1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Лицензирование Studio 5000

Ответить

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Лицензирование Studio 5000

Сообщение Barash »

Доброго времени суток!
Планируем некоторое количество проектов на Compact GuardLogix 5380 и PanelView 5510. Достаточно ли будет версии lite edition для комфортного программирования? И контроллеры и панели программируются в Studio 5000? Библиотеки будут? Достаточно стандартных: строки, таймеры, modbusTCP. Как реализована работа с IOlink? Через конфигуратор или библиотеку? Чем в главном Lite edition отличается от старших версий?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

Лицензирование Studio 5000

Сообщение Andreyit »

Есть же док со сравнением.
Barash писал(а): 23 июл 2021, 10:58 И контроллеры и панели программируются в Studio 5000?
Да. Плк в Studio 5000 Logix Designer. Панельки в Studio 5000 View Designer. Это всё одна программа.
Симулятора панелек и плк - нет. Phase Manager и Sequence Manager (еще одни способы программировать) - нет. RSLogix Architect - конфигурация сети, упрощенная связь тэгов - нет.
Ваш GuardLogix с блоками безопасности GuardLogix Safety Editor - Fully Supported. LD, FBD, ST, SFC - Fully Supported.
Ещё вам вероятно понадобится "RSNetWorx for ControlNet, DeviceNet, EtherNet/IP" (можно выбрать одно) т.к. для modbusTCP используется интернет порт в самом модуле 5069-L340ERM или 5069-L320ER с как раз EtherNet/IP. Немного заморочено, но у них на сайте есть код (готовый) с обменом по Modbus TCP.

Автор темы
Barash
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 июн 2020, 01:56
Имя: Кирилл
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Лицензирование Studio 5000

Сообщение Barash »

О, спасибо. Находил только это - там менее понятно
Ответить