Vacon20 перегрузка по току

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее
Ответить

Автор темы
Kirik1996
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 12:54
Имя: Кирилл
Страна: Россия
город/регион: Острогожск
Благодарил (а): 3 раза

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Kirik1996 »

Всем двс!значить суть проблемы-имеется пч вакон 20 и двигатель на 18.5квт 1500 с обмотками 660/380,установленный на градирне,что охлаждает воду от больших автоклавов,совсем недавно появилась проблема-привод встает в аварию по ошибке FT-1,это перегрузка по току.Нашел некоторые проблемы-кабель от пч до движка имел 3 скрутки,одна из трех протерлась в месте прохода через металлический кожух вентилятора и коротила одну из фаз,заменил кабель на цельный,вторая-частотник был настроен на ток,превышающий номинальный при работе в треугольнике,притом что двигатель соединен в звезду и в таком виде подключен на пониженное напряжение,был зарегистрирован сильный перегрев,исправил эти проблемы,но ошибка не ушла,частотник показывает при работе что ток максимально возможный и разогнать его до 50гц не выходит.Собсно вопрос-правильно ли я понимаю что двиглу конец и у него витковое?грубо прозвонил обмотки-замыканий на корпус нет,сопротивление одинаковое у всех трех,сопротивление изоляции 1.1МОм.
P.S.прошу сильно не пинать,я недавно пришел на это производство,и то что было сделано-сделали задолго до моего появления там

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение ZuElecRu »

Можно попытаться померить ток клещами до частотника, если он нормальный, то возможно частотник неправильно ток меряет?...

Автор темы
Kirik1996
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 12:54
Имя: Кирилл
Страна: Россия
город/регион: Острогожск
Благодарил (а): 3 раза

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Kirik1996 »

Делал такое,частотник правильно меряет,расхождение с токовыми клещами небольшое

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Andreyit »

Было подобное. Движок на 0.75 стоял на насосе. Тоже сперва выдавал перегрузку, но сразу, при старте, проверка обмоток ничего не показала. Поставили ЧП мощнее. Закрутился, поработал денек - снова ушел в перегрузку при старте, снова проверка ничего не показала в расхождении обмоток. Еще мощнее поставили ЧП. И поработав еще денек, показало перегрузку и запахло от движка, тогда-то и улетела одна обмотка в межвитковое.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Универсал »

Межвитковое замыкание в мощных движках редко удаётся обнаружить измерением сопротивления постоянному току. Это если уж полобмотки коротнуло, что маловероятно. Да и частотник тогда сразу бы отказался работать. Измерять сопротивление надо на переменном токе. Например, методом вольтметра-амперметра, подав на обмотку пониженное напряжение с трансформатора. Например, 12 вольт. И сравнивать обмотки между собой. Расхождение во всяком случае не должно превышать 5-10%.
Я обычно измеряю индуктивности обмоток. Но не у каждого может оказаться измеритель RLC.

Автор темы
Kirik1996
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 сен 2021, 12:54
Имя: Кирилл
Страна: Россия
город/регион: Острогожск
Благодарил (а): 3 раза

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Kirik1996 »

Да,я понимаю,что смысла особо мерять обмотки по постоянному току обычным мультиметром,да и мостом собсно нет,спасибо за идею,попробую померять методом вольтметра-амперметра.Хм,а вот индуктивность имхо сомнительно,пробовал такое на движке 0.18квт у себя дома,показания зависят от положения ротора,только если вращать вал и смотреть в каком диапазоне изменяется.Просто ситуация такая,что снятие двигателя в этой конструкции и его разборка очень нудное и тяжелое дело,конструкция такова,что двигатель снимается вовнутрь градирни и сам стоит вертикально,вынуть ротор не снимая двигатель почти невозможно из за сетки сверху,защищающей лопасти вентилятора,а снизу идет распорка конструкции.
Спасибо всем за советы и информацию :good:

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Vacon20 перегрузка по току

Сообщение Универсал »

Да, индуктивность зависит от положения ротора. Правда, попадались движки, у которых зависимость незначительная, предположительно, с косыми пазами полюсов. Тоже трудно было разобрать посмотреть. Тут вариант один, проворачивать и смотреть диапазон.
Но всё-таки стоит попробовать измерить, при межвитковом сопротивление переменному току и индуктивность уменьшается гораздо больше, чем на постоянке.
Ответить