Приветствую всех коллег.
Топик для копилки форума, так как решение уже есть.
1. WinCC Flexible 2008 SP5 успешно работает на Win 10x64
2. Минимальная ОС для установки - Win7x64 SP1
3. При установке на 7ку, и правильной настройке PG/PC интерфейса - нет коннекта с ПЛК. Если в окне алармов есть место системным сообщениям, получаем код из названия топика.
Решение: Необходимо установить VCredist 2010x64 SP1 и обязательно ребутнуться. Пакет есть на самом установочном диске, но программа установки почему то не ставит его. Возможно поможет и просто полное обновление ОС. Но первый вариант конечно быстрее по времени )