1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Изменение диапазона температуры в реле RMPT33BD

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
mcreper
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:36
Имя: Тарас

Изменение диапазона температуры в реле RMPT33BD

Сообщение mcreper »

Добрый день. Из-за ошибки приобрели преобразователи для датчиков Optimum Pt100 в диапазоне температуры 0 ... 100 °C- RMPT33BD.
А нам нужен RMPT53BD с датчиком температуры 0 ... 250 °C
Просмотрев габариты, схемы - у них все аналогично. Я так понимаю, диапазон можно регулировать резисторамы, но как именно - был бы благодарен за помощь.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Изменение диапазона температуры в реле RMPT33BD

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Осмелюсь предположить, что производитель не будет выпускать два разных референса: RMPT33BD и RMPT53BD, ежели любой можно подстроить резисторами как собрата.
Скорее тут подстройка выходного диапазона
Приобретайте нужную модель - это будет самый быстрый способ решения вопроса
СВ

Автор темы
mcreper
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2017, 12:36
Имя: Тарас

Изменение диапазона температуры в реле RMPT33BD

Сообщение mcreper »

ogorsv писал(а): 16 июл 2021, 22:53 Добрый день!

Осмелюсь предположить, что производитель не будет выпускать два разных референса: RMPT33BD и RMPT53BD, ежели любой можно подстроить резисторами как собрата.
Скорее тут подстройка выходного диапазона
Приобретайте нужную модель - это будет самый быстрый способ решения вопроса
Спасибо за ответ. Возможно кто-то имел дело с данным преобразователем RMPT33BD. Интересно, если на входе будет температура 150 градусов (а его границы 0 ... 100 ° C), что будет показывать выход. Буду благодарен за любой ответ.

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Изменение диапазона температуры в реле RMPT33BD

Сообщение ogorsv »

Предположу, что верхнюю границу выходного диапазона.
Если выход 4-20 мА, то 20 мА
Если выход способен немного выходить за диапазон - то крайнее значение этого диапазона

Вы пытаетесь выжать из вашей комбинации какой-то прок - я уже дал совет наладчика, исходя из своего опыта
Потратите время, но чуда не произойдёт.

Конечно, можно заморочиться и накрутить вокруг схем, но вы для реального производства собираетесь делать или для дома?
Если для дома - делайте, что хотите. Для производства я бы не стал, чревато...
СВ
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»