1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Появился ещё вопрос - к моему сожалению у нас на заводе не нашлось процессора с возможностью соединения по ethernet кабелю и я решил делать на кабеле profibus. Конечная цель - вывести на монитор показания температурных датчиков. Сами показания снимать и выводить на экран программатора я научился. Осталось реализовать это на другом компьютере и он будет стоять метров в 50 от процессора.
Вопросы на данный момент такие:
1) Возможно ли вообще подобное подключение? Т.е. я подключил к обоим концам profibus dp- коннекторы - я подключаю к компьютеру в COM-порт? В программе HMI надо что-то прописывать? Откуда программа будет знать через какой порт общаться? В WinCC просто прописывать что соединение будет по Profibus?
2) Само соединение в разъемах - у меня получается только два устройства - компьютер как монитор процесса и процессор. В разъёме есть вход и выход. По логике вещей от компьютера в разъеме будет браться выход, а на контроллере на вход?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение v0v »

Лучше всего организовать связь PLC и PC через профибас посредством платы например CP5611 через PCI разъем. Правда придется взять старенький PC c PCI разъемом. Т.е. напрямую через COM порт Вы не свяжитесь все равно нужен адаптер.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

v0v писал(а): 13 сен 2021, 12:30 Лучше всего организовать связь PLC и PC через профибас посредством платы например CP5611 через PCI разъем. Правда придется взять старенький PC c PCI разъемом. Т.е. напрямую через COM порт Вы не свяжитесь все равно нужен адаптер.
Хорошо. Обязательно фирмы Simens или можно с "Алишки" заказать?
И что по поводу подключения кабеля? Вход-выход?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

Тогда уж 5711 и USB, как вариант.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Может можно через какой-то адаптер выйти на ethernet-кабель? ТОлько я не понимаю как тогда конфигурировать - со стороны процессора передача по DP-каналу, а со стоны HMI-интерфейса - по ethernet?

Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
POV писал(а): 13 сен 2021, 12:40 Тогда уж 5711 и USB, как вариант.
Этот модуль можно напрямую подключить к CPU по profibus? А со стороны компьютера будет CP 5711 и по USB соединяться с компьютером? В этом случае программа HMI будет соединяться?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

DP не DP, Profibus, ethernet. Вы бы написали подробнее, что за цпу, что за винсс, тогда и советы будут более точные, а так, читайте описания от коммуникаций и вашей скады.
Возможны практически любые решения для связи, вопрос в том, что вы хотите конкретно и сколько это будет стоить.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

POV писал(а): 13 сен 2021, 13:04 Вы бы написали подробнее, что за цпу, что за винсс, тогда и советы будут более точные, а так, читайте описания от коммуникаций и вашей скады.
1)CPU315-2DP
2)Win CC 2008 SP3

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение v0v »

Alex80 писал(а): 13 сен 2021, 12:39 И что по поводу подключения кабеля? Вход-выход?
В профибасном разъеме есть переключатель который соединяет вход с выходом (off). Если модуль конечный то переключатель в on. Т.е. если только два устройства то можно вход на вход.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

Сравните стоимости СР5611, СР5711, 343 Lean CP в корзинку 300го. Оттуда и выбирайте.
Есть еще решения не от сименс по переходу с езернета на mpi/profibus/dp. Но за приличное качество там тоже дерут около 500 евро.
Китайцев не пробовал.
Можно еще попробовать сколхозить что то на обычном адаптере usb(com) - mpi/pb, но это такое себе. Хотя работать будет. Там только с питанием надо пошаманить.

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение zromz »

Alex80 писал(а): 13 сен 2021, 11:45 Конечная цель - вывести на монитор показания температурных датчиков.
Предложу еще вариант - сенсорную панельку Weintek с MPI . Там можно столько датчиков и кнопок нарисовать :ges_up: .Цена вопроса от 200 $ .

Prosto_chel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
Имя: Алексей Юрьевич
Страна: Россия
Поблагодарили: 9 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Prosto_chel »

Шлюз Anybus PROFIBUS to .NET позволяет отображать данные, полученные от общецеховых систем с интерфейсом PROFIBUS, в приложениях на платформе .NET в режиме реального времени.

Другими словами, приложение .NET на ПК при помощи данного шлюза сможет считывать информацию непосредственно из ПЛК системы и использовать её в приложениях сбора статистики, анализа данных или технического обслуживания.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Спасибо всем за ответы.
Задачу я решил по отдельности. Освоил основные принципе проектирования HMI. Подключил датчик температуры, вывел на экран программатора изменяющуюся температуру.
Столкнулся с такой проблемой - подключаюсь я процессору (CPU314C-2DP) по MPI. Тут проблем нет. Как только подключаюсь на разъём DP по кабелю PrifiBUS - соединиться с процессором не могу. Пробовал скорость передачи 1,5 Mbps и 187,5 kbps. Интерфейс в программаторе - СP5611. Профили уже всякие перепробовал.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Есть ли какие-то другие особенности при подключении программатора по ProfiBUS?
2) При соединении кабеля нужно со стороны процессора подцеплять на "выход" разъёма? А со стороны программатора на "вход"? Хотя я уже по всякому попробовал. Переключатель терминального сопротивления у меня в "ON" - я так понимаю когда больше нет устройств на шине - его ставят в "ON". Остальные (промежуточные) в "OFF".

