1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Ответить

Автор темы
olego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2021, 18:59
Имя: Олег

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение olego »

Добрый день. Есть работающая газопоршневая установка, где иcпользуется Х20 СР1484.
Таких объектов несколько.
Есть доступ по VNC - открывается мнемосхема отражающая параметры.
Самого проекта - исходников, чтобы загрузить в Automation Studio - нету.
Хочется наладить отдельный централизованный мониторинг - собирать доступные параметры.

Можно по SNMP получать данные? Где можно скачать MIB?

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение vortex »

olego писал(а): 16 сен 2021, 11:22 Можно по SNMP получать данные? Где можно скачать MIB?
Если в документации на ГПУ нет, то вероятно нет. Все пляшет от разработчиков. Никакой обязательности в SNMP у B&R нет.

Jenbacher?

Автор темы
olego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2021, 18:59
Имя: Олег

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение olego »

Есть разные ГПУ, но в основном Caterpillar.

И еще странно что BR Service Utility по IP не подключается.
Пробовал http://IPплк/sdm
Пробовал ftp://IPплк
Тоже глухо, но для подключения использую ВПН, возможно сетевики прописали только доступ по порту VNC.

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение vortex »

Опять же SDM и ftp не обязательные сервисы.
как разработчик захочет такие сервисы и будут активированы.

Автор темы
olego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2021, 18:59
Имя: Олег

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение olego »

но BR Service Utility по IP должна работать если контроллер по сети подключен (VNC отвечает)?

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение vortex »

BR Service Utility это на самом деле заскриптованная Runtime Utility Center. Это утилита работающая через PVI.

Она может работать если вы попали в нужный IP.

При этом что бы получить, например 1 (одну!) переменную... нужна команда с точным названием таска, точным именем переменной, типом переменой. А переменных нужных обычно минимум десятки.

Кроме того для системного использования pvi (т.е. для слития данных в SCADA или в свой софт на постоянной основе) нужна платная лицензия (ключ).

Идеальный вариант постучаться на Caterpillar и спросить что они могут предоставить для съема данных (кроме VNC).

Вся системе B&R повернута лицом к разработчику. Что он "намонстрит" так и будет. Никаких обходных путей для конечных потребителей, если разработчик захотел.

Автор темы
olego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2021, 18:59
Имя: Олег

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение olego »

Ясно. Спасибо большое!!!

Автор темы
olego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 сен 2021, 18:59
Имя: Олег

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение olego »

Подскажите еще плиз по возможности использования Modbus или CAN - насколько реально одним из них воспользоваться.
Как понять есть или нет и узнать протокол обмена - коды (таблица соответствия параметрам).

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение vortex »

Если производитель сам не раскрыл то врядли.
Механически можно подключиться к RS, CAN и тупо ловить все пакеты и разбирать их как-то, но... в целом задача крайне затратная.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Подключение к Х20 СР1484 по SNMP

Сообщение keysansa »

SNMP не включается в конфигурации. Но есть библиотека, которая позволяет реализовать поддержку.
Читайте мануал именно от производителя устройства, что он туда заложил, так как если он не думал об SNMP, то ее и не будет.
vortex писал(а): 30 сен 2021, 14:27 Если производитель сам не раскрыл то врядли.
Механически можно подключиться к RS, CAN и тупо ловить все пакеты и разбирать их как-то, но... в целом задача крайне затратная.
По модбас, скажу, что если устройство Slave, то определить, что у него из регистров есть - занимает менее двух часов (IONinja, скрипт, опрос всего и вся).
Самое главное тут - определить, что это за ерунда получилась, и какая ее часть за что отвечает. Получите вы десяток/сотню регистров,что с ними дальше делать? Какой за что отвечает. Это уже дни-недели (если у вас есть установка, которая стоит и доступна для экспериментов) и месяцы, годы (если установка работает непрерывно).
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить