Вопрос от чайника по step

Ответить

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

stesl писал(а): 02 авг 2022, 17:48
M3f писал(а): 02 авг 2022, 17:20 Через обычный картридер, на карте должны быть видны программные и системные файлы.
Вы зачем такое пишите? Первое что напишет Винда - нужно отформатировать карту. После такого жеста ей кранты. Как носитель ее можно еще будет восстановить, но файлов там, понятное дело уже не будет

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Sancheus, LAN с другой не работает, потому что на ней и проекта нет, правильно? А значит нет и IP адреса. Крах ММС это нечто крайне редкое. Я ни разу не встречал. Ну за исключением, когда ее все таки форматируют в винде ))

PS У вас по MPI есть чем подключиться?
Пока нечем подключиться по MPI. На другой птицефабрике у ребят есть, в принципе можно попросить. Но, с родной картой, которая типа неисправна - LAN на дефолтных настройках, но работает, как это объяснить?
И у нас есть отформатированная виндой карта, ее можно как-то восстановить (наверное нужно создать на ней правильную файловую систему)? Поставить ее и влить проект, который у нас есть.
Последний раз редактировалось Sancheus 02 авг 2022, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение M3f »

stesl писал(а): 02 авг 2022, 17:48 Вы зачем такое пишите? Первое что напишет Винда - нужно отформатировать карту. После такого жеста ей кранты. Как носитель ее можно еще будет восстановить, но файлов там, понятное дело уже не будет
Если вы научитесь внимательней читать посты, то увидите, что про форматирования у меня не было написано ни слово. Форматировать через обычный картридет конечно не стоит.
P.S. На 1500 недавно смотрел и удалял проектные файлы на карте через обычный картридер, по 300 может смотрел через PG.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

[/quote]
P.S. На 1500 недавно смотрел и удалял проектные файлы на карте через обычный картридер, по 300 может смотрел через PG.
[/quote]
Подскажите, как смотреть через PG? PG это устройство подключения к контроллеру, MPI-USB?
[/quote]
PS У вас по MPI есть чем подключиться?
[/quote]
Пока по MPI нечем. "Шнурок" есть у коллег на другой птицефабрике, в теории можем попросить. Подскажите, как посмотреть что есть на карте памяти, именно на ней?
Последний раз редактировалось Sancheus 02 авг 2022, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 377
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 116 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение M3f »

Sancheus писал(а): 02 авг 2022, 19:26 Подскажите, как смотреть через PG?
Для этого надо программатор SIMATIC Field PG или SIMATIC Power PG, или картридер 6ES7792-0AA00-0XA0.
P.S. Which devices can you use to read from, write to or delete from an S7-300 MMC (Micro Memory Card) outside the CPU?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

M3f писал(а): 02 авг 2022, 19:35
Sancheus писал(а): 02 авг 2022, 19:26 Подскажите, как смотреть через PG?
Для этого надо программатор SIMATIC Field PG или SIMATIC Power PG, или картридер 6ES7792-0AA00-0XA0.
P.S. Which devices can you use to read from, write to or delete from an S7-300 MMC (Micro Memory Card) outside the CPU?
Понял. Спасибо. Такой штуки пока нет, но, наверное без нее не обойдется. Я все равно не могу понять, если карта вышла из строя, как поднимается интерфейс LAN в ней? Но записывать она в себя ничего не дает выходит.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение POV »

Как минимум 300 умеет сохранять MPI адрес вне карты памяти (где то в руководстве было), возможно версии PN могут сохранить и IP-MAC (не помню на память). Оттуда и сохраненный адрес без карты (это чтобы его можно было снова залить( в том числе и hardware)).

Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
В интернете есть образы карт памяти разного размера (это для вашей форматированной). Если подпись сименса не уничтожена, то после заливки такого образа получите чистую рабочую карту. Вашей программы и аппаратуры на ней, естественно, не будет.