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение zromz »

Alex80 писал(а): 28 сен 2021, 15:21 Как только подключаюсь на разъём DP по кабелю PrifiBUS - соединиться с процессором не могу
Сделайте скрин Hardware и Netpro , похоже ,что не прописана сеть Profibus.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Вот - прикрепляю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение v0v »

Судя по скринам соединяться по профибас должно. Попробуйте поставить в Set PG/PC Interface CP5611 Profibus и нажать диагностику.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Делал - он видит только сам себя - программатор. Процессор он не видит. По MPI - сразу выдаёт два устройства.
Несколько раз проверили соединение - уменьшили длину до метра.
Единственное - не до конца понимаю - при монтаже разъёмов при использовании только двух устройств использовать "вход"-"вход". Или всёж "выход" со стороны CPU и "вход" со стороны программатора?

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение winb »

Alex80 писал(а): 29 сен 2021, 09:49 Единственное - не до конца понимаю - при монтаже разъёмов при использовании только двух устройств использовать "вход"-"вход". Или всёж "выход" со стороны CPU и "вход" со стороны программатора?
На разъеме обычно схематично обозначено, какой из кабелей терминируется конечным сопротивлением. Нужно выполнить монтаж конечных разъемов так, чтобы шина терминировалась, т.е. если разъемы одинаковые, то должно получиться "вход-вход" или "выход-выход".

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

Выход-выход после включения терминаторов работать точно не будет (смотри схему прямо на разъеме). Для кабеля для 2х точек и включенных терминаторов только вход-вход.

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 343
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 44 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение v0v »

POV писал(а): 29 сен 2021, 12:02 Выход-выход после включения терминаторов работать точно не буде
Почему же? Если переключатель в off то вход соединяется с выходом, для двух устройств это приемлемо только зачем.

winb
освоился
освоился
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 08:44
Имя: Маркушин Андрей Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Нижегородская обл., Выкса
Благодарил (а): 19 раз
Поблагодарили: 64 раза

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение winb »

v0v писал(а): 29 сен 2021, 12:14 Если переключатель в off
Конечный разъем обязательно должен быть в on. Для двух устройств - получается два конечных разъема.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

v0v писал(а): 29 сен 2021, 12:14 Если переключатель в off то вход соединяется с выходом, для двух устройств это приемлемо только зачем
По правилам неприемлемо, в принципе. Но на практике такое работает на небольших длинах и невысоких скоростях.
winb писал(а): 29 сен 2021, 12:28 Конечный разъем обязательно должен быть в on
Не только, устройство должно еще и запитывать терминатор (подключено м и +питания), смотри схемы в руководстве. Некоторые панели оператора, некоторые коммуникационные процессоры и адаптеры не обеспечивают такое питание терминатора.

В общем эта ветка непонятно о чем, если все сделано правильно и аппаратура исправна, то должно работать. Конечно можно пробовать как то сделать и пытаться это заставить работать, только зачем? Сделайте все по руководству.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Нет. Не получается. А скорость какую нужно? 1,5 Mbps? 187,5 kbps?

POV
корифей
корифей
Сообщения: 762
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 146 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение POV »

Alex80 писал(а): 29 сен 2021, 12:49 Нет. Не получается. А скорость какую нужно? 1,5 Mbps? 187,5 kbps?
Скорость нужно ту, которую вы поставили в свойствах РВ и потом залили в ЦПУ.
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 7 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение Alex80 »

Всё вопрос снимается. Нужно было подключиться по MPI - загрузить вот эту конфигурацию и теперь можно подключаться по ProfiBUS. Всем огромное спасибо за советы!

zromz
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
Имя: Владимир
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 29 раз

Соединение компьютера и контроллера проводом Profibus

Сообщение zromz »

Alex80 писал(а): 29 сен 2021, 13:19 Нужно было подключиться по MPI - загрузить вот эту конфигурацию
Мы тут все думали что это уже проделано :shock: . Это как бы само собой разумеется. По этой темке есть небольшой лайфхак - на одной цпушке сгорел MPI . Хотели уже выбрасывать , так как залить конфиг вроде как нельзя .Но второй порт DP ранее работал . Выкрутились так - залили проект с включенным Pfofibus на карту памяти . а потом уже карту воткнули в полудохлую ЦПУ - так и трудится сейчас с неработающим MPI, но с Prifibus.
Ответить