1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Ответить

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Доброго времени суток, уважаемые!
ПЛК MicroLogix 1400 1766-L32bxba подключен к панели Monitouch S806CD. На plc мигал fault, в меню fault code было Major error 0001h. Plc был в Remote, перевел в Program, потом в Run, ошибка исчезла, загорелся Run.Battery Low - не горит. Панель тоже была с ошибкой error 161: SRAM not formatted. В мануале нашел как отформатировать и поменял батарейку (сдохла). Панель ожила, но в связке с плк пишет: plc1 error code received
Received code No: 10 00
Rslinx classic 2.54.00.11 смог подключить по rs-232 и Ethernet. Но RSLogix 500 Pro 7.10.00 и RSLogix Micro Starter Lite 8.30.00 при попытке подключить плк выдают ошибку: The target node is not an SLC-500 or MicroLogix Controller.
Как убедиться что в плк слетела или не слетела программа? Может ли плк не отвечать панели из-за отсутствия модулей расширения?
Есть ещё один такой же станок, но на его панели такая же ошибка, а что с плк пока не знаю. Но до него добираться проблематично. Фото панели, плк и ошибок во вложении. Форумчане выручайте, вторые сутки урывками сплю!
[+]
plc.jpeg
s806.jpeg
errs806.jpeg
rslinx.jpeg
errplc.jpeg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Andreyit »

Обновляйте rslogix 500 до 11 версии (или выше). Это раз. В документации требуют 8.1 Pro или выше.
"RSLogix Micro Starter Lite 8.30.00" - это вообще две разные версии, еще и "Lite" намекает что урезана она. + у вас в rs linx в названии ПЛК даже приписка есть "11.00", что скорее всего указывает версию rslogix которую надо.
Из официальной документации "Замена батареи при выключенном питании приведет к потере всех данных в памяти. Производите замену батареи при включенном контроллере". Это два.
Вас может спасти если была карточка памяти вставлена. Около COM-порта такой прямоугольник. Но без rslogix точно не сказать и не восстановить если она есть.
Error code received - "The error code denotes a controller error (NAK).
1) When the error code appears only on a certain screen, a memory address that does not exist on the controller may be set on the S8-series screen.
2) When the error code appears at power-on, the memory address set for buffering area or initial macro or in the [Read/Write Area] tab window ([System Setting] → [Device Connection Setting]) may not exist in the controller".
Т.е. панель запрашивает данные из адреса в ПЛК, а этого адреса не существует.

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Спасибо за ответ. Если бы в нашей деревне можно было бы обновить/купить/найти Rslogix 11.00 было бы счастье. Насчёт
Andreyit писал(а): 28 июл 2021, 16:33 "RSLogix Micro Starter Lite 8.30.00" - это вообще две разные версии,
позже сделаю скрин. Приписка в Rslinx "11.00" это frn, т.е версия прошивки plc. Батарея была заменена на панели оператора. Карточки памяти не было.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Andreyit »

Если лицензия была 8 версии, то обновить не должно быть сложно. А найти... Ну, можно найти 12 версию.
У 5000 серии пошла та же хрень как и у сименса, что какой версией ПО делалась заливка в ПЛК, то только той и сможете выгрузить. А их там куча разных. У 500 точно не скажу, но вот это 11.00 прям намекает...
Но ведь у вас "Battery Low - не горит", если это упомянули значит раньше горел.
И по ошибке "0001h" это NVRAM error - if a power down occurred during program download or transfer from the memory module.
• RAM integrity test failed", но не так подробно как для SCL т.к. у SCL еще есть причина "Loss of battery or capacitor backup" (хотя RAM integrity test failed тоже намекает на это). Т.е. батарейка у ПЛК с большой вероятностью села и программа в ПЛК потеряна. Посмотрите насчет карточки памяти или вам только производитель помочь может.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

Andreyit писал(а): 29 июл 2021, 07:14Посмотрите насчет карточки памяти или вам только производитель помочь может.
Когда он сможет подключиться: потеряна программа в ОЗУ и при наличии карточки, ему об этом будет сказано открытым текстом, но по английски.
Биты поведения контроллера при старте по умолчанию не взведены. Обслуживая чужие разработки - 100%, никто на это не обращал внимание. Наверно по этому мне и прилетало обслуживание.

