утилита DEIF не показывает события

CGC-200, CGC-412/413, GC-1, GC-1F, AGC-100, GCU, ECU, SGC, AGC-150, AGC-200, AGC-3, AGC-4, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC

Модератор: специалисты DEIF

Ответить

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Добрый день!
Подключил ПК по 485 порту, программа сконнектилась, вроде все нормально за исключением того, что в окошке "Журналы " все пусто. Нажимал "Читать из устройства", Не помогло.
Раздел "Неисправности" тоже, кстати, пустой. Хотя неисправности были.
Журнал да дисплее контроллера показывается.. На Пк - нет ..

И еще вопрос - установил в параметрах программы "7512 Modbus comm speed" скорость 19200, но программа все равно коннектится на скорости 9600.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

Доброе!

1. Версия утилиты какая?
2.
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 08:51 установил в параметрах программы "7512 Modbus comm speed" скорость 19200, но программа все равно коннектится на скорости 9600.
Как определили что коннект на скорости 9600? Через какой преобразователь подключаетесь? Ведь от контроллера до преобразователя действительно 19200, а от преобразователя через USB дальше может быть сколько угодно - смотря как преобразователь с компом договорятся.
3. Контроллер какой?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

vovusya писал(а): 14 сен 2021, 08:51 Подключил ПК по 485 порту
Куда? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

1. 3.50.1 (ревизия 1880) - Ревизия БД устройств 7363. ПО контроллера 2.30.0 Rev.1234 HW 1.05
2. Вопрос по скорости снимается. 19200 все же. Контроллер подключен к ПК через связку: порт 485 (Модбас) -- конвертер 485/ethernet (SNR-ERD 3.2) -- виртуальный компорт на ПК
3. GC-1F AMF , ПО контроллера 2.30.0 Rev.1234 HW 1.05

Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
Никто не заморачивался с реверс-инжинирингом протокола обмена контролера с ПК? Или может где-то есть готовое описание протокола обмена? Хочу этот контроллер подключить к Заббиксу, чтоб вести лог напряжений и состояний генератора.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

vovusya писал(а): 14 сен 2021, 13:57 Вопрос по скорости снимается. 19200 все же.
Мой вопрос не снимается. Как определили скорость, при том что до шлюза у Вас 100-мегабитный езернет?
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 14:10 Никто не заморачивался с реверс-инжинирингом протокола обмена контролера с ПК?
Мсье знает толк в извращениях. :) Он описан в документации в свободном доступе.

Отправлено спустя 2 минуты :
Плюс в USW есть готовый режим логгирования, когда опрашиваются только параметры для трендов и ничего лишнего, и опрошенное складывается в БД.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Jackson писал(а): 14 сен 2021, 14:13 Как определили скорость
Какая-то программа, типа Serial port Monitor (точное название не помню) показывала эту скорость. Я пытался с помощью этой проги понять протокол обмена инфой контроллера с ПК
Jackson писал(а): 14 сен 2021, 14:13 в документации в свободном доступе.

Видимо плохо искал, поищу еще
Jackson писал(а): 14 сен 2021, 14:13 в USW есть готовый режим логгирования
Че-то как-то нестабильно работает эта программа у меня. То пишет лог, то не пишет. Приходится еще раз нажимать кнопку "Enable data Logging". Пишу в текстовый файл.
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 08:51 что в окошке "Журналы " все пусто.
А с этим что?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

vovusya писал(а): 14 сен 2021, 14:28 Какая-то программа, типа Serial port Monitor (точное название не помню) показывала эту скорость.
При том что порт на самом деле Ethernet? "Логишно" (с)
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 14:28 Видимо плохо искал, поищу еще
На сайте производителя оно лежит.
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 14:28 А с этим что?
1. В GC-1F журналы сами по себе работают так себе, для задач этого контроллера это очень редко требуется - производитель не стал уделять этому много внимания.
2. Выполнить "пакетное чтение", при этом "выбрать всё" (кнопка такая), и всё это прислать посмотреть.

Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Какова дата выпуска контроллера?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Jackson писал(а): 14 сен 2021, 15:03 При том что порт на самом деле Ethernet?
Ну че вы уж? )))) Там виртуальный ком-порт используется
Jackson писал(а): 14 сен 2021, 15:03 Какова дата выпуска контроллера?
05.2013
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

vovusya писал(а): 14 сен 2021, 15:30 Там виртуальный ком-порт используется
Ну вот вам программка виртуальную скорость и показывает. И врёт, потому что там минимум 100 Мбит.
vovusya писал(а): 14 сен 2021, 15:3005.2013
В очень старых версиях с журналами было ещё хуже. Дайте свои посмотреть (я просил).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Jackson писал(а): 14 сен 2021, 15:03 Выполнить "пакетное чтение", при этом "выбрать всё" (кнопка такая), и всё это прислать посмотреть.
не считывается информация. Пишет Ошибка сохранения файла логов в файл
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

Связь у вас плохая. Может потому и нет ничего. Ну или сохраняете в то место куда виндовс не разрешает.

Утилиту 3.47 возьмите, предыдущую. В 3.50 есть критичные косяки, производитель уже давно в курсе, но пофиксит только в следующем релизе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Докладываю:
Установил версию 3.47.1. Журнал появился!
Пакетное чтение получилось только без "Журналы" - на этом пункте затык происходит.
Вложения
1.usw
(58.39 КБ) 6 скачиваний

Автор темы
vovusya
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 сен 2021, 09:23
Имя: Вовуся

утилита DEIF не показывает события

Сообщение vovusya »

Да, версия 3.47 действительно стабильнее работает. За сутки ни разу не отключилась и съем показаний напряжения на фазах ни разу не прервался. 3 раза тьфу.
Не подскажете, где найти информацию по протоколу обмена между ПК и контролером? Че-то я не нашел. Все-таки хочу попробовать заморочиться со скриптами для снятия значений напряжения на фазах, без использования своей родной программы.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17484
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1281 раз

утилита DEIF не показывает события

Сообщение Jackson »

vovusya писал(а): 17 сен 2021, 09:04 Не подскажете, где найти информацию по протоколу обмена между ПК и контролером?
Описание ModBUS в документации: https://deif-cdn-umbraco.azureedge.net/ ... 570000&v=4
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить