ПЛК200 - статистика по отказам?

Ответить

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

Привет.
Смотрю на новые овны, возникает желание попробовать на замену не слишком удачным ПЛК160.
Есть у кого уже опыт работы с этой линейкой? Впечатления?

Спасибо.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Valerich »

cu6apum писал(а): 26 сен 2021, 01:35Впечатления?
Впечатлений на сайте самого Овена предостаточно, сообщения по этой теме вроде не трут.

Вот эту тему можно почитать

Я заказал себе на пощупать, да руки пока не доходят. Форм-фактор очень мне понравился, клеммники на семен300 похоже.

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

Спасибо, ту тему читал, создалось впечатление неких дифирамбов в основном - ну, ноблесс облизывает, да. ))
Хорошо, если не трут. Заказал, помучаю.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

интересные статьи про ПР https://cs-cs.net/tag/owen-pr

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

and909 писал(а): 27 сен 2021, 06:17 интересные статьи
Кстати, да, слыхал, что ПР и у Овна, и у Сименса реально пуленепробиваемые, причем о вторых рассказывал дядя, заводивший не один десяток котельных. Так что logo8.4 я себе тоже куплю для ознакомления.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.
Аватара пользователя

Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 973
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 35 раз
Поблагодарили: 78 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Valerich »

cu6apum, интересно вы цитируете)
Sokolov_Dmitry, речь в СТ не про ПР (делал несколько проектов, для небольших задач очень даже ничего), а про ПЛК, который на CoDeSys, навороченный.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210
статья про модули , а также про косяки модулей в форм-факторе ПЛК200 и самих ПЛК200 при управлении нагрузкой 220VAC своими реле на борту без промежуточных реле на 24В

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

Sokolov_Dmitry писал(а): 28 сен 2021, 07:38 https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210
статья про модули , а также про косяки модулей в форм-факторе ПЛК200 и самих ПЛК200 при управлении нагрузкой 220VAC своими реле на борту без промежуточных реле на 24В
Прелестно, спасибо! Дядька жгун, надо задружиться. ))

Про модули - да, основные опасения подтвердились. Жаль про ПЛК ничего не сказал толком. Ну я один заказал таки: не взлетим, так поплаваем.

Зы. И эти люди - эти люди! - рассказывают мне о том, что Вайрен - игрушка. Если б он у меня так мрачно глюкал, я б всю команду из Физтеха отчислил. :ges_slap:
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sergy6661 »

cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 01:02 Дядька жгун, надо задружиться. ))
cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 01:02 Про модули - да, основные опасения подтвердились. Жаль про ПЛК ничего не сказал толком.
Задружитесь, а то что "дядька" (дядька- матушкин братуха) при монтаже ПЛК и прочего не соблюдает рекомендации производителя по тепловым зазорам, не применяет элементарные защитные мероприятия при работе выходных реле на индуктивную нагрузку ничего?
cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 01:02 рассказывают мне о том, что Вайрен - игрушка. Если б он у меня так мрачно глюкал, я б всю команду из Физтеха отчислил.
Вайрен- игрушка!
И ПЛК Сименс и Шнайдер при работе с преобразователями частоты при неправильном или отсутствующем заземлении будут "мрачно глючить"!

З.Ы Это все справедливости ради, так-то к Овену претензий много, саму концепцию такие подсмотрели, только у тех (у кого подсмотрели) протокол Ethercat, опять же вопросы помехозащищенности.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 01:02 Про модули - да, основные опасения подтвердились. Жаль про ПЛК ничего не сказал толком
Вывод из статей по эксплуатации модулей и реле -модули и плк 200-й серии работают нормально, если в них на дискретные выходы не заводить 220в, только через промежуточные реле. 110-серия работает стабильно и с 220в. Использовать в проектах модули с Ethernet так себе идея-монтаж (особенно на объекте) проводов в модуль неудобен, цена на модули выше чем на 110 серию с rs485, выигрыша в скорости опроса нет, патч-корды торчащие из модуля ограничивают высоту монтажного перфорированного короба. Аналоговый модуль с быстрыми входами тольков 110 серии, у 210 период опроса входов 0,6-0,9 секунд на один вход Х на количество.

По модулям есть альтернатива - слотовые NLS от reallab.ru, удобный для монтажа корпус, узкий, потребление на порядок ниже, встроенные защиты.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sergy6661 »

Sokolov_Dmitry писал(а): 01 окт 2021, 12:11 По модулям есть альтернатива - слотовые NLS от reallab.ru, удобный для монтажа корпус, узкий, потребление на порядок ниже, встроенные защиты.
Так "железка" красивая..., но описаловки какие-то мутные, такое впечатление что писал человек недалекий, DCON воткнули по умолчанию зачем-то :ges_hmm:и что там за защиты?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Sergy6661 писал(а): 01 окт 2021, 13:22 и что там за защиты?
Модули характеризуются следующими основными свойствами:
• температурным диапазоном работоспособности от -40 до +70 С;
• имеют 12 видов защит от:
o неправильного подключения полярности источника питания;
o превышения напряжения питания;
o перенапряжения по входу;
o короткого замыкания по выходу;
o перегрузки по току нагрузки;
o перенапряжения по выходу; (кроме -8R)
o перегрева выходных каскадов;
o электростатических разрядов по выходу, входу и порту RS-485;
o выбросов напряжения при индуктивной нагрузке;
o перегрева выходных каскадов порта RS-485;
o короткого замыкания клемм порта RS-485;
• цифровой фильтр "дребезга" контактов; у аналоговых -аппаратная диагностика к.з. и обрыва датчиков;
• имеют возможность "горячей замены", т. е. без предварительного отключения питания;
• двойной сторожевой таймер выполняет рестарт устройства в случае его
"зависания" и провалов питания, а также переводит выходы в безопасные состояния при "зависании" управляющего компьютера;
• групповая изоляция входов и отдельная групповая изоляция выходов с
тестовым напряжением изоляции 3700 В. Постоянно действующее
напряжение, приложенное к изоляции, не может быть более 600 В.
Входы имеют гальваническую изоляцию от части модуля, соединенной с источником питания и
портом RS-485. Изоляция обеспечивает защиту модуля и соединенного с ним оборудования от высокого синфазного
напряжения, которое допустимо на входных клеммах. Изоляция защищает также модуль от разности потенциалов между "землей" источника сигнала и приемника, которая может возникнуть при наличии недалеко расположенного мощного оборудования;

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

Sergy6661 писал(а): 01 окт 2021, 09:53 не применяет элементарные защитные мероприятия
Я ж не заказывать у него собираюсь. :) Просто симпатизирую людям, чья фамилия Колупаев. Сколько косяков зараз нашел, настоящий тестировщик.
Sokolov_Dmitry писал(а): 01 окт 2021, 12:11 модули с Ethernet так себе идея
Как раз это - идея хорошая, в моих условиях. Реализация вот, похоже, сыровата.
Sokolov_Dmitry писал(а): 01 окт 2021, 12:11 слотовые NLS
Бивис, там написано «уындоус», гг. Сразу в утиль. Сорри, опыт. Хотя железо внешне выглядит на порядок удобнее овнового и порядка на 4 - вайреновского.

Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 14:20уындоус
Так, стоять, назад-назад. Линуховый тоже увидел. Изучаю!
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Sokolov_Dmitry »

cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 14:24«уындоус»
так то про плк, а я про модули

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

Sokolov_Dmitry писал(а): 01 окт 2021, 15:04 так то про плк, а я про модули
Да, пригляжусь, спасибо. Плотно набитых щитов у меня пока мало, но будут со временем точно. Вижу, что главный факап овнов - отсутствие нулевого провода 485 - у этих ребят не повторяется. Хорошо.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 13 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение Lenprom »

Я правильно понял статью и РЭ, что цикл опроса аналогового канала на модуле расширения Ethernet минимум 0,6 секунд и время опроса каналов суммируется?

Автор темы
cu6apum
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 май 2021, 21:06
Имя: Марат
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз

ПЛК200 - статистика по отказам?

Сообщение cu6apum »

cu6apum писал(а): 01 окт 2021, 01:02 минимум 0,6 секунд
Не вполне. Я купил на растерзание МХ200 и, вроде бы как, в течение 2с он успевает опросить все восемь. Но: а) я пока не углублялся в настройки; б) овны СТРАШНО экономят на комплектухе, поэтому прямо быстрого модуля на локалке ожидать, наверно, не стоит априори.

Отправлено спустя 32 минуты 29 секунд:
По последней причине контроллер данной линейки оказывается вне зоны моих интересов в качестве головы для сетевого узла управления. Это ж надо было так кастрировать неплохой (хоть и древний) техас 3358, присобачив к нему 256 метров медленной памяти и 256 же метров адово тормозного nand flash.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он ничего не понял.