1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ЧРП на вентиляции приточке.

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: kirillio

Ответить

Автор темы
kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение kofyan »

Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто обладает информацией в чем смысл установки ЧРП на приточке без подключения какого либо управления. Только подключаются сигнал пуск/стоп и авария.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение pike »

Плавный разгон, торможение + фиксировано заданная пониженная или повышенная частота вращения.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение kofyan »

pike писал(а): 22 сен 2021, 11:58 Плавный разгон, торможение + фиксировано заданная пониженная или повышенная частота вращения.
Спасибо, думал просто такие двигатели небольшие нет особого смысла плавно пускать/останавливать.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Sergy6661 »

kofyan писал(а): 22 сен 2021, 11:30 Только подключаются сигнал пуск/стоп и авария.
На частотнике можно локально частоту установить, устанавливая необходимую производительность приточки.

Автор темы
kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение kofyan »

Sergy6661 писал(а): 22 сен 2021, 15:52
kofyan писал(а): 22 сен 2021, 11:30 Только подключаются сигнал пуск/стоп и авария.
На частотнике можно локально частоту установить, устанавливая необходимую производительность приточки.
Не, такой вариант решения я не рассматриваю даже, т.к. это по сути колхоз. Если есть контроллер управления вентиляцией, то почему на нём не реализовано управление оборотами чрп, для меня вопрос. Скорее тут вариант что описал коллега ранее, что просто приточку разгоняют, вытяжку подзамедляют, для создания избыточного давления.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение pike »

kofyan писал(а): 22 сен 2021, 14:46 Спасибо, думал просто такие двигатели небольшие нет особого смысла плавно пускать/останавливать.
Имеет, например в Европе в общем прямой пуск двигателей от 4 кВт запрещен, для ряда помещений от 1 кВт, в спец. требованиях еще меньше.
kofyan писал(а): 22 сен 2021, 17:30 Не, такой вариант решения я не рассматриваю даже, т.к. это по сути колхоз. Если есть контроллер управления вентиляцией, то почему на нём не реализовано управление оборотами чрп, для меня вопрос.
pike писал(а): 22 сен 2021, 11:58 + фиксировано заданная пониженная или повышенная частота вращения.
Очень часто "подгоняют" по месту, чаще занижая на 15-25%.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3917
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Никита »

kofyan писал(а): 22 сен 2021, 11:30 в чем смысл установки ЧРП на приточке без подключения какого либо управления. Только подключаются сигнал пуск/стоп и авария
Смысл в том, что проектировщикам лень (или объективно невозможно) рассчитать всю систему, или просто нет вентилятора с нужной характеристикой. Поэтому вентилятор берут с запасом, а потом производительность подгоняют по анемометру наладчики на месте, подкручивая частоту двигателя, как собственно уже и ответили:
Sergy6661 писал(а): 22 сен 2021, 15:52 На частотнике можно локально частоту установить, устанавливая необходимую производительность приточки
Плюс, эксплуатации по ходу работы, вместо положенной замены фильтров можно, наоборот, добавить оборотов.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а): 23 сен 2021, 11:12 Плюс, эксплуатации по ходу работы, вместо положенной замены фильтров можно, наоборот, добавить оборотов
Это самообман. На вентиляторах малой мощности это не работает - от скорости вращения растёт расход, но не напор, и потери на старом фильтре так не скомпенсировать.
А про помпаж на вентиляторах большой мощности лучше не думать - это страшное дело.
Подстраивать частотой вращения вентилятора воздухообмен можно только если у нас не магистраль на несколько точек, а одно помещение. Иначе без шиберов всё равно не обойтись.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

alex-tec
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 515
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 08:56
Имя: Александр
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Поблагодарили: 59 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение alex-tec »

