ошибки danfoss
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 15 янв 2020, 18:47
- Имя: Олег
- Благодарил (а): 7 раз
ошибки danfoss
ПЧ vlt hvac basic drive выдал ошибку W-036 Mains failure, в инструкции описание ошибки не нашёл, что это за ошибка?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 116 раз
ошибки danfoss
Operating Instructions писал(а):
WARNING/ALARM 36, Mains failure
This warning/alarm is only active if the supply voltage to the frequency converter is lost and 14-10 Mains Failure is NOT set to [0] No Function.
Troubleshooting
• Check the fuses to the frequency converter and mains power supply to the unit.