Доброго времени суток, Коллеги.
Итак, имеем ноут, на котором была написана программа в TIA Portal и сгенерирована станция. (см.рис.1)
Когда его запускаю, то всё на ноуте работает без вопросов. (см.рис.2)
Далее всю эту кухню переношу на одноимённую станцию IPC477E 15".
Поставил туда TIA Portal, RT, S7-PLCSIM V15.1.
И вот тут, то начинается самое интересное:
Нашёл там связь с контроллером, всё работает, но вот RT отказывается связываться с контроллером.
Прокинул мост между ноутом и станцией, у меня идёт управление с ноута контроллером, а со станции нет.
Сейчас скину все настройки, может кто подскажет чего где я забыл.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
Yakut, настройки PG/PC точно правильные? На скриншоте FWL_LOAD настраивается, но вряд ли она является точкой доступа для коммуникации PLC с RT.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 343
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 44 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
В разделе WinCC Conections если все правильно настроено должна быть связь не подсвечена.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
Благодарю за ответ.
Вот новые настройки PG/PC Если бы настройки были не верные (только что проверял), то в станцию загрузить проект невозможно.
А тут, как видим на картинке:
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Имеется ввиду вот так: Убрать subnet?
Я вообще уже и видео начал смотреть на ютубе. (Если загуглить это = "WinCC Professional TIA Portal. Обмен данными с контроллерами Simatic S7 (Видеоурок №2)", то выдаст видосик, по которому делал) Ссылку не кидаю, мало ли блокируют сообщения администрация.
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
В общем, вы оказались правы, коллега. Поменянная сетевая, дала результат. БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 281
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 64 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
Это не всегда так. S7ONLINE действительно используется по умолчанию для WinCC RT, но Вы же можете и поменять точку доступа на какую сами хотите и создавать новые. Тогда заливать проект Вы будете через S7ONLINE, а коннектить с ПЛК уже через другую точку. Или, например, если у Вас будет несколько сетевых карт и на каждой будут свои подсети и свои ПЛК, тогда одной точкой S7ONLINE уже в принципе не обойтись.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 24 апр 2019, 23:07
- Имя: Алик
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
И ещё вопрос, у меня RT загружается в окне, а не на весь экран.
Как сделать, что бы было во весь экран?
А то панель "Пуск" со всеми вытекающими не нравится
Как сделать, что бы было во весь экран?
А то панель "Пуск" со всеми вытекающими не нравится
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 35 раз
Перенос проекта WinCC с одной машины на другую, включая программу в TIA Portal
Надо поставить галочку Full screen mode.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.