PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Ответить

Автор темы
Viktor51
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 16 окт 2019, 07:38
Имя: Виктор Абросимов
Благодарил (а): 4 раза

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Viktor51 »

Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
Есть такая проблема.
Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Roman_33 »

Сделать панель мастером. Ну или обратите внимание на настройки "поллинга" (сделать "By poll time") .Вы не сказали какой протокол используете.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Sergy6661 »

Viktor51 писал(а): 02 сен 2021, 05:30 Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?
Судя по описанным симптомам опрос панели реализован через конфигуратор, который не поддерживает групповую работу с регистрами.
"Малой кровью" в такой конфигурации не обойтись, надо проекты полностью перелопачивать как для ПЛК, так и HMI.
Roman_33 писал(а): 02 сен 2021, 06:18 Сделать панель мастером. Ну или обратите внимание на настройки "поллинга" (сделать "By poll time") .Вы не сказали какой протокол используете.
Ага, всего-то, раз-два и в дамки... :ext_hooray:

Roman_33
освоился
освоился
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
Имя: Роман
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 41 раз

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Roman_33 »

Sergy6661 писал(а): 02 сен 2021, 08:50 Ага, всего-то, раз-два и в дамки..
Мне надо было расписать весь процесс переделки? Переделка будет долгой и муторной, мастера на слейв так запросто в овене не заменишь.
P.S. Непонятны мотивы изначально делающих такую конфигурацию. Зачем нужен хвост виляющий собакой?
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Sergy6661 »

Roman_33 писал(а): 02 сен 2021, 10:04 P.S. Непонятны мотивы изначально делающих такую конфигурацию. Зачем нужен хвост виляющий собакой?
Мотивы:
1. Несколько HMI на 485м интерфейсе;
2. HMI на 485м совместно с другими устройствами;
3. Личное вероисповедание...придерживаются даже очень хорошие специалисты;
4. Понаслушаются всяких "учителей", вершков с ведра нахватавшихся...
5. Некоторые извращенцы пытаются хранить энергонезависимые переменные в HMI..., считаю это результат радиационного облучения взболтанных и смешанных п.3 и п.4 :crazy0to:

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 81 раз

PLC110 и СП270 связь после восстановления питания

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Viktor51 писал(а): 02 сен 2021, 05:30 Старая информация появляется постепенно
у вас по модбас старые данные(из архива ПЛК пока не было связи с панелью?) с меткой времени передаются?
Ответить