Программа в ПЗУ (карточка) может отличаться от рабочей в ОЗУ (сделали изменения OnLine, а в ПЗУ не вписали, т.к. это требует остановки процесса).

Отправлено спустя 12 минут 14 секунд:
User1981 писал(а): 28 июл 2021, 04:08Может ли плк не отвечать панели из-за отсутствия модулей расширения?
Нет. Контролер всегда отвечает панели, но если в контроллере слетела программа и сеть в контроллере была не по умолчанию. Отсутствующие модули можно можно отключить в статусе процессора, но это влияет только на ошибки самого процессора, панель об этом даже не знает.

Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
Про панели AB совет: Тренды не писать на внутреннюю память - убивают ее за 2-3 года.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

И снова здравствуйте! Нашел RSLogix 500 v8.20, но как и ожидал, она для MicroLogix 1400 ser A, а у меня ser B. Программы в плк не обнаружил. Естественно вопрос: программы не было или Rslogix не тот? В панели проект сидит. На следующей неделе посмотрю второй станок, если и в нем проекта не будет, то неделя бессонных ночей и танцев с бубном коту под хвост!
Что интересно, батарея на ПЛК живая, напряжение 3,073 V. Правда на самом станке сгорел диодный мост kbpc5010, но он питает обмотки реле 24 V. Питание ПЛК от отдельного БП.
Спасибо большое!
P.S. Ищется программа от турецкого настилочного станка Ozbilim P4ADD (Astron).
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

User1981 писал(а): 31 июл 2021, 02:32Нашел RSLogix 500 v8.20, но как и ожидал, она для MicroLogix 1400 ser A, а у меня ser B.
В версии 8.30 series B уже поддерживается.
User1981 писал(а): 31 июл 2021, 02:32Программы в плк не обнаружил.
RSLinx Classic в окне RSWho увидишь свой контроллер и название загруженной программы.
Если RSLinx Classic Gateway, тогда можешь увидеть еще и внутренние данные. Анализ файла S2 может многое рассказать, но рядом нужно иметь букварь для расшифровки.
Последний раз редактировалось Looker 31 июл 2021, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

В data table monitor все как в новом проекте. Названия не было. Всё в стандартном виде.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Andreyit »

Если у вас села батарейка в панели (которая держит часы реально времени), значит что оборудование где-то долго стояло. А потом кто-то "умный" решил поменять на обесточеном плк батарейку (заметив или нет ошибку на панеле, и что она связана с батарейкой), тип все целое, менялось, программа на месте (вероятно можно увидеть т. к. у оригинальной батарейки название 1747-BA). Результат видим. Повторюсь чаще всего на такое ставилась карточка памяти...
С изготовителем этого оборудывания связи нет?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

Вот так выглядят биты поведения контроллера по умолчанию, так что, даже если есть программа в энергонезависимой памяти в ОЗУ для работы она не попадет.
Изображение

PS. Что доводилось чужое обслуживать - везде так было.

Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
User1981 писал(а): 31 июл 2021, 10:19В data table monitor все как в новом проекте. Названия не было.
Имя программы нужно смотреть в окне RSWho RSLinx Classic.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Извините, опять ночью не спал, поэтому плохо догоняю. Батарейка вот такая
[+]
1747-BA.jpg
т.е. без наклейки 1747-BA, либо поменяли батарейку, либо наклейку оторвали. Станок стоит с сентября - октября 2020 года. Название программы "ML1400"
[+]
IMG_20210728_035026-01.jpeg
Но когда я делаю upload программа должна отображаться или ещё какие то дополнительные манипуляции должны быть?
И ещё, если батарейку отключали, то программа должна остаться или нет?

Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
А какие биты мне надо изменить, чтобы программа не пропадала? Вот мой статус файл
[+]
IMG_20210801_163640-01.jpeg
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
И ещё что означает User Program Type S:63 = 9001h ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 341
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Andreyit »

User1981 писал(а): 01 авг 2021, 14:46 И ещё, если батарейку отключали, то программа должна остаться или нет?
Программа слетает. Батарейка держит память энергозависимую. Точнее как, при включении питания заряжается ионистор (не моментально) и если что-то с батареей случилось, он держит память пару-тройку дней (иногда неделю) на своем заряде, чтобы обслуживающий персонал увидел загоревшийся светодиод и быстренько заменил батарейку. Если ионистор не был заряжен и батарейку отключили, то сразу слетает программа.
User1981 писал(а): 01 авг 2021, 14:46 Станок стоит с сентября - октября 2020 года.
И никто не следил как там у него дела? Еще и ровненько зимой.
Дырка под карту памяти:
ттттт.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Кажется разобрался, в качестве эксперимента изменил пустую программу, залил, отключил батарейку, подождал, затем подключил батарейку, включил питание, online, и вуаля - никакой программы нет, ошибка s:6: 1h, т.е. в том виде, в котором я снял плк со станка! По крайней мере не я стёр программу, получается если на обесточенном плк села батарейка, и отсутствует модуль памяти, то программа - пропадает. А что эту программу нельзя было энергонезависимой сделать?
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

User1981 писал(а): 01 авг 2021, 14:46А какие биты мне надо изменить, чтобы программа не пропадала? Вот мой статус файл
Как и ожидалось - все по умолчанию.
Установить в 1:
S:1/10 - загружать из энергонезависимой в ОЗУ, при ошибке в ОЗУ.
S:1/12 - переход в режим RUN по включению питания.
S:1/8 (на вкладке Errors) - стирать ошибку при включении питания.
Записать в энергонезависимую память с этими установленными битами.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Видите ли в нашей деревне очень туго со специалистами, поэтому обслуживания можно сказать нет. А потом спрашивают: Вообще ничего нельзя сделать? Вернее специалисты не хотят работать за копейки, а владельцы оборудования хотят как говорится и рыбку съесть и на ... не сесть.
Извините за оффтоп, накипело!
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

User1981 писал(а): 01 авг 2021, 15:47А что эту программу нельзя было энергонезависимой сделать?
В Micrologix 1000 и 1200 нет батарейки, но помнит все - успевает записать на флеш.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Да с MicroLogix 1200 я работал, на кислородной станции плк встал по major error, у них зимой подогрева помещения не было. Пришел, подключился, стёр ошибку и запустил.

Автор темы
User1981
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 02 май 2019, 14:53
Имя: Евгений
Страна: Туркменистан
город/регион: Дашогуз
Благодарил (а): 3 раза

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение User1981 »

Всем привет! На втором станке плк в рабочем состоянии, программу слил, залил на первый, первый в работе! На втором на оперпанели поменял батарейку, второй в работе!
Всем спасибо за участие!
P.S. Теперь есть программа от станка
Looker писал(а): 01 авг 2021, 15:54 P.S. Ищется программа от турецкого настилочного станка Ozbilim P4ADD (Astron).
если кому то нужно, поделюсь.
Тему можно закрывать. Ещё раз спасибо.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

MicroLogix1400 и Monitouch S806 слетела программа

Сообщение Looker »

Looker писал(а): 01 авг 2021, 15:54P.S. Ищется программа от турецкого настилочного станка Ozbilim P4ADD (Astron).
Опять не моя цитата!!! Сегодня получил благодарность от User1981, иначе бы не увидел.
Оригинал:
User1981 писал(а): 31 июл 2021, 02:32P.S. Ищется программа от турецкого настилочного станка Ozbilim P4ADD (Astron).
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Ответить

Вернуться в «ПЛК»