Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские
Ответить

Автор темы
fireclay
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 сен 2021, 21:35
Имя: Иван

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение fireclay »

Добрый день! Найдется ли добрый человек, который сможет подсказать?!!! Раньше не сталкивался напрямую с верхним уровнем, только косвенно, есть плк Delta серии S, к нему по 485 подключен модем, модем преобразовывает MODBUS RTU в MODBUS TCP, необходимо выводить данные на скаду на андроиде. Каким образом реализовать данную связь через GSM модем? Оба устройства с динамическим IP адресом, т.е. нужен ли сервер со статичеким IP адресом с установленным ОРС сервером, либо же каким-то другим образом без использования ОРС сервера можно так скажем напрямую реализовать передачу данных с плк на скаду через сервер? :ges_hmm: как сквозной туннель, куда подключится модем и андроид устройство?

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение Sokolov_Dmitry »


Автор темы
fireclay
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 сен 2021, 21:35
Имя: Иван

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение fireclay »

https://promodem.ru/produkty/po-dlya-mo ... vice-.html
https://owen.ru/owencloud
https://teleofis.ru/production/program/
Связался со всеми, у них собственные протоколы связи под их модемы, но в одном месте посоветовали программу VSPE- эмулятор портов, может есть еще варианты? Просто эта прога для отлаки, наладки, а не для постоянной работы в режиме передачи данных

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение Sokolov_Dmitry »

fireclay писал(а): 24 сен 2021, 13:58 у них собственные протоколы связи под их модемы
правильно, если на модеме стоит сим-карта с динамическим ip, то должна быть связка "сервер (статический)-модем(динамический)", сервер пускает только своих. Если не подходит данный вариант (уже есть модем), ставьте в модем симку со статическим. Ваша скада должна уметь опрашивать по модбас тср.

Автор темы
fireclay
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 сен 2021, 21:35
Имя: Иван

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение fireclay »

Sokolov_Dmitry писал(а): 24 сен 2021, 14:41 сервер пускает только своих
Пускай пускает только своих, в любом модеме можно настроить логин и пароль для подключения к серверу, так и сам сервер
Sokolov_Dmitry писал(а): 24 сен 2021, 14:41 ставьте в модем симку со статическим
в том то и суть, чтобы подключать динамические ip, ибо статика не бесплатна

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

Соединение ПЛК Delta серии S с верхним уровнем

Сообщение Sokolov_Dmitry »

в приведенных примерах ПО серверов написано производителем модемов, заинтересованным в продажах своих модемов, поэтому сервер пускает только своих.
Если ваш модем умеет в Dyn DNS, то например http://hldns.ru/

Еще у провайдеров для корпоративных клиетов есть сим-карты с ip-vpn (вроде как M2M сервис называется).
Ответить

Вернуться в «Верхний уровень автоматизации (отображение)»