные контроллеры и программы) но прошить контроллер не получается.
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается, но панель HMI показывает погоду ))))
Контроллер *40 находится в ЗИПе (ну уж какой купили) когда и в каких годах я не могу ответить на этот вопрос. )))
Пока думал запустить как есть а потоп что ни будь придумать.
Есть ли возможность как то слить проект с HMI панели?
Прошу Вас, объясните по подробней про FW: - я так понимаю это версия ЦПУ, при конфигурации есть возможность выбора нужной версии.
Дело в том что есть 2 ПЛК один *31 другой *40. На 31 все работало, но ошибочно программу стёрли. Скачали с соседнего оборудования программу (идентичные контроллеры и программы) но прошить контроллер не получается.
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается, но панель HMI показывает погоду ))))
Контроллер *40 находится в ЗИПе (ну уж какой купили) когда и в каких годах я не могу ответить на этот вопрос. )))
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Прошивка контроллера
Только если его туда на карту памяти специально залили (есть такая галочка). Ни разу такого не встречал. Так что нет.
Скорее всего при конвертации и последующей компиляции сдвигаются данные в оптимизированных блоках. Был бы проект с панели, проблем бы не было, при ее компиляции данные попали бы в нужное место.
Как вариант поискать именно *31* и заливать в него 11 версией без компиляции. Сейчас ситуация стала понятней, может еще кто чего посоветует. Вы бы еще расписали подробнее, что за панель, какие модули подключены и т.д. Описали бы проблему раньше целиком, уже имели бы результат (хотя бы точно отрицательный).
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Прошивка контроллера
да, так и будет, потому что драйвер другой используется.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-TR
спасибо скажи тем, кто при программировании панели использовал драйвер S7-1200, а не нормальный драйвер S7-300/400, с которым никаких проблем совместимости не возникло бы.
Короче, установи TIA Portal v12, попробуй через него залить (выбрав прошивку 4.0). Единственный нюанс - это то, что прошивка 4.0 не очень хорошо совместима с 4.1+ (ну, это если там такая прошивка, мы же так и невыяснили это), но проект залить в ПЛК можно.
Хотя, прямо скажу, шансы увидеть что-то лучше "погоды" минимальны.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Версия ЦПУ 3.0 !!!
Спасибо за совет, попробую v12 качнутьNicolayy писал(а): ↑30 сен 2021, 15:29 Короче, установи TIA Portal v12, попробуй через него залить (выбрав прошивку 4.0). Единственный нюанс - это то, что прошивка 4.0 не очень хорошо совместима с 4.1+ (ну, это если там такая прошивка, мы же так и невыяснили это), но проект залить в ПЛК можно.
Хотя, прямо скажу, шансы увидеть что-то лучше "погоды" минимальны.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Прошивка контроллера
Nicolayy, приглядывайте за цитированием, я этого не писал. А так, да, по факту бардак какой то в информации от топикстартера.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Версия ЦПУ 3.0
215-***31-****
На этом версию не смотрел, так как его нет в v11 и прошивки нет. Интуитивно подозревал что он не шьётся в v11.
215-***40-****
В поздних версиях само сабой понятно что прошивается, но речь здесь не о *40 контроллере он в ЗИПе, мне интересно прошить *31.
При прошивке выдает ошибку "Internal system error (error code 0x0) - Please contact SIMATIC customer support".
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается )))) и ошибок нет.
215-***31-****
На этом версию не смотрел, так как его нет в v11 и прошивки нет. Интуитивно подозревал что он не шьётся в v11.
215-***40-****
В поздних версиях само сабой понятно что прошивается, но речь здесь не о *40 контроллере он в ЗИПе, мне интересно прошить *31.
При прошивке выдает ошибку "Internal system error (error code 0x0) - Please contact SIMATIC customer support".
Если конвертируем скачанный проект с v11 в v13 то контроллер прекрасно прошивается )))) и ошибок нет.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
Прошивка контроллера
Просто поиск выдает первой ссылкой эту https://support.industry.siemens.com/tf ... -0x0/82070
Пробовали?
Пробовали?
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Прошивка контроллера
ZETs, ну, попробуй этот *31 через v12 без конвертации залить (там когда проект от v11 откроешь, тебя спросят, надо конвертировать в v12 или v11 оставить)
классный ЗИП! )) который нет шансов подружить с HMI
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Это точно )))). Он лежал как говориться до поры до времени его ни кто и не трогал.
Покупался не известно кем и когда, текучка кадров даже не позволит узнать примерно в каком году.
А теперь когда нужен ЗИП выяснилось что ЗИПа фактически то и нет ))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
- Имя: Митрич
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Прошивка контроллера
Странно, банально даже в складской программе по приходу или в бухгалтерии по закупкам.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Прошивка контроллера
А у нас 5 лет назад еще забавнее было. На объекте начал биться в предсмертных конвульсиях ПЛК (*31). Купили для него замену (*40). И пока я разбирался, почему панелька не хочет коннектиться с контроллером (ну, вот эта фигня с драйверами на разных portal'ах тогда и выяснилась), начала умирать сама HMI.
