1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Устройство весового контроллера

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Привет форумчане.

Есть у кого опыт по АЦП шной части весовых контроллеров ?
Вот к примеру WE2110, открываем видим ну как на мой взгляд инструментальный усилитель с единичным усилением+ AD7714 - 24 четырех разрядный АЦП. Ну допустим наши весы на 60т. Это 60 тыс кг. По идее если взять АЦП на 16 разрядов, то по идее хватилобы состояний 65536. А у AD7714 2 в степени 24 = 16777216 тут не то чтобы на 60т тут и на 100т хватит с лихвой. Почему я эту тему начал. Реинжиниринг. Хочу читать количесвто килограмм с датчика сам. Пока еще не знаю ни чего из этой темы, так что особо не ругайте.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1113
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

Bimba писал(а): 07 сен 2021, 16:17А у AD7714 2 в степени 24 = 16777216 тут не то чтобы на 60т тут и на 100т хватит с лихвой.
Вес тары не забудь. Есть модули: внутри 32 разряда, а выдает только 24, но честных. Смотри не на 100 тонн, а на разрешение, т.е. минимальный фиксируемый вес.

PS. Для разминки: Левша подковал блоху, допустим вес блохи был известен. Сколько весит подкова?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Кроме того, мало кому нравиться аналоговая калибровка весов. Всем подавай внесение цифровых поправок, а это требует увеличения разрядности и расширения динамического диапазона.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Внесите ясность. На весах, прыгает единица младшего разряда. В каких случаях это 10кг, в других 20кг. Это говорит о том, что с меньшей дискретностью они не меряют. И того если у нас 60т это 60000кг/10кг получаем количество состояний 6000 а ацп не то чтобы 16 разрядов там состояний по идее с лихвой, а целых 24 разряда.
Ну хорошо, скажем датчик 2mV/V при 8 вольтах питания WE2110 даст 16 mV при скажем 20т, а их 6 на платформе. Тогда на каждый датчик при 60 т на платформе будет обслуживать 10т - что на выходе платформы даст 8 mV. Инструментальный усилитель что стоит перед ацп я так прикинул по разводке Kу = 1. Тогда 8mV / 2 в 24 степени = 0,008 / 16777216 = 0,000000000476837158203125 вольта. Дак это шумы, что он там намеряет ?

Я не претендую на знатока, я копаюсь, при чем в этом первый разв в жизни. Может я тупо ломлюсь через пространство, а нужны какие то "червоточины"
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 10:09 Внесите ясность. На весах, прыгает единица младшего разряда.
Это вы уже готовые весы рассматриваете с их внутренними цепями, шумами и прочим. Такое будет наблюдаться в любой системе. И по выходной индикации редко удаётся определить характеристики внутренних АЦП и датчиков.
Берем точные, включаем, а тут мимо груженый ж/д состав проходит или лифт поехал, или строители начали сваи забивать...
Сколько разрядов замельтешат? Вопрос космический.

Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Так начните с составления ТТ (технических требований). Изложите свои "хотелки" на бумаге в цифрах и продвигайтесь в сторону разработки ТЗ (технического задания) с оценкой цены исполнения каждого пункта. Там, глядишь, и "хотелки" станут скромнее.

А пока вас носит из стороны в сторону странным образом от разработки до реверс-инжениринга и обратно... :ges_hmm:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Ну где то так.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 77 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Sergy6661 »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 10:09 Может я тупо ломлюсь через пространство, а нужны какие то "червоточины"
Наоборот, вы пытаетесь преодолеть пространство через какие-то червоточины, хотя рядом широкая автомагистраль с разметкой и народ, движущийся по магистрали наблюдает за вами с тяжким изумлением.
Если "реинжиниринг", то должен быть "прототип", так вот и надо изучить его параметры, принцип действия, или принцип действия аналогичных устройств (I-7016, Z-SG, МВ110-1ТД...)
А также принцип действия сигма-дельта АЦП- 24 бит, но там реально 18...20 бит разрешения...
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1113
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

Bimba писал(а): 08 сен 2021, 12:45
Вы чего сделать-то хотите? Разработать свои весы?
Ну где то так.
Bimba, посмотри кино. Повторить сможешь?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

PsiSoP
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 12:26
Имя: Митрич
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 1 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение PsiSoP »

Looker писал(а): 14 сен 2021, 21:03 Bimba, посмотри кино. Повторить сможешь?
Действительно "That's amazing" Прям глаза на лоб полезли. Интересно как он это реализовал..
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1113
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 323 раза
Поблагодарили: 218 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Looker »

PsiSoP писал(а): 17 сен 2021, 07:48Действительно "That's amazing" Прям глаза на лоб полезли. Интересно как он это реализовал..
Не он, а Hardy Process Solutions и называется WAVERSAVER. Как минимум десять лет назад у них это было. Ранее они назывались Hardy Instruments.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Входная цепь весового контроллера. https://ibb.co/zQsVcqM Какую роль здесь может играть max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5639
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 760 раз

Устройство весового контроллера

Сообщение Ryzhij »

Bimba писал(а): 29 сен 2021, 11:43 Какую роль здесь может играть max4544 и OУ. АЦП ведь сама может усилить.
Верно говорят мудрые: "О глубине познаний суди не по ответам человека, а по его вопросам".

По-гуглите про цепь выборки-хранения, её роль в процессе измерения и АЦП.
Формат форума не предполагает изложения институтского курса.
Самообучайтесь.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Bimba
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 10:16
Имя: Константин
Страна: Украина
город/регион: Запорожье
Благодарил (а): 3 раза

Устройство весового контроллера

Сообщение Bimba »

Под устройство выборки хранения этот узел никак не подогнать :) У меня конечно есть свой вариант. Как на мой взгляд max4544 используется для обнуления, путем замыкания входов ОУ. А вот ОУ ?
Подпись удалена как оскорбительная. Админ.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»