1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Новичок. Проблема с конфигурированием блока MotL в CFC charts

Ответить

Автор темы
olegfirsov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 июл 2021, 12:37
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол

Новичок. Проблема с конфигурированием блока MotL в CFC charts

Сообщение olegfirsov »

Доброго всем времени суток. Пытаясь разобраться с работой блока MotL столкнулся со следующей проблемой. Когда подаю единицу на вход FbkRun, судя из описания блока, на выход Start должна прийти единица, но этого не происходит. Стоит ручной режим. Пробовал еще менять некоторые параметры (прикрепляю скрин файлом), как в примере на сайте у Siemens, но результат тот же. Знает ли кто-то в чем может быть причина?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

POV
корифей
корифей
Сообщения: 761
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Поблагодарили: 145 раз

Новичок. Проблема с конфигурированием блока MotL в CFC charts

Сообщение POV »

Я конечно может быть что-то путаю по памяти, но FbkRun это не сигнал от пускателя? То есть вы включаете Start от HMI или автоматического режима (алгоритма), активируется выход (DO), пускатель включается и появляется 1 на DI и fbkrun.

kofyan
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 08:50
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 3 раза

Новичок. Проблема с конфигурированием блока MotL в CFC charts

Сообщение kofyan »

POV писал(а): 21 июл 2021, 15:50 Я конечно может быть что-то путаю по памяти, но FbkRun это не сигнал от пускателя? То есть вы включаете Start от HMI или автоматического режима (алгоритма), активируется выход (DO), пускатель включается и появляется 1 на DI и fbkrun.
Верно Вы всё говорите, FbkRun это обратная связь от пускателя о том что он пустился, по схеме его прицепили к блоку.
Пускать блок можно с помощью команд StartAut, StartLoc, или с faceplate, но и то если верно помню, что надо еще выбрать с помощью feature bit как у вас будет по фронту включаться блок, или по уровню.
Ответить