Добрый день.
Пожалуйста, разъясните разницу между IEС-таймерами(TON, TOF) и Legasy Simatic таймерами (S_ODT и.т.д). Почему нежелательно использовать старые таймеры? Какие примеры из практики вам встречались?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
IEC и Legasy таймеры для S7-1500
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
IEC и Legasy таймеры для S7-1500
"Старые" таймеры - их работу операционка процессора организовывает в S7-300,400, вроде бы, IEC - программные. В полторашках архитектура процессора, если я не ошибаюсь, изменилась и теперь "старые" области памяти просто эмулируются, соответственно, смысла в их использовании, кроме совместимости - нет. Так же работа с меркерами - в старых контроллерах работа с меркерной памятью несколько быстрее была чем с блоками данных, в полторашках - нет.
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
IEC и Legasy таймеры для S7-1500
winb, а где такое написано? Можно раздел руководства, ссылку на семинар или еще чего. В принципе, вы скорее всего правы, но хотелось бы разобраться детальнее.
-
- освоился
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
- Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Нижегородская обл., Выкса
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 64 раза
IEC и Legasy таймеры для S7-1500
POV, сам ищу, интересно стало. Где-то читал, а вот где - уже и не вспомню. Только бы не у дедушки Бергера... Там на английском. Найду - оставлю источник.
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Про 1500-е.
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... 14-rus.pdf
59 страница - скорость доступа к типам памяти
81 страница - рекомендации по производительности
90 страница - по поводу скорости работы с меркерами
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
47 страница - по таймерам
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
https://support.industry.siemens.com/cs ... -?lc=en-ww
еще про таймеры
Отправлено спустя 15 минут 18 секунд:
Про 1500-е.
https://assets.new.siemens.com/siemens/ ... 14-rus.pdf
59 страница - скорость доступа к типам памяти
81 страница - рекомендации по производительности
90 страница - по поводу скорости работы с меркерами
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
47 страница - по таймерам
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
https://support.industry.siemens.com/cs ... -?lc=en-ww
еще про таймеры
-
- корифей
- Сообщения: 768
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 105 раз
- Поблагодарили: 146 раз
IEC и Legasy таймеры для S7-1500
winb, очень интересно. Особенно про не и оптимизированные блоки. Спасибо, как то я пропустил этот документ из внимания, хотя видел.