Т.е. выглядело изначально это так: панель стала показывать "погоду". Я сделал upload с ПЛК через portal v11, залил это дело в свой "дежурный" ПЛК (тоже *31) - нормально всё работает. Т.е. втыкаешь панель в их ПЛК - "погода", втыкаешь в мой ПЛК - всё хорошо. Вывод очевиден - проблема не в HMI. А чтоб восстановить обмен их ПЛК с панелью помог такой метод: снимаешь ПЛК, разбираешь - вытаскиваешь плату с конденсатором таким здоровым минуты на три, собираешь всё это, запускаешь - и снова всё работает. Показал местным электрикам это и уехал. Они так и стали делать, разбирать-собирать. Сначала раз в неделю, потом - раз в день, потом уже по пять раз на дню... Ну, в один прекрасный день звонят: мол, всё, не помогает больше метод "разбери-собери", на экране теперь всегда "погода". А я уже выяснил про эти драйвера-то, говорю им, типа, ищите проект на HMI. Ну, вот они каким-то чудом получили у турков этот проект portal'овский на контроллер и панель. Но прикол в том, что старый ПЛК, который постоянно разбирали-собирали полностью перестал коннектиться к HMI уже не из-за проблем в этом ПЛК, а из-за самой HMI! A cразу-то и не подумаешь, что так оно может случиться: ну были глюки с контроллером, ну всё чаще проявлялись, ну умер окончательно ПЛК, ничего особенного вроде не произошло. Короче, залил я турецкий проект и в панель, и в новый ПЛК, и... опять "погода" на экране. Хорошо, что был тот "дежурный" контроллер мой, и то, что я сделал заранее backup панели через ProSave. Так и выяснился глюк панели. Т.е. к моему "дежурному" контроллеру панель уже тоже не коннектилась. Иначе плясали бы с бубном вокруг нее. Интересно, что и старый контроллер, и эта панель, теряя связь друг с другом, прекрасно при этом коннектились с компом, позволяя делать download/upload без всяких проблем...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Спасибо за описанную ситуацию.
Текущая ситуация с ПЛК 215-***31-**** )))))))))))
После планёрки я подошел к компу и нажал кнопку прошивки, контроллер неожиданно прошился без ошибки но ушел в аварию.
Так как у меня не было времени мой коллега решил проверить на прочность себя свои нервы и контроллер!!!
Коллега решил заново скачать проект с ПЛК рабочего оборудования.
До обеда практически без успешно он не теряя надежды пытался слить программу.... но без особого успеха, программа ни в какую не хотела сливаться.
Часам к 15:00 по не выясненным причинам но простым алгоритмам действий он скачал бекап.
Далее начались долгие и нудные минуты... часы... для прошивки контроллера но контроллер предательски не прошивался.
Собравшись всем коллективов смотрели на панель, контроллер и компьютер. Через пару минут пробуем еще раз прописать и о чудо контроллер прописался!!!!!
Вот только конфигурация блоков не прописалась и пришлось поправить ручками.
Всё прошилось в v11. Это 100% мистика и TIA Portal.... ))))))))))
Текущая ситуация с ПЛК 215-***31-**** )))))))))))
После планёрки я подошел к компу и нажал кнопку прошивки, контроллер неожиданно прошился без ошибки но ушел в аварию.
Так как у меня не было времени мой коллега решил проверить на прочность себя свои нервы и контроллер!!!
Коллега решил заново скачать проект с ПЛК рабочего оборудования.
До обеда практически без успешно он не теряя надежды пытался слить программу.... но без особого успеха, программа ни в какую не хотела сливаться.
Часам к 15:00 по не выясненным причинам но простым алгоритмам действий он скачал бекап.
Далее начались долгие и нудные минуты... часы... для прошивки контроллера но контроллер предательски не прошивался.
Собравшись всем коллективов смотрели на панель, контроллер и компьютер. Через пару минут пробуем еще раз прописать и о чудо контроллер прописался!!!!!
Вот только конфигурация блоков не прописалась и пришлось поправить ручками.
Всё прошилось в v11. Это 100% мистика и TIA Portal.... ))))))))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
- Имя: Митрич
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Прошивка контроллера
Да это ишо та мистика.....
Хотя раньше мистики было больше а знаний меньше да и версия по меньше начинал с 10 - сейчас знаний по больше (хотя коллеги говорят это ты уже привык) и версия 15.1 но мистика все равно есть.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
Прошивка контроллера
Я образно выразился.
Это понятно что найти автора не проблема. Просто с существующей текучкой на предприятии это не нужная информация )))).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
- Имя: Митрич
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Прошивка контроллера
Тогда "звиняйте" видимо не под тем углом прочитал, если в таком ракурсе то да вы совершенно правы.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 14 июл 2020, 04:29
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
- Благодарил (а): 14 раз
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Прошивка контроллера
Просто в проекте в настройках соединений (connections) добавляешь контроллер, выбираешь для него тип S7-300/400, указываешь для него ip-адрес своего S7-1200. Под строкой с ip-адресом есть строка Expansion slot, по умолчанию там число 2 написано, надо исправить на 0. Ну, дальше таблицу тегов вручную заполняешь и работаешь.
В самом ПЛК все DB, которые собираешься использовать на HMI, должны быть с неоптимизированным доступом. В настройках CPU в разделе Protection нужно поставить галочку Permit access with Put/Get communication from Remote partner.