1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема при работе ДГУ

Ответить

Автор темы
svshch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:53
Имя: Сергей

Проблема при работе ДГУ

Сообщение svshch »

Уважаемые знатоки!
Буду признателен за Ваши предположения и рекомендации в решении следующей проблемы.
Требуется выявить причины отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" после переключения АВР на генератор и подачи питания на нагрузку.
Генератор: Pramac GSW170.
Произведены несколько тестов для фиксации ошибок.
Тест №1 (реальная ситуация).
Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города.
В щите АВР на выходе были включены все потребители, в том числе автомат системы ИБП.
Генератора отработал 3 минуты и отключился по ошибке: "Ошибка заземления".
Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А.
Данный ток также зафиксирован прибором APPA 138 (на месте токового датчика генератора), то есть отключение генератора не является ложным.
Тест №2.
Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города.
В щите АВР на выходе были отключены все потребители, кроме автомата, питающего освещение объекта.
То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлось только освещение, автомат системы ИБП выключен, питание объекта осуществлялось в режиме работы инверторов ИБП от батарей.
Генератор отработал 3 минуты и отключился по ошибке "Ошибка заземления".
Тест №3.
Произведена проверка генератора на тестовой нагрузке 60 кВт в течение 20 минут, замечаний по работе генератора нет.
Также при прохождении других тестов замечаний по работе генератора нет.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проблема при работе ДГУ

Сообщение Jackson »

1. Схему в студию.
2. Какая мощность генератора?
3. Тип системы управления на генераторе?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
svshch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:53
Имя: Сергей

Проблема при работе ДГУ

Сообщение svshch »

Мощность: 126.4 кВт, остальная информация в работе.

Отправлено спустя 36 минут 10 секунд:
Панель управления: DeepSea DSE 7320.
Модель ДГУ: GSW170V (ALT.M) (ACP DSE).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проблема при работе ДГУ

Сообщение Jackson »

Тестовая нагрузка у Вас активная, резисторы. А ИБП - нагрузка сильно нелинейная. Результат такой нагрузки - токи обратной и нулевой последовательности, которые стекают как раз в нейтраль. Их и фиксируют устройства защиты как токи утечки. Поэтому во всех трёх случаях была ли по факту утечка или нет - неизвестно. Поэтому причина таких отключений - сам факт наличия Вашего ИБП.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
svshch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:53
Имя: Сергей

Проблема при работе ДГУ

Сообщение svshch »

Jackson писал(а): 25 авг 2021, 16:08 Тестовая нагрузка у Вас активная, резисторы. А ИБП - нагрузка сильно нелинейная. Результат такой нагрузки - токи обратной и нулевой последовательности, которые стекают как раз в нейтраль. Их и фиксируют устройства защиты как токи утечки. Поэтому во всех трёх случаях была ли по факту утечка или нет - неизвестно. Поэтому причина таких отключений - сам факт наличия Вашего ИБП.
А как тогда объяснить следующий тест?
Произведена имитация пропадания всех вводов из города.
В щите АВР на выходе были отключены все потребителя, кроме автомата, питающего нашу параллельную систему (2 ИБП).
То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлась только система ИБП, которая в свою очередь нагружена на 14% + 14% оборудованием объекта.
Имитация пропадания составляла 5 минут.
Система питалась от генератора, нагрузка работала от инверторов в нормальном режиме.
На обоих ИБП электронный байпас постоянно оставался в заблокированном состоянии с сообщениями: "Заблокирован. Смещение фаз. Ошибка синхронизации".
Выпрямители обоих ИБП также, но кратковременно несколько раз блокировались с сообщениями: "Смещение фаз".
Отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" не происходило.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проблема при работе ДГУ

Сообщение Jackson »

svshch писал(а): 25 авг 2021, 16:33 А как тогда объяснить следующий тест?
Не знаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
svshch
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 авг 2021, 12:53
Имя: Сергей

Проблема при работе ДГУ

Сообщение svshch »

Jackson писал(а): 25 авг 2021, 17:11
svshch писал(а): 25 авг 2021, 16:33 А как тогда объяснить следующий тест?
Не знаю.
Кстати, только что выяснил, что ДГУ подключен к общей земле здания.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Проблема при работе ДГУ

Сообщение Jackson »

svshch писал(а): 26 авг 2021, 12:08 Кстати, только что выяснил, что ДГУ подключен к общей земле здания.
:) Вот если бы Вы выяснили, что он НЕ подключен к общей земле здания - это была бы новость. А пока что всё как везде. Одну из причин я описал выше.

Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
И что -то мне подсказывает, что такой аварии "ошибка заземления" не существует (или уж очень криворукий перевод сделан в контроллере). А также и что по любой аварии в журнале можно найти причину, конкретный параметр и даже его величину, вызвавшую срабатывание этой аварии. Иначе гадать на кофейной гуще, оперируя странными (скорее всего кем-то придуманными) формулировками, можно бесконечно долго и безуспешно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Генераторы, электростанции и силовые агрегаты»