1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Закрыто

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение Aleks35 »

Добрый день,прошу помощи нужно подключить контроллер danffoss EKC 414 A1, к Trace mode,не могу понять какие регистры считывать, и где взять описание регистров,извините,это первые попытки с скада системой.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение Andreyit »

EKC 414 A1 поддерживает только LON (вроде есть какое-то расширение, но не для этой модели похоже). А Trace mode проблематично связать с сетью LON (как показывает поиск, много докупать).
И карту регистров если бы у вас был modbus (и вероятно для lon) запрашивать надо у danfoss, и надеяться что они дадут.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 25 раз

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение doza »

вроде как никак
но если очень хочется можно попробовать ака 245, тут надо уточнять, с этим я профан, если есть возможность.
Блок Digi One для подключения TCP/IP
Дальше по протоколу TCP/IP.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
Aleks35
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 11:43
Имя: Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 4 раза

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение Aleks35 »

Спасибо за помощь,буду что то думать,связался с danffoss Украина,они не знают,написал в главный офис.там тишина,нужно как то выходить из ситуации,пока не знаю как,хоть бери и меняй контроллеры.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17552
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение Jackson »

doza писал(а): 16 авг 2021, 19:49 Дальше по протоколу TCP/IP
TCP/IP - 'это только транспортный уровень. А какой там протокол-то будет? ModBUS-TCP?

Вообще решение - через любую железку, которая будет шлюзом ModBUS-LON. А про карту регистров уже сказали
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Sokolov_Dmitry
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 16:45
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 82 раза

контроллер danfoss ekc 414a1 как подключить к scada

Сообщение Sokolov_Dmitry »

Закрыто

Вернуться в «Danfoss»