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

POV писал(а): 02 авг 2022, 20:32 Как минимум 300 умеет сохранять MPI адрес вне карты памяти (где то в руководстве было), возможно версии PN могут сохранить и IP-MAC (не помню на память). Оттуда и сохраненный адрес без карты (это чтобы его можно было снова залить( в том числе и hardware)).
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
В интернете есть образы карт памяти разного размера (это для вашей форматированной). Если подпись сименса не уничтожена, то после заливки такого образа получите чистую рабочую карту. Вашей программы и аппаратуры на ней, естественно, не будет.

Возможно, но почему IP пропадает с отформатированной картой? Или контроллер в ужасе от этой карты не останавливается на каком-то этапе загрузки. Но ошибок не показывает.
За образы спасибо, поищу. Но боюсь просто по LAN эту ситуацию врятли исправить, придется добывать шнурок MPI сименс.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 768
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение POV »

Sancheus писал(а): 02 авг 2022, 20:46 придется добывать шнурок MPI сименс
образ карты заливается кардридером. Это только для восстановления самой карты.
Новый IP адрес можно установить без шнурка.
В общем случае 300 типа PN доступна по MAC адресу. Потом можно установить нужный IP. Через МПИ конечно проще, но вовсе не обязательно в вашем случае.
Но 300 не работает без установленной правильной карты (хотя бы пустой).

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

POV писал(а): 02 авг 2022, 21:38
Sancheus писал(а): 02 авг 2022, 20:46 придется добывать шнурок MPI сименс
образ карты заливается кардридером. Это только для восстановления самой карты.
Новый IP адрес можно установить без шнурка.
В общем случае 300 типа PN доступна по MAC адресу. Потом можно установить нужный IP. Через МПИ конечно проще, но вовсе не обязательно в вашем случае.
Но 300 не работает без установленной правильной карты (хотя бы пустой).
Вот это уже похоже на план действий понятный мне, спасибо Вам большое! Буду пробовать.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение stesl »

M3f, если не ошибаюсь, на 1500 используется обычная SD с понятной винде файловой системой. С ММС вы не увидите ничего кроме просьбы на разрешение формата. В обычном крдридере, конечно.
Я читать умею. Смысл моего "наката" в том, что человек зелёный ещё. А тут ему заявляют, что файлы можно увидеть.

Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Sancheus, отформатированную виндой ММС можно восстановить. Просто грамотно задайте вопрос гуглу ;) И тщательно подберите нужный образ

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение Roman_33 »

Было дело новый 300-ый отказывался грузиться из-за битой карты.Я восстанавливал карту без специального оборудования,простым ноутбуком. WinHex,что то делал (форматировал???),а потом накатывал образ скачанный с интернета. Все загрузилось и заработало. Но вот последовательность действий не помню уже.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1010
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение stesl »

Roman_33, ну очевидно, что эту последовательность, как и образ, вы накрыли в инете ;)
А он помнит все))

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

Вопрос от чайника по step

Сообщение Roman_33 »

stesl писал(а): 03 авг 2022, 06:45 вы накрыли в инете
Скорее всего даже на этом форуме. Так что если автор как следует поищет, он найдет решение. Кстати, на симуляторе проект(автора) запустился. Правда,сначала все пароль спрашивал для загрузки.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sancheus
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 25 авг 2014, 09:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Жердевка/Тамбовская область

Вопрос от чайника по step

Сообщение Sancheus »

Roman_33 писал(а): 03 авг 2022, 06:39 Было дело новый 300-ый отказывался грузиться из-за битой карты.Я восстанавливал карту без специального оборудования,простым ноутбуком. WinHex,что то делал (форматировал???),а потом накатывал образ скачанный с интернета. Все загрузилось и заработало. Но вот последовательность действий не помню уже.
Карта, вероятно, была повреждена умирающим контроллером, много его перезагружали. Все как Вы писали, коллеги, взял отформатированную ITшниками другую карточку, скачал образ нужного размера под WinHex, залил на карту, вставил в контроллер и сеть с ней поднялась, проект на нее загрузился, все заработало! Оставили до завтра работать, обкатываем. Товарищи и господа, всем большое спасибо за помощь! Второй раз меня этот форум выручает, замечательные люди тут собрались.