Никита писал(а): 23 сен 2021, 11:12
kofyan писал(а): 22 сен 2021, 11:30 в чем смысл установки ЧРП на приточке без подключения какого либо управления. Только подключаются сигнал пуск/стоп и авария
Смысл в том, что проектировщикам лень (или объективно невозможно) рассчитать всю систему, или просто нет вентилятора с нужной характеристикой. Поэтому вентилятор берут с запасом, а потом производительность подгоняют по анемометру наладчики на месте, подкручивая частоту двигателя, как собственно уже и ответили:
Sergy6661 писал(а): 22 сен 2021, 15:52 На частотнике можно локально частоту установить, устанавливая необходимую производительность приточки
Плюс, эксплуатации по ходу работы, вместо положенной замены фильтров можно, наоборот, добавить оборотов.
проектировщики ОВ как правило берут вентиляторы с неким запасом, да и сопротивление системы тоже с запасом считают, вот и получается что вентилятор переразмерен, и то, что они раньше делали с помошью копеечного шибера на вентиляторе, сейчас делают модно-молодежно с помощью ПЧ, да и производители вентиляшки навяливают частотники - вот и результат

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение rwg »

Ryzhij писал(а): 23 сен 2021, 12:32 На вентиляторах малой мощности это не работает - от скорости вращения растёт расход, но не напор
Если не секрет, откуда такая информация? Я привык считать, что напор пропорционален квадрату от частоты вращения для любого вентилятора.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Ryzhij »

В каталогах есть все нужные Вам диаграммы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Sergy6661 »

rwg писал(а): 24 сен 2021, 16:43 Я привык считать, что напор пропорционален квадрату от частоты вращения для любого вентилятора
А в чем измеряется напор?

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение rwg »

Sergy6661 писал(а): 24 сен 2021, 22:57 А в чем измеряется напор?
Я знаю только одну единицу измерения давления - Паскали. Разве есть варианты?
Напор вентилятора - разность между давлениями на его выходе и входе. Мне чаще попадались вентиляторы с напором 2 - 5 кПа при питающей частоте 50 Гц, Самый крутой случай применения частотника, который я видел - на вентилятор мощностью 20 кВт шли 30 Вольт 15Гц, он потреблял около 100 Вт и создавал напор около 40 Па. Правда это была не вентиляция, а подача воздуха на горение в паровой котёл на минимальном режиме, на максимуме он раскручивался до напора порядка 800 Па, остальные числа уже не помню.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 25 сен 2021, 07:38 Я знаю только одну единицу измерения давления - Паскали. Разве есть варианты?
Ещё кгс/см^2 и бары :) Но сут та же
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение rwg »

Jackson писал(а): 29 окт 2021, 16:39 Ещё кгс/см^2 и бары :) Но сут та же
1 бар - псевдоним для 100 000 Па.
1 кгс/см^2 = 98 067 Па - единица, от которой мы официально отказались 60 лет назад, но всё ещё не можем забыть.
Ещё часто попадается 1 мм.вод.ст. = 9,87067 Па. Ну и на насосах часто напор указан в метрах - 1 метр = 9,8 кПа.
Про кПа и МПа не говорю, их все знают, а за даПа мне однажды от инспектора попало, пришлось переделывать в 10Па.
А гПа вообще никто не знает, все пишут мбар. :)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17556
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): 29 окт 2021, 17:11 А гПа вообще никто не знает, все пишут мбар. :)
Потому что в автомобилях и вообще в любых двигателях (включая велосипеды и мотоциклы) давление измеряют в барах, а прогноз погоды дают в мм.рт.ст и это не изменится. :)
Так же как и в розетке у нас 230 вольт, а на любом низковольтном источнике 400 В, но не все в курсе до сих пор и у них 220 и 380 вольт, хотя официально от этого отказались без малого 30 лет назад.

Ладно, оффтопик это всё, извиняюсь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 320 раз
Поблагодарили: 293 раза

ЧРП на вентиляции приточке.

Сообщение kirillio »

kofyan писал(а): 22 сен 2021, 11:30 в чем смысл установки ЧРП на приточке без подключения какого либо управления.
Это позволяет
1. сбалансировать приточку по расходу с вытяжкой, на этапе ПНР распределительной сети ОВ, без необходимости лезть в программу и настройки контроллера.
2. Корректировать расходные характеристики вентсистем на этапе эксплуатации. Актуально для персонала с недостаточной квалификацией, необходимой для шуршания в "мозгу" ША.
3. Использовать более дешевые ПЛК.
4. Актуально при значительных удалениях ША от ЧП и хреновой ЭМС.
Зри в корень!
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»